| Inviato il: 19/05/2014 11:05:41
|
CITAZIONE (999, 19/05/2014 11:00:10 )
ciao ragazzi mi potreste aiutare ho due pannelli da 250 watt 8,25ah 36 volt li posso montare su un regolatore di carica da 30 ah per caricaredue batterie da 100 ah grazie in anticipo
E perché non dovresti??? | |
| | reconda
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:5
Stato:
| Inviato il: 24/05/2014 00:17:53
|
Salve, un saluto a tutti, sono nuovo e appena arrivato qui.
Vorrei qualche consiglio sul l'inverter oggetto della discussione,
Sapete dove potrei trovarlo a basso costo e magari se c'è qualcuno che lo vende semi nuovo?
Grazie | | | | sasa'
| Inviato il: 28/05/2014 19:05:33
|
Salve reconda se sei ancora interessato io vendo un inverter sopre citato
modello mpp solar pip hs 4048 a isola , lo vendo per usato ma e praticamente nuovo e perfettamente funzionante ,a anche l'ultimo aggiornamento installato se ti puo' interessare la mia mail e' saveriodd@gmail.com
--------------- Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio
| | | | marte1
| Inviato il: 02/06/2014 16:08:18
|
Riesumo un pò la discussione.. qualcuno ha notato che il caricabatterie dell'inverter quando sente una tensione vicina a quella di bulk non carica più a "pieno tubo" le batterie? Mi spiego...
Durante la "rampa" da 48V a 56V per ipotesi l'inverter spara in batteria anche 18-20A, quando invece la tensione arriva sui 56 l'inverter taglia a 3-4A...
--------------- Campo 8KW, 4x Pylontech US2000C, Inverter 7.2KW
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 02/06/2014 18:30:45
|
CITAZIONE (marte1, 02/06/2014 16:08:18 )
quando invece la tensione arriva sui 56 l'inverter taglia a 3-4A...
Non possiedo l'inverter in oggetto ,ma normalmente raggiunta la fase Bulk si entra in absorption quindi il regolatore prosegue la ricarica a tensione costante con conseguente riduzione della corrente di carica.
Sotto una certa soglia di assorbimento si passa in float come semplice mantenimento.
La tensione lato pannelli quando hai rilevato la presunta anomalia ? | | | | alexamma
| Inviato il: 02/06/2014 21:08:29
|
Condivido,anche i tristar raggiunta la tensione di absorpion la mantiene per il tempo impostato ,con conseguente diminuzione di assorbimento in corrente,per poi passare in float......
--------------- l'acqua è poca e la papera non galleggia
| | | | marte1
| Inviato il: 03/06/2014 06:57:30
|
Ciao, la tensione lato pannelli è circa a 60 volt.
--------------- Campo 8KW, 4x Pylontech US2000C, Inverter 7.2KW
| | | | supersolar
| Inviato il: 03/06/2014 09:44:15
|
Salve ragazzi, sapresti indicarmi qual è il consumo a vuoto dell'inverter mppsolar 4048???
Grazie in anticipo | | | | | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 03/06/2014 12:18:36
|
CITAZIONE (marte1, 03/06/2014 11:31:34 )
Ciao, la tensione lato pannelli è circa a 60 volt.
Stavo vedendo le caratteristiche dei tuoi pannelli .
Essendo un 60 Celle e installato con poco angolo, non riesci a raggiungere la tensione necessaria al buon ciclo di carica.
Devi anche tenere in considerazione che qualche Volt viene perso dal regolatore che si sommerà alla tensione già limite lato pannelli.
Ti consiglio questa nuova configurazione:
Visto che hai un MPPT che può accettare in ingresso tensioni fino a 125Vdc fai stringhe da tre pannelli invece delle due attuali.
Potresti testare la configurazione per un giorno e vedere come si comporta il regolatore.
Ciao
Elettro | | | | supersolar
| Inviato il: 03/06/2014 21:09:48
|
Grazie Cristiano gentilissimo | | | | ireale77
Watt Gruppo:Utente Messaggi:78
Stato:
| Inviato il: 05/06/2014 09:41:05
|
buongiorno a tutti, vi seguo da molto tempo e mi son deciso a fare un impianto ad isola, ho acquistato un inverter modello pip-4048ms, dopo averlo installato noto che la caldaia va in blocco, quindi ho inziato a fare delle prove e noto che l'uscita dall'inverter non e fase e neutro ma due fasi da 120v, anche il vostro è cosi,
spero che mi potete aiutare, grazie | | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 05/06/2014 09:47:07
|
Ciao, se è un modello UPS il neutro enel in ingresso lo devi lasciare sempre connesso.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 05/06/2014 10:26:31
|
No no nessun ponticello!
Allora dalle specifiche non riesco a capire se è un UPS oppure no.
Il tuo inverter prevede l'ingresso Enel, e ha l'uscita dell'inverter.
L'ingresso Enel ce l'hai collegato?
Usi un meccanismo per passare da inverter ad enel nel momento che le batterie sono scariche?
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| |
| | |
|