| biomass
| Inviato il: 15/10/2013,22:14
|
Non ė il massimo....probabile non sia a norma.. Potrebbe dare dei problemi di condensa nel tratto intubato. Visto che l'hai pulita...come l'hai trovata, nell'intimo? La canna fumaria, è stata pulita? Com'era?
Lasalute potrà consigliarti
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | biomass
| Inviato il: 16/10/2013,11:30
|
....difficile dirlo... diciamo che se monitorata la situazione, non desta preoccupazioni, continua cosi.
ma, se c'è condensa, fiamma molle,mancate accensioni, allarmi, residui braciere e nel T ,persistenti e odore/fuliggine in casa....allora DEVI intervenire.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | enrico66
Watt Gruppo:Utente Messaggi:42
Stato:
| Inviato il: 16/10/2013,11:53
|
Diciamo che questi giorni non fanno testo é stata spenta per il pressostato e ieri ha lavorato sempre al minimo viste le temperature.Eventualmente é l ultimo tratto da fare uscire diretto seenza passare per il comignolo?Cosa significa fiamma molle?
| | | | biomass
| Inviato il: 16/10/2013,12:03
|
si esatto... si tratta di fare il tratto tutto verticale, dopo il T, senza passare per il comignolo vecchio. Se ci sono dei tratti freddi, tipo solaio, metterai solo quel pezzo, coibentato. Lo sarà anche la parte che esce dal tetto...
fiamma molle...potrebbe essere per capirci, come quella del fuoco di legna. Cioè non sembra esserci una aspirazione adeguata, che "allunga" in verticale, la fiamma.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | enrico66
Watt Gruppo:Utente Messaggi:42
Stato:
| Inviato il: 16/10/2013,12:57
|
Ok al limite tolgo il cappello e sfrutto il foro giá presente,potrebbe essere meglio?La fiamma devo vedere al minimo o in fase di lavoro?Casomai stasera faccio una foto e posto i parametri dal menù tecnico,ho sbirciato la password.
| | | | enrico66
Watt Gruppo:Utente Messaggi:42
Stato:
| Inviato il: 16/10/2013,18:00
|
Bioamass aiuto accesa oggi,alle 16.00 torno ora 19.00 trovo il vetro sporco di patina biancastra e la fiamma spenta, ha lavorato sempre in modula,finchè è andata in allarme per serbatoio vuoto, ma in realtà era pieno.I parametri del menù tecnico sono questi: pulizia braciere 60' coclea start 0.6" coclea avvio 0.5" coclea p1 0.8" p2 1.0" p3 1.2" p4 1.3" p5 1.5" durata pulizia 20" soglia minima 65°c soglia max 240°c soglia ventola 65°c v. fumi acc. 1850 v. fuvi avv 1950 p1 1750 p2 2000 p3 2100 p4 2150 p5 2225 velocita aria 1 170 v aria2 190v aria3 200v aria4 210v aria5 215v v. fumi pulizia 2000 coclea pulizia 0.8"
| | | | biomass
| Inviato il: 16/10/2013,18:21
|
....potresti avere un corpo estraneo che impedisce il passaggio del pellet impedendo l'entrata nella coclea....
Hai provato a vuotare il serbatoio del pellet e avvicinandoti alla coclea, palpare se c'è qualcosa che ostruisce o blocca la coclea? (puoi trovare una vite, un pezzo di cellophane del sacchetto, una scheggia di bancale....)
prova vedere... pulisci alla buona, metti poco pellet e prova ripartire osservando il comportamento.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | enrico66
Watt Gruppo:Utente Messaggi:42
Stato:
| Inviato il: 16/10/2013,18:32
|
no quando sono tornato il pellet scendeva, era la fiamma spenta, ovviamente continuando a scendere senza fiamma si è bloccata. ora l'ho riaccesa fuoco presente, và, ma anche oggi ha fatto così-
| | | | biomass
| Inviato il: 16/10/2013,19:47
|
ahh allora è un'altra cosa... non è mancanza pellet ma poca brace...
probabilmente hai la pot1 (modulazione) troppo bassa o/e girofumi troppo alto..
hai modificato parametri di potenza1?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | enrico66
Watt Gruppo:Utente Messaggi:42
Stato:
| Inviato il: 16/10/2013,19:49
|
non ho toccato niente i parametri che leggo nel menu inserendo la password te li ho scritti prima, mi dici cosa devo mettere?Infatti ora che si è spenta ho visto che il braciere era rimasto praticamente senza brace,pulitissimo.
| | | | biomass
| Inviato il: 16/10/2013,20:01
|
ci sono più strade...
coclea p1 0.8" aumentare il pellet di pot1 a 0,9" fiamma più cosposa, aumentano leggermente i consumi.
p1 1750 calare il girofumi di pot1 in modo che le braci durino di più. di contro, la stufa potrebbe sporcarsi prima, ma non è detto...
v. fumi pulizia 2000 coclea pulizia 0.8" per la pulizia...se terrai i parametri originali,devi vedere se ogni ora che fa la pulizia, rimangono abbastanza braci per resistere alla sventolata. In pratica, puoi calare la forza della sventolata mettendo il girofumi pulizia a 1750 e caduta pellet pulizia invariato. in pratica, non farà la pulizia... pro e contro anche qui.
io farei la prima modifica...
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | biomass
| Inviato il: 16/10/2013,20:47
|
CITAZIONE (enrico66 @ 16/10/2013, 21:17) ok vada per la prima aumento la coclea p1 a 0.9" e abbasso v. fumi p1 a 1700? ni... di norma si aumentano entrambi, per tenere proporzionata la carburazione. Tuttavia, l'intento è di fare più braci.. Direi primo passo, alzare coclea a 0,9". Solo se non soddisfa la quantità di braci, metterai girofumi a 1700.
Fare 2 step inversamente proporzionali, è presto. Che dici?
Poi è sempre meglio vedere la fiamma con coclea 0,9" come va,prima di abbassare il girofumi.
piccoli step.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | enrico66
Watt Gruppo:Utente Messaggi:42
Stato:
| Inviato il: 16/10/2013,21:15
|
Ok domani quando torno da lavoro provo ad alzare la coclea a p1 su 0.9 e poi ti faccio sapere. Azz domani giovedì giornata lunga ......che balls.
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|