Firmware inverter Mpp SOLAR serie Pip
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 01/04/2020 14:07:23

stand-up sacaricare a 20A con solo 100A di batt. se al piombo è troppo, puoi farlo solo con le tue lipo



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 01/04/2020 14:09:13

Molti HS hanno un problema di fondo, leggono 50V ma in realtà sono 49V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

tcapanna
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 01/04/2020 14:11:30

CITAZIONE (stand-up, 01/04/2020 14:00:06 ) Discussione.php?55595931&109#MSG1716

CITAZIONE (tcapanna, 01/04/2020 13:51:51 ) Discussione.php?55595931&109#MSG1714
Buongiorno,
come da foto ho un inverter PIP4048HS MPPSOLAE da 4K, collegato ad un pacco batterie 48V da 100A, che alimentano la mia abitazione.
Riscontro che dopo l’installazione delle batterie, funzionano correttamente per 2/3 settimane, quando si scaricano e poi l’inverter deve ricaricarle, a prescindere dalla fonte di ricarica, raggiungono subito il valore massimo di carica ma in realtà non è cosi.
Pensavo di aggiornare i firmware all’ultima versione disponibile, per vedere se il problema viene risolto, tuttavia i link non sono più funzionanti.

Grazie
Andrea


Ciao Andrea,

da quello che ho letto, sono certo che non hai problemi sulla macchina ma sul pacco batterie al piombo.
Se hai modo:
Carica il pacco batteria al 100%, dopodiché fai scaricare il pacco applicando sull'inverter un carico da 1.000W, successivamente prendi un tester e leggi la tensione su ogni singola batteria. Se la tensione che leggi su ogni singolo elemento è sotto il valore nominale (12V) oppure scende rapidamente da sopra i 12 V a sotto i 12V allora ti confermo che hai problemi sulla batteria. Ripeti questo test per ogni batteria oppure fai la verifica in simultanea su tutte


In 3 anni ho fatto diverse prove, cambiando logicamente anche le batterie, sono passato da batterie ad acido libero e adesso batterie AGM, ho sempre addossato il problema all'inverter, ma noto che da sempre funziona tutto bene per alcune settimane e poi sono costretto a caricare manualmente ed individualmente le batterie per riportarle al loro valore massimo...tornando così ad una corretta operatività per le successive settimane.



Modificato da tcapanna - 01/04/2020, 14:28:44
 

tcapanna
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 01/04/2020 14:14:43

CITAZIONE (Claudio, 01/04/2020 13:51:51 ) Discussione.php?55595931&109#MSG1715

Purtroppo non ho firmware per gli HS

Ma servono più dati per capire dove sta il problema.

Serve questa pagina, LINK e quanti pannelli hai.


Come richiesto ti allego la schermata della configurazione. Ho 12 pannelli da 250W l'uno.

Chiedevo del firmware perché so che questi inverter avevano problemi con la gestione delle batterie con la versione nativa.



Immagine Allegata: Schermata 2020-04-01 alle 14.04.30.png
 
ForumEA/U/Schermata 2020-04-01 alle 14.04.30.png

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 01/04/2020 14:15:31

Servono i settaggi, con 100A di batteria se carichi con più di 10A arrivano subito a tensione massima ma non sono cariche e si sbilanciano, troppi 20A
E 44V le uccidi in un anno!!!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

tcapanna
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 01/04/2020 14:21:46

CITAZIONE (Claudio, 01/04/2020 14:15:31 ) Discussione.php?55595931&110#MSG1721

Servono i settaggi, con 100A di batteria se carichi con più di 10A arrivano subito a tensione massima ma non sono cariche e si sbilanciano, troppi 20A
E 44V le uccidi in un anno!!!!


Considera che ho smanettato nei giorni scorsi, per un settaggio ottimale quali valori imposteresti?

Sono 8 batterie AGM modello FIAMM 12FGL100 divise in 2 pacchi da 4 batterie.



Immagine Allegata: WhatsApp Image 2020-04-01 at 11.59.47.jpeg
 
ForumEA/U/WhatsApp Image 2020-04-01 at 11.59.47.jpeg



Modificato da tcapanna - 01/04/2020, 14:27:33
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 01/04/2020 14:28:08

Ciao tcapanna, ma il problema lo hai anche se ricarichi solo da solare? Fammi capire l inverter è come se saltasse la fase di bulk, nel senso che le batterie non appena arrivano alla tensione impostata, smettono di caricare senza rimanere in bulk per un paio di ore?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

tcapanna
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 01/04/2020 14:30:57

CITAZIONE (AlessandroT, 01/04/2020 14:28:08 ) Discussione.php?55595931&110#MSG1724

Ciao tcapanna, ma il problema lo hai anche se ricarichi solo da solare? Fammi capire l inverter è come se saltasse la fase di bulk, nel senso che le batterie non appena arrivano alla tensione impostata, smettono di caricare senza rimanere in bulk per un paio di ore?


Il bulk lo fa per 5 minuti circa, va sempre in float

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 01/04/2020 14:31:04

Le FGL riportano i valori per temperature minime e massime.

Tutte le AGM sono simili, le mie sono Fiamm 12FIT100 e uso i settaggi della pagina che ti ho lincato ormai da 5 anni.

Il tuo lo farei così.

Però controlla se ciò che legge l'inverter è giusto come tensione misurata direttamente sulle batt.



Immagine Allegata: Schermata 2020-04-01 alle 14.04.30.jpg
 
ForumEA/U/Schermata 2020-04-01 alle 14.04.30.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 01/04/2020 14:33:01

Fai solo anche per prova, metti 10A e vedrai che il bulk si allunga



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

stand-up
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:93

Stato:



Inviato il: 01/04/2020 14:33:27

CITAZIONE (tcapanna, 01/04/2020 14:21:46 ) Discussione.php?55595931&110#MSG1723

CITAZIONE (Claudio, 01/04/2020 14:15:31 ) Discussione.php?55595931&110#MSG1721
Servono i settaggi, con 100A di batteria se carichi con più di 10A arrivano subito a tensione massima ma non sono cariche e si sbilanciano, troppi 20A
E 44V le uccidi in un anno!!!!


Considera che ho smanettato nei giorni scorsi, per un settaggio ottimale quali valori imposteresti?

Sono 8 batterie AGM modello FIAMM 12FGL100 divise in 2 pacchi da 4 batterie.


Andrea,
non perdere tempo, se ti posso dire la mia.
Il problema lo hai sulle batterie e non sulla macchina;
con queste batterie di cui hai postato l'immagine, non vai da nessuna parte.
NON sono batterie per scariche profonde e cicliche, nonché non adatte per fotovoltaico.
La batteria che hai postato richiede una corrente (Ampere) di carica di massimo 1/10 della capacità nominale, ciò significa che ti servono 10 ore ore per caricarle al 100% e quindi non le caricherai mai fino in fondo ma rimarranno sempre parzialmente cariche, generando solfatazione di piombo.
Ma apprescindere quanto sopra riportato, questa batteria non è idonea; dovrebbe avere una vita di circa 600 cicli, quindi non idonea.
Chi ti scrive ne sa qualcosa di sistemi di accumulo (non per vantarmi)

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 01/04/2020 14:34:57

Esatto e tanto meno portare le piombo a 44V!!!!

Faccine/thumbup1.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

stand-up
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:93

Stato:



Inviato il: 01/04/2020 14:36:04

CITAZIONE (tcapanna, 01/04/2020 14:30:57 ) Discussione.php?55595931&110#MSG1725

CITAZIONE (AlessandroT, 01/04/2020 14:28:08 ) Discussione.php?55595931&110#MSG1724
Ciao tcapanna, ma il problema lo hai anche se ricarichi solo da solare? Fammi capire l inverter è come se saltasse la fase di bulk, nel senso che le batterie non appena arrivano alla tensione impostata, smettono di caricare senza rimanere in bulk per un paio di ore?


Il bulk lo fa per 5 minuti circa, va sempre in float



....batterie solfatate e/o arrivate a fine cicli.
Mi ci gioco una cena

 

tcapanna
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 01/04/2020 14:38:15

CITAZIONE (Claudio, 01/04/2020 14:33:01 ) Discussione.php?55595931&110#MSG1727

Fai solo anche per prova, metti 10A e vedrai che il bulk si allunga


Verificato adesso, dopo aver impostato con i valori che hai consigliato tu, leggendo sulle batterie direttamente leggo 54,5V.



Immagine Allegata: Schermata 2020-04-01 alle 14.37.08.png
 
ForumEA/U/Schermata 2020-04-01 alle 14.37.08.png

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 01/04/2020 14:39:02

stand-up Come va con il firmware?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 