ciao collega di scintille!! puoi mettere una foto della scheda sono curioso di come sono fatti questi inverter, se interessante sono interessato
--------------- 14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)
| | | | | | | | | | scintillante
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:4
Stato:
| Inviato il: 18/05/2015 12:30:55
|
""
potete scrivermi qui oppure info@xxxxxxxxxxx.it
Mod: la pubblicità è consentita solo nella sezione Vetrina.
Grazie per la collaborazione
Modificato da ElettroshockNow - 08/05/2015, 23:30:20 ""
Ciao non intendevo fare pubblicita' io mi occupo di altro (stampanti e fotocopiatrici ), non di pannelli solari ne di batterie, sono stato fortunato ad incontrare alcune persone giuste e vorrei condividere la possibilità di far comprare pannelli nuovi o usati a ottimo prezzo. ( ne ho acquistati 45 ad un prezzo medio di 60 euro cad sono da 250 watt )
Una fabbrica qui vicino a me è fallita e questi amici hanno rilevato il fallimento un grande stock per chi vuole posso mettere in contatto diretto senza lucro. PEr scintilla appena riesco a capire come si postano le foto te ne mando in abbondanza
Immagine Allegata: scheda inverter 002.jpg
--------------- 30 pannelli mono system fotocnic da 250Wp + 16 pannelli ancora da installare 3 banchi batterie da 16 + 12 + 8 48V 100Ah Fiamm 3 inverter 4000W Optisolar inverter modalità di connessione "indipendente" su 3 zone della casa, dopo varie scintille.....
| | | | scintillante
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:4
Stato:
| Inviato il: 18/05/2015 12:33:36
|
( ne ho acquistati 45 "USATI" ad un prezzo medio di 60 euro cad sono da 250 watt )
ne ho installati per ora solo 30 su 2 inverter
Immagine Allegata: scheda inverter 003.jpg
--------------- 30 pannelli mono system fotocnic da 250Wp + 16 pannelli ancora da installare 3 banchi batterie da 16 + 12 + 8 48V 100Ah Fiamm 3 inverter 4000W Optisolar inverter modalità di connessione "indipendente" su 3 zone della casa, dopo varie scintille.....
| | | | emblema
| Inviato il: 19/05/2015 14:25:55
|
Quindi fatemi capire, Sol e Sbu sono uguali a differenza che sol una volta che i pannelli arrivano a 50v switch su Enel, mentre sbu switch su Enel dopo che ha esaurito le batterie. Mentre durante il giorno si comportano uguale, intendo in ricarica e gestione dei carichi di casa.
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/05/2015 23:43:05
|
E' così emblema SOL si comporta come una sorta di crepuscolare sopra i 50V stacca la rete sotto i 50 riattacca la rete, mentre SBU segue le tensioni impostate stacca la rete quando arriva a Back to discharge voltage e la riattacca a Back to grid voltage ma tutti e due rispettano il Battery cut-off, la parte ricarica è uguale, secondo me potrebbe essere più utile poter gestire il tacca e stacca con la % di batteria, esempio lo setti a 80% e sotto quella soglia torna in rete evitando una eccessiva scarica.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | iw3gx
| Inviato il: 20/05/2015 07:02:29
|
Una informazione in merito alle varie modalità operative dell' MS4048 ed affini SOL SBU UTI etc. Qualcuno di voi hai un manuale o link sulle varie modalità di funzionamento?
Questo è quanto mi risulta:
UTI - Linea enel in ingresso bypassata in uscita
SBU - Solareda FV(integrato da batteria), batteria fino a scarica, poi passaggio a enel
SOL - Solare da FV(integrato da nulla?!), passaggio a enel.
Vi pongo questa domanda poiche per causa lavori a casa e di conseguenza economici, sarò impossibilitato all' acquisto di un banco batterie serio, ma mi dispiacerebbe buttare via un anno di energia. Posso utilizzarlo in modalità SOL, con un banco batterie ridicolo per tenere acceso l'inverter, per iniziare ad utilizzare l'energia a disposizione?
in caso di assorbimento del carico maggiore della produzione FV come si comporta l'inverter?
Grazie Luca
@ scintillante, ti ho mandato un messaggio privato. quando puoi dagli un occhio grazie | | | | Claudio
| Inviato il: 20/05/2015 10:48:58
|
Ciao iw3gx, ecco il manuale MppSolar lo trovi qua:
http://www.mppsolar.com/manual/
Si lo puoi usare anche con parco batterie piccolo, lo metti in SOL, imposti massima corrente di ricarica 10% della capacità batterie, se come prelievo superi la produzione FV lui passa a ENEL finito il carico ritorna in solare, immagazzinerai poco ma sfrutti il solare
Modificato da Claudio - 20/05/2015, 10:59:49
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | emblema
| Inviato il: 20/05/2015 11:13:13
|
CITAZIONE (iw3gx, 20/05/2015 10:48:58 )
Una informazione in merito alle varie modalità operative dell' MS4048 ed affini SOL SBU UTI etc. Qualcuno di voi hai un manuale o link sulle varie modalità di funzionamento?
Questo è quanto mi risulta:
UTI - Linea enel in ingresso bypassata in uscita
SBU - Solareda FV(integrato da batteria), batteria fino a scarica, poi passaggio a enel
SOL - Solare da FV(integrato da nulla?!), passaggio a enel.
@ scintillante, ti ho mandato un messaggio privato. quando puoi dagli un occhio grazie
SOL è sempre integrato da batterie come SBU, unica differenza e che con tensione dei pannelli sotto i 50V passa a ENEL.
Per Claudio:
Non possiamo fare il discorso della percentuale perchè l'inverter varia la tensione di cut-off (ancora da confermare da altri utenti)
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | iw3gx
| Inviato il: 20/05/2015 11:15:20
|
Grazie Claudio. Vedo al momento di muovermi in questa direzione. Vi faro sapere... | | | | sasa'
| Inviato il: 20/05/2015 11:34:38
|
Salve ragazzi vi confermo il difetto della tensione di Qut-off ho anche inviato una richiesta in azienda per esporre il seguente difetto e anche quello che riguarda il raffreddamento dell'inverter che varia in base al carico e non in bare alla temperatura.Ma come al solito per avere risposta bisogna fare la domanda al ministero anche a questi.
--------------- Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio
| | | | emblema
| Inviato il: 20/05/2015 11:43:41
|
CITAZIONE (sasa', 20/05/2015 11:34:38 )
Salve ragazzi vi confermo il difetto della tensione di Qut-off ho anche inviato una richiesta in azienda per esporre il seguente difetto e anche quello che riguarda il raffreddamento dell'inverter che varia in base al carico e non in bare alla temperatura.Ma come al solito per avere risposta bisogna fare la domanda al ministero anche a questi.
Bisognerebbe capire anche il motivo per cui hanno implementato quello specifico algoritmo. Comunque visto che hai mandato tu una email all'azienda aspettiamo cosa ti rispondono.
Se riuscite fate caso anche alla corrente massima di carica batteria (A) mi sembra che non superi mai i 28A.. mi sbaglio?
Modificato da emblema - 20/05/2015, 11:46:57
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | Claudio
| Inviato il: 20/05/2015 11:46:56
|
Giusto Emblema, la % di carica indicata varia in base al cut-off ma a me non varia mai, hai provato a settare batterie USER
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | emblema
| Inviato il: 20/05/2015 11:49:31
|
CITAZIONE (Claudio, 20/05/2015 11:46:56 )
Giusto Emblema, la % di carica indicata varia in base al cut-off ma a me non varia mai, hai provato a settare batterie USER
Non ancora perchè ho dei dubbi sui valori da impostare e non vorrei fare caxxate. Io le AGM e sull'inverter ho impostato AGM, ma questo non dovrebbe permettere all'inverter di abbassare il CUT-OFF in autonomia, a meno chè non lo faccia perchè fà dei controlli che non conosciamo .. ma mi sembra troppo intelligente come prospettiva..
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| |
| | |
|