| Inviato il: 09/05/2014 19:22:04
|
Ok, il regolatore accetta tensione a vuoto dei pannelli fino a 140V e in uscita al massimo mi può dare 50A. Con 2x240 + 2x240w + 2x 220w dovrei essere vicino al limite.
--------------- 7 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 7 kwp di pannelli a sud inclinazione ...
| | | | alexamma
| Inviato il: 09/05/2014 21:32:36
|
Ah no,se è così ci stai dentro bene ,stringhe di 2 moduli in serie,raddoppi la tensione lavoro,la corrente verso il regolatore dovrebbe essere circa 8 amp per serie quindi con 3 stringhe sei intorno a 23/24 amp abbondantemente entro i limiti.
--------------- l'acqua è poca e la papera non galleggia
| | | | ronwal
| Inviato il: 09/05/2014 21:51:14
|
ti stai confondendo..sono 60A circa nominali....1400w a 24volt batterie.....in ingresso regolatore si avranno 60-70v a 20A...
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| | | | alexamma
| Inviato il: 09/05/2014 22:05:03
|
Giustissimo,scusate ho detto una castroneria...dimezzavo la potenza lato moduli.
Modificato da alexamma - 09/05/2014, 22:25:19
--------------- l'acqua è poca e la papera non galleggia
| | | | frack71
 milliWatt  Utente Msg:6
Stato:
| Inviato il: 17/06/2014 18:54:31
|
Buongiorno a tutti,
Ho visto questo post di "sole" 68 pagine e non mi và di aprirne un'altro.
premetto che ho già un solare termico e caldaia a biomassa, mi piacciono molto le rinnovabili.
Sto leggendo da un po' sul fotovoltaico e pian pano mi sto' documentando ......ma sono ancora a zero.
Leggevo degli impianti a isola ed accumulatori indipendenti, vorrei farvi se possibile alcune domande:
Ho una casa indipendente, spazio a disposizione ne ho...
Per questo tipo di impianti occorrono autorizzazioni ?
bisogna fare comunque delle pratiche ?
La gestione dello scambio FV > Enel e' viceversa e' automatico ? non si verificano problemi ? avviene senza distacco ?
Esistono potenziali rischi di bruciare schede tipo quelle x cancelli autom/caldaia/antifurto ecc...
Se lo facessi io in privato comprando le varie attrezzature (pannelli/inverter ecc) potrei comunque scaricarmi le fatture sul 730 ?? ed ad es.comprarlo piano piano , prima una parte dei pannelli e poi integrarli......
scusatemi se le domande sono troppe.
grazie
saluti
frack
--------------- frack
| | | | ecologix1971
| Inviato il: 17/06/2014 23:53:09
|
in genere chi ha un impianto ad isola, ha cominciato pian piano ad assemblare i pezzi, contrariamente agli impianti connessi in rete gia' belli e pronti.
per quanto riguarda le autorizzazioni in italia ci vogliono pure per l'aria che respiri quindi teoricamente dovresti denunciare il tutto, ma dubito che verra' poi omologato.
anche per il 730 non credo che puoi detrarre nulla.
il discorso di bruciare schede varie di apparecchiature dipende da come trasformi la tensione degli accumulatori in tensione alternata adatta alle utenze. ossia da che tipo di inverter scegli di usare.
comunque l'isola e' una bella avventura.
ciao eco
---------------
| | | | kekko.alchemi
| Inviato il: 18/06/2014 02:58:08
|
Beh... oggi veramente gli impianti ad isola vengono detratti ed incentivati come i normali impianti on-grid, compresi gli accumulatori. Per le autorizzazioni se non superi i 3 kWh non hai problemi, e anche un elettricista abilitato può darti la conformità d'impianto.
Kekko
--------------- L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
| | | | masterocco
milliWatt  Utente Msg:1
Stato:
| Inviato il: 28/06/2014 20:07:10
|
scusate sono nuovo! Non so nemmeno come si apre un forum. Volevo sapere se da un inverte 3000W DC/AC che ha 2 ingressi DC + e - a cosa servono??? | | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 28/06/2014 21:10:18
|
Dipende dall'inverter .....
Alcuni inverter di rete hanno il doppio ingresso per due falde , consentendo di gestire un doppio MPPT aumentando notevolmente l'efficienza.
Invece altri inverter per impianti ad isola integrano il regolatore di carica .Quindi un ingresso è per i pannelli ed uno per le batterie. | | | | tgsimo_a
| Inviato il: 08/08/2014 21:13:52
|
Premetto che vi invidio... per i Vs impianti... è tutto bellissimo...
Mi chiedo però, senza fomentare polemiche, di "snocciolare" qualche dato anche sull'aspetto economico...
Quanta differenza fa, il fatto di dover acquistare tutto, rispetto a chi si auto-costruisce/recupera particolari dell'impianto???
Riuscite a rientrare dalle spese??? E dalle manutenzioni??? E se si in quanto tempo???
--------------- Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!
| | | | plc
| Inviato il: 09/08/2014 08:23:22
|
Ciao tgsimo, mettiamola cosi' se nn sei pratico e nn hai esperienze, grazie al forum,un po di conoscenze elettrotecniche, puoi costruirti un impianti minimizzando di parecchio le spese,(nn incorri a disastri di cui io sono stato l' autore), io di mestiere faccio automazioni industriale,e sono perito elettrotecnico,ho sempre cercato di minimizzare le spese, ma alla fine i risultati sono soddisfacenti, per le spese diciamocela sinceramente quello che produci compensi la manutenzione e copri almeno il 50% delle spese .
Tutto questo avendo le ideee mooolto chiare.
Ciao e buona produzione a tutti.
--------------- impianto isola 9 pannelli 75w monocristallino helios tecnology ,1 pannello 70w monocristallino solte...
| | | | alexamma
| Inviato il: 03/10/2014 21:32:36
|
Quoto e concordo con Pic,certo per arrivare ad un risultato soddisfacente qualche errore si commette,nonostante tutta la buona volontà ma alla lunga credo che paghi,sia per le tasche che per il nostro pianeta.......
--------------- l'acqua è poca e la papera non galleggia
| | | | thenas
| Inviato il: 08/10/2014 12:56:41
|
ciao a tutti non insultatemi , sfrutto anche io questo post per avere qualche suggerimento , da un paio di anni ho in mente una postazione ad isola ...solo per il gusto di provare .... ebbene piano piano dopo un po' di letture e spese ...ho recuperato questo materiale , batteria WURZ AGM 100 ah scarica lenta, regolatore di carica PWM cinese 30a , panello 100w di cui appena posso daro' specifiche , ora il mio dubbio e' l' inverter ....onda pura o modificata !? considerando che devo poi andare ad alimentare con la sua uscita 220v un UPS APC SMART da 900VA e solo un pc e tv led ..., il carico richiesto non supera i 150w / 200w max , ma qualche dubbio mi viene ....sia per il tipo di inverter che per la reale efficenza di questo mini micro impianto ad isola sopratutto ora che andiamo in autunno e sono al nord ! , ....dimenticavo pannello inclinato a sud ovest su capanno attrezzi e collegamenti vari fatti abbastanza bene al suo interno . grazie per i vs suggerimenti
--------------- 2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)...
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 08/10/2014 13:52:55
|
Ciao,
le perdite non sono da poco nella modalità batterie -> inverter -> ups.
Con un onda pura alimenti tutto senza problemi. Io alimentavo il pc con onda modificata senza problemi; però per l'ups non saprei, forse potresti avere problemi.
Con un pannello da 100W non ci fai molto, e la batteria è troppo grande per il pannello.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | thenas
| Inviato il: 08/10/2014 14:00:22
|
vero , difatti sto per aggiungere un altro pannello da 150w quindi la situazione sarebbe 250w di panneli in parallelo ...e un inverter economico in onda pura da 600w ...tutto questo per iniziare (e rimanere deluso mi sa') ..ma da qualche parte devo pur cominciare ...no?
--------------- 2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)...
| |
| | |
|