Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2909

Stato:



Inviato il: 19/07/2017 18:24:34

dissipatore



Immagine Allegata: d2.JPG
 
ForumEA/R/d2.JPG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15092

Stato:



Inviato il: 19/07/2017 18:27:17

Esatto e quei Watt vanno persi in calore, questo è uno dei motivi per il quale non li ho messi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 19/07/2017 18:28:39

Non mi e chiaro manca 1 cavo nell immagine giusto?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 19/07/2017 19:15:48

Vincent stai invecchiando, guarda bene, sono 3 i cavi rossi.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 19/07/2017 19:25:37

CITAZIONE (Claudio, 19/07/2017 15:14:19 ) Discussione.php?214702&6#MSG86

Comodamente questi con MC4, ne metti uno per ogni stringa che hai sul regolatore 2


Claudio e se ne approfittassi a metterli su tutte le stringhe dei poli farei cosa utile o non serve?



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2909

Stato:



Inviato il: 19/07/2017 19:32:08

CITAZIONE (Claudio, 19/07/2017 18:27:17 ) Discussione.php?214702&7#MSG91

Esatto e quei Watt vanno persi in calore, questo è uno dei motivi per il quale non li ho messi.

L'ho costruito quando ho acquistato il PIP4048 alla mattina un pannello di una delle 3 stringe mi andava in ombra per colpa di un camino.
Ero costretto anche se i Q CELL dovrebbero essere protetti per questo problema



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15092

Stato:



Inviato il: 19/07/2017 19:41:15

Franco le correnti di pensiero sono diverse, c'è chi si e chi no, ho fatto una prova e anche coprendo totalmente una stringa non vi era corrente inversa.

LINK

Potrà mai verificarsi una tale copertura in normale funzionamento??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 19/07/2017 21:37:34

Claudio mi riferivo ai pannelli poli che devo collegare al 2^ regolatore. Poi volevo chiederti se non collego alcun pannello al 2^ regolatore difettoso, devo comunque mettere un diodo?



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 19/07/2017 21:48:02

per capisci il dissipatore funge da conduttore?

i conduttori rossi non toccano il dissipatore vero?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2909

Stato:



Inviato il: 19/07/2017 22:18:40

Si il catodo e il contenitore del doppio diodo e sono tutti in comune collegati al dissipatore, prelevavo l'uscita da mandare al regolatore da quella vite in mezzo all'aletta.
I conduttori non toccano il dissipatore e sono collegati al doppio diodo.In pratica sono 3 diodi sckotty da 200v 20A



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15092

Stato:



Inviato il: 19/07/2017 23:56:16

CITAZIONE (Il_Salentino, 19/07/2017 21:37:34 ) Discussione.php?214702&7#MSG97

Claudio mi riferivo ai pannelli poli che devo collegare al 2^ regolatore. Poi volevo chiederti se non collego alcun pannello al 2^ regolatore difettoso, devo comunque mettere un diodo?



No Franco se non colleghi nulla non serve, il diodo servirebbe a non mandare energia ai pannelli di notte.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 20/07/2017 12:43:11

CITAZIONE (Claudio, 19/07/2017 23:56:16 ) Discussione.php?214702&7#MSG100

CITAZIONE (Il_Salentino, 19/07/2017 21:37:34 ) Discussione.php?214702&7#MSG97
Claudio mi riferivo ai pannelli poli che devo collegare al 2^ regolatore. Poi volevo chiederti se non collego alcun pannello al 2^ regolatore difettoso, devo comunque mettere un diodo?



No Franco se non colleghi nulla non serve, il diodo servirebbe a non mandare energia ai pannelli di notte.

Ok grazie allora poichè non mi serve la produzione non collego nulla per ora quest'inverno vedremo.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15092

Stato:



Inviato il: 20/07/2017 19:24:55

Ottima scelta. Faccine/thumbup1.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2909

Stato:



Inviato il: 21/07/2017 06:13:49

il Salentino, ti ha risposto l'assistenza?



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 21/07/2017 13:58:42

Riccardo ancora non si è fatto sentire nessuno, lunedì rimando una nuova email di sollecito.



---------------