cristiano
Watt Gruppo:Utente Messaggi:82
Stato:
| Inviato il: 19/02/2014 22:46:21
|
Io la commutazione solare/enel la faccio con un contattore 2no 2nc esterno comandato da un calcolatore soc e quindi l'inverter è sempre in modo sbu.
Quando equalizzo commuto prima su enel tramite il contattore e poi avvio l'equalizzazione, appena la tensione supera i 60v l'inverter và in allarme e si spegne, l'allarme si resetta da sè una volta che la tensione del banco torna a 54V.
Se non fai cosi' ti lascia al buio anche in bypass.. | |
| | bogdans
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:21
Stato:
| Inviato il: 20/02/2014 11:46:56
|
Io invece non comuto niente perche sono con impoianto a isola.
Seconda stringa dei panelli (3kWp) e collegata a regolatore con funzione di equalizazione. Certamente inverter si spegne superando 60V | | | | | | | ciccioro
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:22
Stato:
| Inviato il: 22/02/2014 17:13:35
|
CITAZIONE (guru78, 20/02/2014 12:34:04 )
Please try the firmware links as follows:
1. main unit: http://www.fileswap.com/dl/YrPWbeOIZi/
2. scc module: http://www.fileswap.com/dl/yNlsfq4Dx8/
salve anche io ho un 4848 pip
non capisco il secondo file (scc module: http://www.fileswap.com/dl/yNlsfq4Dx8) a cosa serve va inserito anche sullo stesso inverter
grazie CICCIORO | | | | | | | ciccioro
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:22
Stato:
| Inviato il: 22/02/2014 21:24:13
|
CITAZIONE (cristiano, 22/02/2014 20:49:18 )
Il primo file è per la parte inverter, il secondo è per il regolatore di carica integrato.
grazie lunedi aggiorno il mio PIP 4048 .
CICCIORO
-------------- | | | | lucadiamon80
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:1
Stato:
| Inviato il: 06/04/2014 11:58:52
|
Buongiorno a tutti, vi seguo da circa due mesi, vi spiego il mio problema sperando che qualcuno mi possa aiutare, ieri sera ho aggiornato il firmware inserito nelle pagine. precedenti per il modello 2400 24v, aggiornamento eseguito correttamente solo che mi e sparita la possibilita di scegliere il valore di carica massima per passare a modalita batterie che prima avevo,il dubbio mio e che ho il modello pip2424hs con regolatore in pwm forse quello che ho preso un paio di pagine dietro e per il modello ms? Spero che qualcuni mi aiuti a capire, un saluto a tutti | | | | cristiano
Watt Gruppo:Utente Messaggi:82
Stato:
| Inviato il: 16/04/2014 21:56:58
|
I file sono due, quello relativo all'inverter (main unit) è uguale sia per la versione pwm che mppt mentre il file relativo al regolatore di carica (scc unit) è ovviamente diverso per le due versioni.
P.S.
Usando le ultime versioni di firmware devi aggiornare anche il software su pc se lo usi. | | | | sasa'
| Inviato il: 18/04/2014 22:55:21
|
Buonasera a tutti vi seguo da tempo , io ho un inverter modello Pip 4048 HS con regolatore ,gia aggiornato con l'ultima versione firmware per evitare la carica delle batterie dalla rete , vi chiedo se qualcuno di voi ha lo stesso inveter e se nel display a bordo scorrendo nel menu' setting si si visualizza la potenza di carica instantanea Pwm o Mppt,
poi per quanto riguarda il monitoraggio remoto non intendo da pc ma da palmare la casa madre Mppsolar mi ha assicurato che purtroppo non e' possibile avere queste due opzioni perche' non stanno cosi' avanti con l'elettronica , sbirciando sul web ho trovato un modello "voltronic MKS 5 KVA che e praticamente con delle funzioni in piu' ( Visualizzazione Mppt Charging Power, uscita ausiliaria No NC e in piu' possono fornire anche il monitoraggio remoto .
Ho chiesto piu' volte all'azienda un aggiornamento Firmware per inserirlo sul mio inverter ma attualmente fanno i finti tonti, se riesco lo poso ha nel frattempo date un occhiata al manuale a pag. 21
Saluti
--------------- Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio
| | | | sala84
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:7
Stato:
| Inviato il: 17/05/2014 10:09:36
|
Salve a tutti, vorrei qualcuno che sia disposto ad aiutarmi, ho montato un impianto ad isola che mi alimenta tutto l'edificio impostando tutto come segue:
1 inverter pip4048Hs
1 pacco batterie 48V 120A (Lo so che è poco)
2 kw di pannelli.
L'inverter è impostato come SBU e la ricarica della batteria è affidata come da impostazioni a SOLAR ONLY.
Allora per un mesetto ha funzionato a meraviglia per poi tutto ad un tratto è andato in blocco come da foto allegata(fault con errore 55). Sono riuscito a farlo rifunzionare staccando tutti gli ingressi,le uscite e le batterie(potevano metterci un reset almeno) ma dopo qualche giorno ho lo stesso problema. Ho dovuto mettere un sistema di bypass automatico per non rimanere al buio. Aiutatemi vi prego.
Immagine Allegata: 20140516_181336.jpg | | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 17/05/2014 17:18:45
|
sala84 ti cnsiglierei di scrivere direttamente alla casa madre come prima opzione.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | cristiano
Watt Gruppo:Utente Messaggi:82
Stato:
| Inviato il: 18/05/2014 09:31:55
|
L'errore 55 viene fuori nel caso la componente continua in uscita sia eccessiva.
Può succedere con i vecchi phon per capelli che hanno un diodo in serie per la mezza potenza. | | | | 999
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:4
Stato:
| Inviato il: 18/05/2014 11:15:03
|
ciao ragazzi mi potreste aiutare ho due pannelli da 250 watt 8,25ah 36 volt li posso montare su un regolatore di carica da 30 ah per caricaredue batterie da 100 ah grazie in anticipo | | | | sala84
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:7
Stato:
| Inviato il: 19/05/2014 11:00:10
|
CITAZIONE (cristiano, 18/05/2014 11:15:03 )
L'errore 55 viene fuori nel caso la componente continua in uscita sia eccessiva.
Può succedere con i vecchi phon per capelli che hanno un diodo in serie per la mezza potenza.
Mi sei stato fortemente d'aiuto, il problema sembrerebbe essere proprio quello. Grazie mille Cristiano. | |
| | |
|