Nuovo possessore, CS Thermos TESI
FinePagina

Rimonta
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:850

Stato:



Inviato il: 07/01/2014 18:59:59

CITAZIONE (Happymeal, 07/01/2014 14:14:18 ) Discussione.php?55187831&32#MSG479

risultato si è spenta in allarme "spegnimento f." dieci minuti prima che scattasse il timer.



Oggi è successo anche a me,in potenza tre ma rima di andare in modulazione.... quando torno a casa controllo che è successo.


edit: come non detto, era in modulazione quindi probabilmente e' la caduta con coclea a 0,3 che in accoppiata con il ventilatore fumi piu alto no e' riuscita a tenere il minimo



Modificato da Rimonta - 07/01/2014, 20:38:20
 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 07/01/2014 22:36:58

CITAZIONE (Happymeal, 07/01/2014 18:59:59 ) Discussione.php?55187831&32#MSG479

Buongiorno,
anche secondo me è un po' lungo come pezzatura anche se è molto vario, per ciò che riguarda la canna fumaria ti mando un MP se posso....e per l'entrata nei parametri....fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
Altra cosa, ieri sera sono riuscita per la prima volta a raggiungere la temperatura richiesta, quindi ad entrare in modulazione semplicemente spostando la sonda ambiente al di sopra della stufa....risultato si è spenta in allarme "spegnimento f." dieci minuti prima che scattasse il timer.


per la pezzatura cosi lunga del pellet, è consigliabile carico+1
sarà più difficile che la stufa si spenga dopo la pulizia.
il tuo problema è che dopo la pulizia, ve ne è poco.
Mettere carico-3 peggiora le cose.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Happymeal

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 08/01/2014 01:43:04

Bene altra prova eseguita: avviamento macchine ore 16.30 ca. arresto macchine 00.30 senza timer, temp. impostata 24,5° temp. raggiunta 22,5°/23° con modulazione mai intervenuta :-) potenza 4 ventilazione 4 carico -1.
Risultato: combustione perfetta, mai spenta con solito allarme (spegnimento f.)
Consumo: domani vado in garage a prendere un sacco nuovo e faccio la misura e finalmente mi deciderò a cominciare un diario anche perché fra un po' arriva l'estate e ora del prossimo inverno non mi ricorderò più niente :-D PER FORTUNA C'E' IL FORUM DA CONSULTARE...
Buona notte a tutti e alla mia Tesi

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 08/01/2014 07:07:58

Avvisami del cambio avatar....
Abituato a quello di prima, robe che mi prenda un colpo...

Col tempo, capirai da sola che si risparmia pellet facendola andare più
ore a potenza inferiore piuttosto che meno ore a potenza elevata.
Questo è il tuo primo anno.
Prendi confidenza con la tesi.....
Potrà solo che migliorare



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Happymeal

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 08/01/2014 13:09:14

Hai ragione chiedo venia :-),
quella di prima ero io qualche anno fa ma visto che dev'essere un avatar ho pensato di cercare qualcosa di comune a tutti :-DDD
Ti ringrazio per la fiducia e concordo con i miglioramenti a venire per il semplice fatto che all'inizio credevo parlaste un linguaggio troppo tecnico. Leggendo e rileggendo ho capito che come si suol dire "nessuno nasce imparato". Ovvio con i vostri consigli tutto diventa ancora più accessibile anche perché divido tutto questo spazio da scaldare con un simpaticissimo cane di 15 anni e lui non è né idraulico né elettrotecnico :-D Buon pomeriggio a Voi.

 

darkmanbis

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:196

Stato:



Inviato il: 09/01/2014 19:17:31

CITAZIONE (Biomass, 08/01/2014 13:09:14 ) Discussione.php?55187831&32#MSG465

se hai la temp fumi di pot1 a 115° sei nella norma.
quindi non ha il minimo alto.
Tuttavia avere più gradi di quelli impostati può essere causato
da una errata posizione della sonda Tambiente se quella
rilevata è diversa da quella reale, oppure la stufa sta in una stanza troppo piccola e il suo minimo è comunque troppo.
Di solito basta tenere le porte delle stanze adiacenti, aperte per far scendere la Temp dello stanzino.


Caro ho risolto in questo modo:

faccio andare la stufa a pot 2 che ha coc a 0,7 e temp fumi a 125°.
Mentre ho abbassato a 0,3 la coc1 così in modulazione mi consuma di meno e tiene la temperatura perfetta.
Considera che la mia casa è isolata perfettamente con finestre a taglio termico triplo vetro e quindi il caldo se tengo la stufa accesa per tante ore rimane in casa ecco perchè il cat mi ha fatto montare anche il tubo per l'aria comburente all'esterno.
Ho notato anche una buona umidità in casa dovuta proprio al fatto che l'aria presa da fuori è fresca e umida quindi non mi secca nemmeno l'aria in casa.



Modificato da darkmanbis - 09/01/2014, 19:24:05
 

Rimonta
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:850

Stato:



Inviato il: 09/01/2014 23:04:14

per chi lo sa, premendo set e poi le frecce su e giu assieme si entra nel menu funzioni, lingua , e poi c'e' un menu accensioni.
mi sembra di capire che e' il contatore di quante volte la stufa e' statami funzione o sbaglio?
sulla riga alta c'e' scritto accensioni 00084
su quella sotto a sinistra c'e' scritto t 00474 e poi a destra c'e' scritto p 00000
quest'ultimo valore non era a zero, ma premendo set e la freccia si e' portato a zero. e' per caso un timer parziale?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 09/01/2014 23:31:42

....ne parlavo oggi, con happymeal....
Anche lei, ha resettato il parziale...


Accensioni 00029 T 00128 P 00128 per cosa stanno T e P
Accensioni: quantità di volte che la stufa ha fatto una accensione (non resettabile)
T: ore TOTALI che la stufa ha lavorato accesa (non resettabile)
P: ore PARZIALI che la stufa ha lavorato accesa (resettabile)
E' resettabile perchè di solito, si resetta ad inizio stagione per il
calcolo dei consumi medi. esempio a caso...100 sacchi 600 ore....
Oppure lo resetti ogni volta che fai una pulizia profonda di stufa e canna.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

atos62
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 14/01/2014 14:10:40

Salve
dopo 13 anni di onesto lavoro la mia stufa a pellet mi ha abbandonato,
e l'ho sostituita con una tesi, ritirata sabato installata e accesa
in confronto con la vecchia stufa la trovo molto silenziosa e scalda di più.
Ho due domande da porre, la stufa mi rileva al massimo una temperatura di 19°anche se nella stanza ci sono 21° devo spostare la sonda? che tra l'altro non sò dove si trova
per poter visualizzare i parametri e ci vuole il codice ?

grazie

 

Rimonta
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:850

Stato:



Inviato il: 14/01/2014 15:13:28

Ciao e ben venuto.
Ottimo acquisto la Tesi.

La sonda è fissata con una fascetta sul retro dela stufa nel lato destro in basso. devi tagliare la fasceta e alzare la sonda più o meno all'altezza del coperchio del pelet.
ti confermo che per visualizzare i parametri ti serve il codice di accesso tecnico.

 

atos62
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 14/01/2014 16:18:44

Ciao
grazie per la risposta
dove posso trovare il codice?
anche perchè il cat per la prima accensione non verrà subito

 

Rimonta
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:850

Stato:



Inviato il: 14/01/2014 16:42:54

Se vuoi provare ad avviarla prova, lascerei a dopo la modifica o l'aggiustamento dei parametri, anche perché la tesi lavora già bene con quelli di default , poi quando l'avrai un po' testata sii potrà vedere se c'è da sistemare qualcosina, ma aspetterei comunque l'accensione ufficiale così il tecnico valuterà bene come modificarli in base al tuo impianto

 

Rimonta
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:850

Stato:



Inviato il: 14/01/2014 21:59:32

stasera nuovo allarme, stavolta alla coclea miscelazione in fase dj accensione.
e'bastato resettare la stufa e poi e' ripartita.
forse solo un pezzetto di pellet andago di traverso...

 

darkmanbis

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:196

Stato:



Inviato il: 17/01/2014 17:34:22

Ragazzi non so se succede anche a voi ma io ho notato che se ogni tanto non vado a "girare" nel serbatoio il nocciolino+il pellet che si trova dentro la stufa,mentre è in funzione mi si spegne, perchè mi crea un buco dove carica il combustibile mentre tutto intorno alle pareti sia il nocciolino che il pellet rimane attaccato.
Io di solito controllo, e con un cucchiaio di legno sono sempre a mettere bello in piano, ma ieri sera la mia signora non avendo visto questa situazione l'ha notato solo quando la stufa si è spenta e guardando nel serbatoio ha visto proprio un bel buco con tutto intorno il pellet.
Come risolvo?
Anche perchè se non siamo in casa e si accende la stufa da sola mica posso stare sempre lì a girare???
grazie

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 17/01/2014 19:18:39

Percentuali del mix?
Umidità del nocciolino?
Hai un riferimento?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 
 InizioPagina
 