Solare Fotovoltaico
Problemi impianto fotovoltaico ,regolatore, sezione cavi etc

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (4)   1   2   3   [4]    (Ultimo)


FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 27/02/2016 18:32:40

Va bene, setta l'inverter il priorità solare e non caricherà mai le batterie, semplice.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 27/02/2016 19:09:59

Se i collegamenti sono fatti bene a collegare regolatore e caricabatterie insieme non si brucia nulla. Il surriscaldamento può essere dovuto ad un componente difettoso oppure i cavi non correttamente dimensionati o non di buona qualità. Come hai affermato il surriscaldamento è iniziato sul cavo che va alle batterie, dove circola il massimo della corrente.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:278

Stato:



Inviato il: 27/02/2016 20:39:02

l'ho aperto è tutto carbonizzato non credo che sia recuperabile



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 28/02/2016 14:30:52

Devi avere pazienza, nel tuo caso il danno è di maggiore entità, nel mio caso ho solo dovuto sostituire dei fili, dei relè, un arduino e dei sensori di corrente, poca spesa.

Il mio impianto è a 24V ed al momento del fattaccio, in pieno sole, doveva e, generalmente erogava, 28A di corrente.

Durante il montaggio avevo dimensionato i cavi che andavano ai sensori di corrente quando impiegavo pochi pannelli, poi tra una cosa e l'altra avevo aumentato i pannelli, ma senza adeguare tutti i cavi, specialmente un cavo lungo circa 50 cm che andava ad un sensore di corrente. Dai calcoli fatti sembrava ancora sufficiente per la corrente circolante, solo che non avevo fatto i conti con le nubi, infatti quando in una giornata fresca e con tanto sole una nube copre i pannelli, la produzione scende, ma non appena torna il sole la corrente erogata sale su di colpo a valori insoliti e di molto maggiori alla corrente di targa.

Quel giorno il sole andava e veniva ed ogni volta l'amperometro analogico schizzava a 39 - 41 A, dopo un po' si è fuso il cavo che andava al sensore digitale (sulla linea dei pannelli avevo installato un analogico da 40A ed un digitale da 30A), si è generato un corto e poi...

Alla fine ho dovuto sostituire tutto ed i cavi li ho messi per sopportare il doppio della corrente normalmente circolante.

IL cavo che va alle batterie che ho installato è da 30 mm, ma dalle tue foto non mi sembra più piccolo del tuo, sei proprio sicuro della dimensione dei tuoi cavi?
Se facciamo dei conti approssimati, i tuoi pannelli da 24V in parallelo erogano circa 10A di corrente che trasformata a 12V diventa circa 20A, se a questo aggiungi la corrente del caricabatterie dell'inverter che dovrebbe essere da 50A, sono circa 70A di corrente che transita di continuo verso le batterie. Ma, il carica batterie dell'inverter è veramente da 50A? Il mio inverter è da 3KW e dovrebbe erogare 40A di corrente, in realtà ne eroga di più, infatti il sensore di corrente da 200A, mi dice che eroga più di 50A, così più che caricare le batterie le rovinava.



Modificato da calcola - 28/02/2016, 14:36:08


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:278

Stato:



Inviato il: 28/02/2016 15:58:29

la scheda tecnica dell'inverter dice questo

Charger Mode specification

 


Input voltage range:

194-243VAC/164-243VAC(W)


Output voltage:

Dependent on battery type


Charger current:

35A / 70A


Battery initial voltage for start up:

0-15.7v for 12v( *2 for 24v, *4 for 48v)


Over charge protection shutdown:

15.7v for 12v (*2 for 24v, *4 for 48v)

ma tanto non lo uso più come carica batterie
salvo giorni di buio assoluto
e se amplio l'impianto dimensionerò il tutto
e metterò pure le protezioni



---------------



 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 16/03/2016 00:49:34

il tuo inverter da quanti kw e'? se e' di quelli "piccoli" della serie advance ....carica al massimo 35A. ..poi dipende da come hai settato gli switch bianchi dietro..

ad esempio io ho il 4kw (12kw di picco) e carica massimo 35A....

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 17/03/2016 07:33:30

Non ti fidare di quei carica batterie interni, non sono affidabili. Hanno senso negli impianti in cui l'inverter è utilizzato come UPS di rete dove vi è la necessità di ricaricare al più presto le batterie al ritorno della corrente di rete. Negli impianti fotovoltaici in isola le esigenze sono diverse, è meglio ricaricare con calma in attesa del sole, tanto per non scaricare troppo le batterie.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 24/03/2016 19:12:07

Ciao a tutti...ma quei ups toroidali,funzionano da ups senza caricare le batterie?....io avrei intenzione di sostituire uno steca aj 2400 24v con un advance toroidale da 3000w...per poter ovviare alla pausa di scambio con enel



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 24/03/2016 19:13:53

quando lo uso in by pass, ho a disposizione solo la potenza gestita dall'inverter oppure tutta la potenza data dal contatore?



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 25/03/2016 09:18:46

Ciao ronwal, sì funzionano tranquillamente come UPS senza ricarica delle batterie. Questa modalità è impostabile tramite selettore.
Per la potenza disponibile in bypass non ti saprei dire



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 25/03/2016 09:27:23

quindi lo posso usare come ups ed escludere completamente la ricarica?



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 25/03/2016 10:38:59

Assolutamente sì! Io lo uso così.. posizione selettore su 0, nessuna ricarica da rete



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 
 InizioPagina
 

Pag: (4)   1   2   3   [4]    (Ultimo)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum