mirkoelettronics
Watt


Utente
Msg:27

Stato:



Inviato il: 09/02/2017 13:13:32

Ciao Luca

si il tempo è impostabile per l'absorbing.

per quanto riguarda l'accensione dell'inverter in questa fase la mia paura è che su dovessero esserci nuvole la corrente per la ricarica venga assorbita dall'inverter anziche dalle batterie.

Tutto sommato avviene ogni 26 giorni, a proposito è correta questa scadenza?

sapresti darmi qualche link dove potrei leggere maggiori infomazionia iguardo?



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 09/02/2017 14:35:01

Aspetta, forse c'è un errore di fondo nel tuo ragionamento.
Facciamo un esempio teorico prendendo in esame cosa avviene in un momento X.
Dai pannelli arriva una potenza di 500W. L'inverter assorbe una potenza di 200W. Bene dei 500W in ingresso 300 andranno a caricare le batterie, 200 verso l'inverter.
Se i pannelli producono 500W, e l'inverter assorbe 600W, i 100W di differenza vengono prelevati dalle batterie.
Tieni conto che la potenza prodotta dai pannelli sarebbe meglio poterla consumare quanto più possibile nel momento della produzione, per una questione di riduzione delle perdite.
500W prodotti dai pannelli se li utilizzi subito puoi sfruttarli tutti in uscita dall'inverter (tieni conto che l'inverter introduce delle perdite, ma parliamo sempre in linea teorica). Se invece con quei 500W carichi le batterie, queste non ti daranno 500W verso l'inverter, perché la fase di ricarica introduce altre perdite.

Vorresti un link per avere informazioni maggiori su cosa? Non ho ben capito dalla frase



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

mirkoelettronics
Watt


Utente
Msg:27

Stato:



Inviato il: 09/02/2017 14:55:12

Giusto il tuo pensiero.

ma io mi riferisco alla sola fase di ricarica periodica, equlize, bulk e absorb, di modo che venga eseguita correttamente e anche se perdo un pò di energia una volta ogni 26 giorni per una corretta ricarica allunghero sicuramente la vita delle batterie.

Concordi?

per i link vorrei leggere info sulla gestione delle batterie% di scarica Vs vita batterie e n° di cicli.

in questo momento l'inverter si spegne a 24.27V una volta off la tensione va a 25.0V conviene scendere ancora?



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 09/02/2017 16:39:27

MMhh.. mi sono perso..
Guarda questa immagine che può chiarirti le idee
http://www.ecovippari.com/uploads/6/4/6/4/6464128/5087148_orig.png
Quella che viene fatta ogni 26 giorni è la carica di equalizzazione. Porta il banco ad una tensione ancora maggiore della fase di absorbing, e serve a livellare la tensione dei vari elementi che compongono la batteria, con lo scopo di allinearli.

Come fai tu l'energia la sprechi ogni giorno, non solo una volta ogni 26.
La batteria meno la scarichi e più ti dura nel tempo. Anche se un fattore più importante è il fattore di scarica, che non dovrebbe essere mai maggiore del 10% della capacità del banco (di dice fattore C10 quando una batteria da 400Ah non la carichi/scarichi con una corrente maggiore di 40A)



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

mirkoelettronics
Watt


Utente
Msg:27

Stato:



Inviato il: 09/02/2017 19:02:46

ecco cosa mi mancava, la linea temporale che mi indicasse le fasi nel tempo.
nel manuale del regolatore è riportato il grafico ma non indica che il bulk deve essere eseguito ogni mattina, adesso capisco meglio quello che mi dicevi nei post precedenti.

adesso vado ad impostare le nuove regole sul regolatore di carica

grazie



---------------



 