Inviato il: 16/11/2013,18:42

Potenza piastre? Potenza caloriferi?
mmmmmmmmmmmmmmmmm non saprei. Una cosa la so, sono in ghisa! Però mi chiedevo, con una piastra in camera da letto e una piccola in bagno ( credo 3 elementi per 80cm interasse), non dovrei avere l'acqua più calda? L'impianto a due centraline, una al piano terra che gestisce 4 piastre (tutte chiuse nella prova) e un'altra centralina al primo piano che gestisce 5 piastre, (nella prova solo due aperte). Che ne dite, sostituisco la piastra in camera e ne metto una in alluminio? Alla fine è la camera che devo scaldare. Saluti!



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 16/11/2013,19:23

Penso che quello che tu intendi piastra sia un calorifero o termosifone. I caloriferi hanno degli elementi con delle dimensioni e in base a quelle sviluppano una potenza. Io avevo capito che avevi degli scambiatori a piastre.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 16/11/2013,19:30

Si, le piastre sono termosifoni. Ora che arrivo a casa misuro larghezza e lunghezza dei termosifoni.



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 16/11/2013,20:33

Devi considerare che 18000 btu/h corrispondono a circa 5,3 kw.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Luca idro80
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:129

Stato:



Inviato il: 17/11/2013,03:09

Ciao Prius,
Il dt mi sembra un po' basso...
Forse lo scambiatore gas acqua è sotto dimensionato.. Visto anche che dicevi che spesso sbrina anche se ci sono 10 gradi esterni?
Oppure è alta l'umidità?
Il circolatore è tra i più piccoli eppure...
Ma cosa intendi dicendo che si è accesa la ventilazione?

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 18/11/2013,17:01

Ciao Luca, è senza dubbio l'umidità che ho nella mia zona. Secondo il tuo parere, mi conviene fare una prova con la velocità minima del circolatore?
[Ma cosa intendi dicendo che si è accesa la ventilazione?]
Intendo dire che dopo che era acceso da più di 18 ore, non scambiando più con l'acqua, il caldo è arrivato alla batteria interna facendo partire il ventilatore dell'unità interna.
Che dici? Ho un altro circolatore per caldaie. Provo prima a mettere la prima velocità a quello che ho. Se non vedo risultati apprezzabili provo a cambiarla.



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

Luca idro80
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:129

Stato:



Inviato il: 18/11/2013,23:29

Ciao Prius,
Mi sembrava di aver letto che tu fossi già alla velocità minima, qualora così non fosse, si diminuisci e in teoria dovresti veder aumentare il dt...
Scusami, ma mi son perso qualcosa... Dove hai inserito lo scambiatore a piastre sulla linea frigo? Pensavo al posto dell'unità interna... Ma la tua unità esterna è un multi?

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 19/11/2013,16:30

Ciao Luca, lo scambiatore è stato inserito sul tubo (grande) tra l'unità esterna e quella interna. No, non è un multi, è un mono. La velocità è al massimo, venerdì, o forse anche domani, accenderò e proverò alla prima velocità. Vi tengo informati. Grazie delle risposte!
Lo scambiatore non è a piastre. Sono due scambiatori uniti in serie/parallelo. Sono due scambiatori a barilotto che usavano le vecchie caldaie, il gas passa nel circuito del sanitario che è collegato in parallelo con il secondo scambiatore, mentre l'acqua dei termosifoni passa nel circuito del riscaldamento che è collegato in serie al secondo scambiatore. Non so se si comprende.................colpa mia.



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 19/11/2013,17:18

Ciao prius,
volevo chiederti se puoi postare qualche foto ,cosi' da aiutare a capire faccine/wink.gif ... il progetto è troppo interessante per non avere un ottimo finale faccine/biggrin.gif

Cmq ancora non mi è chiaro come hai realizzato la valvola di espansione e in che punto del circuito l'hai inserita ...

Ciao
ElettroshockNow

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 19/11/2013,17:35

Cmq ancora non mi è chiaro come hai realizzato la valvola di espansione e in che punto del circuito l'hai inserita ...

Mmmmm............valvola espansione?.....non c'è! Ho fatto un guaio? In pratica, il tubo (grande) dell'unità esterna entra nei scambiatori sul circuito ex sanitario, collegati in parallelo.

Se la chiavetta me lo consente vedo di inserire qualche foto!



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 19/11/2013,18:04

Di solito è un tubo capillare prima dell'evaporatore ... ma non avendo esperienze nel campo non saprei come aiutarti ....




Modificato da ElettroshockNow - 19/11/2013, 18:30
 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 19/11/2013,18:14

Ok.......forse accendo anche stasera........metto la velocità al minimo e se riesco domani vi faccio sapere.....



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

Luca idro80
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:129

Stato:



Inviato il: 19/11/2013,22:40

Urca! Curioso esperimento, ma credo non possa funzionare bene così...
La potenza scambiata credo sia troppo bassa....
Attendo news!

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 20/11/2013,09:36

Ciao Luca, ieri non ho acceso più, quindi per le news dobbiamo attendere....Curioso esperimento, ma credo non possa funzionare bene così...
La potenza scambiata credo sia troppo bassa....Cosa mi consigli? Eliminare lo split interno?



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

Luca idro80
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:129

Stato:



Inviato il: 23/11/2013,01:28

Io ti consiglierei di utilizzare uno scambiatore a piastre idoneo, se vuoi posso anche darti una sigla...
Mi sorge un dubbio, l'r410 dovrebbe lavorare a pressioni che possono superare i 30 bar, sicuro che ciò che hai utilizzato regga? Oppure hai l'impianto scarico?

 