Firmware inverter Mpp SOLAR serie Pip
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 03:06:35

Lucasdeejay ora si, allora per le ventole come ti ho detto il mio PIP4048MS con il vecchio firmware erano sempre a manetta mentre con il nuovo no, devi vedere al sito del produttore se c'è qualche aggiornamento, per la carica devi vedere a quanti Volt dei carica profonda hanno bisogno le tue batterie e quanti di tampone, poi settare nel parametro 26 la tensione do carica profonda e nel 27 quella di mantenimento, se usi batterie con acido libero (tipo auto) devi arrivare a 16+16=32V. di carica e 30V. di mantenimento e non penso che il tuo regolatore ci possa arrivare, se invece usi batterie tipo AGM solitamente sono 28.8 carica e 27.3 mantenimento, al raggiungimento di 27.3/27.5 il regolatore dovrebbe limitare la corrente e scendere a 27.3, ma scusa la domanda perche ricarichi con la rete.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

lucasdeejay

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 17:12:47

carica con la rete quando va via il sole , perche' quando sta x fare buio le utenze scaricano in parte le batterie perche' ce poco sole, sapresti il sito dove posso trovare gli aggiornamenti ? ? ?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 19:19:13

Scusa hai ragione l'Advance 3kva non ha la funzione OSO nel settaggio 16, dopo una breve ricerca con Google ho trovato questo:
http://www.vectronenergy.it/prodotti.aspx?ID=6
Prova a vedere l'area download.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

lucasdeejay

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 22/04/2015 18:29:25

si,pultroppo su quel sito hanno solo il firmware x 5kva, per il 3kva non riesco a trovare niente ! mi sa che mi dovro' accontentare... :-(

 

serbat
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:184

Stato:



Inviato il: 22/04/2015 18:39:04

Ciao Lucas

Prova a guardare qui

http://www.mppsolar.com/manual/PIP-HS,%20MS%20FW/PIP-MS%201-3K/

 

lucasdeejay

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 22/04/2015 18:54:46

grazie, c provo...

 

lucasdeejay

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 22/04/2015 19:12:05

ho provato ma mi sa' che l'aggiornamento e' x il 4kva :-(

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 23/04/2015 00:43:30

Scusa ma il tuo è uguale al PIP2424HS, perchè se è il medesimo rimarcato Advance quì firmware per PIP-HS
http://www.mppsolar.com/manual/PIP-HS,%20MS%20FW/PIP-HS%201-3K/
ma mi sembra che tu abbia già l'ultima versione
PIP-HS 1-3K_MAIN_1559.rar
PIP-HS 1-3K_SCC_0319.rar
quì WatchPowerPro
http://www.mppsolar.com/manual/Watchpower%20(HS_MS)



Modificato da Claudio - 23/04/2015, 00:47:39


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

lucasdeejay

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 23/04/2015 20:55:38

perfetto, aggiornato il tutto , grazie mille .... :-)

 

ireale77
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 24/04/2015 09:12:26

Vi seguo sempre, volevo chiedere un vostro aiuto, e ddue anni che smanetto sul mio maxi impianto, ora ho un problema sul primo inverter piccolo acquistato, ho aggiornato il mio mppsolar pip hs2424 all'ultimo firmeare ed ora e sparita la possibilità di inserire i valori di carica delle batterie manca proprio il menu sull'inverter anche mettendo in user dal software esce la scritta di errore, cosa puo essere? O visto che un utente ha avuto lo stesso problema ma con un ms2424, si puo fare un downgrade del firmware o rischio di incasinare l'inverter? Ho mandato una mail sia a sales che a peggy ma non ho avuto ancora riscontro, grazie e buona giornata a tutti

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 24/04/2015 12:12:45

Ciao Ireale77, il downgrade è possibile ma bisogna avere il vecchio firmware, se sei sicuro che il tuo inverter è PIP2424HS quì
http://www.mppsolar.com/manual/PIP-HS,%20MS%20FW/
trovi il firmware per il tuo, scegli il modello 1K, 3K o 4K, 5K.
Ho guardato ora il manuale il settaggio tensione ricarica batterie è presente solo sulle versioni 4K e 5K, controlla di non aver sbagliato versione del firmware, guarda nella prima pagina di Watchpower in basso a destra di dice le caratteristiche del tuo inverter controlla che ci sia 3000W o 4000W perché se dici che prima c'era vuol dire che tu hai un 3000W o un 4000W Giusto?



Modificato da Claudio - 24/04/2015, 12:22:02


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

ireale77
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 24/04/2015 14:16:45

Hai ragione, evidentemente mi ricordavo male, ho installato la versione vecchia ed effettivamente non ci sono su diplay il 25 e il 26 e non posso variare il voltaggio per le batterie, la versione e 3000, grazie per la risposta

 

scintillante
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 29/04/2015 03:51:40

Salve per aggiornare il mio pip4048 al nuovo firmware ho bisogno per forza di un pc con la com 3 ? Non è possibile tramite usb ? Ho acquistato un adattatore per usb / rs232 funziona alla grande il programma dell Inverter ma per aggiornare il firmware quando lancio l eseguibile mi fa dettare la com 3 oppure 12 che non ho



---------------
30 pannelli mono system fotocnic da 250Wp + 16 pannelli ancora da installare 3 banchi batterie da 16 + 12 + 8 48V 100Ah Fiamm 3 inverter 4000W Optisolar inverter modalità di connessione "indipendente" su 3 zone della casa, dopo varie scintille.....

 

serbat
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:184

Stato:



Inviato il: 29/04/2015 10:08:02

Strano, l'ho fatto diverse volte tramite adattatore usb e non ci sono stati problemi, prova a chiudere dalla tray bar il loro programma watchpower, poi lanciando l'utility di aggiornamento seleziona la porta che usavi con il loro programma, dovrebbe funzionare

 

scintillante
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 08/05/2015 10:55:34

Funziona Grazie .
Effettivamente bisogna chiudere watchpower altrimenti ruba la stessa porta lpt3 che serve al pc da usb per connettersi con il programma eseguibile di Upgrade.

Se a qualcuno puo interessare ho sostituito in maniera piuttosto facile la scheda madre del mio pip4048 dopo aver fatto scintille con i cavi del gruppo batterie 24 batterie da 100 A .

Ho a disposizione una main board penso con i triac andati da sostituire potete scrivermi qui oppure info@xxxxxxxx.it

Il mio inpianto attualmente dispone di 3 inverter pip4048 che ho suddiviso tra piano terra , primo piano e parti comuni .

parti comuni e primo piano lavorano in maniera indipendente (senza cavo di parallelo ) sullo stesso grande pacco batterie da 24 , mentre il terzo inverter su un pacco piu piccolo di batterie a se da 12
36 pannelli da 250 watt ( per ora dei 45 acquistati ) collegati in serie di 4 ciascuno max Volt misurato tra 95 e max 101
intorno a mezzogiorno la carica delle batterie si attesta sui 50/55A per questo ho dovuto sostituire piu volte gli interrruttori con portafusibile da 32 a magnetotermici da 50 ampere .

ho a disposizione Pannelli mono e poli a buon prezzo e batterie ermetiche Fiamm da 100a
potete scrivermi qui oppure info@xxxxxxxxxxx.it

Mod: la pubblicità è consentita solo nella sezione Vetrina.
Grazie per la collaborazione


Modificato da ElettroshockNow - 08/05/2015, 23:30:20



---------------
30 pannelli mono system fotocnic da 250Wp + 16 pannelli ancora da installare 3 banchi batterie da 16 + 12 + 8 48V 100Ah Fiamm 3 inverter 4000W Optisolar inverter modalità di connessione "indipendente" su 3 zone della casa, dopo varie scintille.....

 
 InizioPagina
 

Pagine: (122)  < ...  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   [15]   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!