saviothecnic
| Inviato il: 04/08/2020 16:51:43
|
CITAZIONE (Claudio, 04/08/2020 10:57:04 )
Con questo LINK o simile gestisci le tensioni e con questo LINK o simile attacca e stacca.
Claudio fammi fapire ome funziona questo SVR1000 imposti una tensione e lui stacca ?
SVR1000 fa il lavoro logico e il secondo Linkè il rele di potenza DC giusto ?
[quote=emuland]
3.95+/- 0.05v non 0.5v[/quote]
e si hai ragione ho sbagliato a scrivere con tutti sti numeri sono andato in pappa
[quote=emuland]
Più stai lontano da 4.2 meglio ê
Poi conta la % di scarica. Quella intorno al 50 % (90/40 o 85/35 sembra il miglior rapporto cicli e capacità disponibile)[/quote]
Si si questo ho capito per questo voglio ragionare sui 3,9 max 4V elemento sulle Litio
Allora se dite che 15S è melgio come config rispetto al 14S non è un problema
Dovendo comprare il BMS perche in casa ne ho uno fino a 14S
Consigliatemi vuoi magari qualche liunk che BMS prendere pero uno che possa usare
Anche un domani che saro full Litio quindi uno che arriva a 16S config finale
Ma che potrei usare anche oggi a in confgi 15S
Come ben sa @emuland ho circa 500 celle Litio 18650 da 1,8A
E ancora devo mettemri li a pare i pacchi
Quindi configurarle in 14 o 15S non mi cambia molto
Oltre al fatto di dover comprare un BMS dato che non potro sfruttare quello 14S che gia o in casa
Ma non è un problema dato che era gia in previsione per quando un domani spero il piu lontano possibile
mi abandoneranno le AGM
Quindi diciamo se gia ora vorrei provare senza mettere le Litio solo AGM per vedere come lavorano
Dovrei configurare
Bulk 58V/15=3.87V
Float 54.5/15=3.63V
Ritorno a Enel 48/15=3.2V
Esatto ?
Back tu discharge voltage devo passarlo a 48 o deve rimanere a 52V ?
Quindi si dovrebbe settare cosi ?
:Edit
Ragazzi stasera quando sono rientrato a casa
L'inverter bippava errore 04 batteria troppo bassa
Credo che non va bene settare
Back to grid voltage e Battery cutt-off voltage allo stesso valore ovvero 48V
Tanto se non ho capito male corregetemi se sbaglio gia Back to grid voltage dovrebbe essere il valore
minimo al quale inverter fa scendere la batteria esatto ?
Adesso ho modificato è settato Back to grid voltage a 48V e Battery cutt-off voltage 47V
Domani vediamo se mi ritrovo lo stesso errore o avete altri settaggi da consigliare
in caso il mio ragionamento fosse sbagliato ?
https://youtu.be/P9kK4lZIs5k
LINK
Grazie
Modificato da saviothecnic - 04/08/2020, 22:22:54
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...
| |
| | Claudio
| Inviato il: 04/08/2020 23:36:20
|
Savio il Cut-Off è un'emergenza lascialo a 42V, non serve a nulla alzarlo, non ci arriverai mai, l'inverter andrà in bypass a 48V in ogni caso.
Back to grid voltage 48V estate e 49V inverno
Back tu discharge voltage 52V
Cut-Off 42V
Il mio lavora cosi da 6 anni.
Modificato da Claudio - 04/08/2020, 23:41:49
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | eliafino
| Inviato il: 05/08/2020 00:37:32
|
Ho fatto lo stesso errore anche io, il messaggio 04 non è un errore ma un avviso di batteria prossima al limite inferiore 😅
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 05/08/2020 08:43:30
|
CITAZIONE (saviothecnic, 04/08/2020 16:51:43 )
CITAZIONE (Claudio, 04/08/2020 10:57:04 ) Con questo LINK o simile gestisci le tensioni e con questo LINK o simile attacca e stacca.
Claudio fammi fapire ome funziona questo SVR1000 imposti una tensione e lui stacca ?
SVR1000 fa il lavoro logico e il secondo Linkè il rele di potenza DC giusto ?
[quote=emuland]
3.95+/- 0.05v non 0.5v
e si hai ragione ho sbagliato a scrivere con tutti sti numeri sono andato in pappa
CITAZIONE (emuland]
Più stai lontano da 4.2 meglio ê
Poi conta la % di scarica. Quella intorno al 50 % (90/40 o 85/35 sembra il miglior rapporto cicli e capacità disponibile)[/quote]
Si si questo ho capito per questo voglio ragionare sui 3,9 max 4V elemento sulle Litio
Allora se dite che 15S è melgio come config rispetto al 14S non è un problema
Dovendo comprare il BMS perche in casa ne ho uno fino a 14S
Consigliatemi vuoi magari qualche liunk che BMS prendere pero uno che possa usare
Anche un domani che saro full Litio quindi uno che arriva a 16S config finale
Ma che potrei usare anche oggi a in confgi 15S
Come ben sa @emuland ho circa 500 celle Litio 18650 da 1,8A
E ancora devo mettemri li a pare i pacchi
Quindi configurarle in 14 o 15S non mi cambia molto
Oltre al fatto di dover comprare un BMS dato che non potro sfruttare quello 14S che gia o in casa
Ma non è un problema dato che era gia in previsione per quando un domani spero il piu lontano possibile
mi abandoneranno le AGM
Quindi diciamo se gia ora vorrei provare senza mettere le Litio solo AGM per vedere come lavorano
Dovrei configurare
Bulk 58V/15=3.87V
Float 54.5/15=3.63V
Ritorno a Enel 48/15=3.2V
Esatto )
Back tu discharge voltage devo passarlo a 48 o deve rimanere a 52V ?
Quindi si dovrebbe settare cosi ?
Grazie
Ok Grazie adesso ho capito
Quindi il verto Cut Off e il parametro Back to grid voltage
Allora setto quello a 48V e Cut Off a 42V che ieri tra il led rosso fault illuminato
e il Beep intermittente pensaso che fosse sucesso un errore grave
Quindi setto cosi
Per le altre cose su quindi cosa ne pensate ?
Allora pensando ad un parallelo con AGM rifletto per una config Litio 15S ansiche 14S come da me inizialmente ipotizzato se avete BMS da consigliate dite pure Grazie
Modificato da saviothecnic - 05/08/2020, 09:15:40
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 06/09/2020 12:48:41
|
Una domanda dubbio per i più esperti
La cosa che mi piace molto di quest' inverter e che mi fa anche da stabilizzatore
Di tensione cosa a me molto utile dato che nella mia zona la linea fa veramente pena
Pero altro ieri ero nelle vicinanze dell'ivnerter è ho notato che quando è in ByPass
non stabilizza la tensione come si nota da foto allegata
Domanda e possibile con qualche parametro fare in modo che comunque anche quando è in ByPass
Cmq usi il modulo AC/AC per sfruttare la strabilizzazione di tensione ?
Altra domanda credo che il 90% dei miei ByPass dipenda dal fatto che supero i 5kw dell' inverter
Se è cosi se ne compro uno identico magari ogiginale Mppsolar PIP 5048MK e lo metto in parallelo
Fino a carichi di 10Kw non dovrebbe andar ein Bypass esatto ?
In questa config potrei collegare ad un inverter un tipo di batteria
e al altro un altro tipo di batteria ?
Qualcuno che ha config di piu inverter in parallelo mi ma dire cosa si puo fare
e cosa non si puo fare vantaggi e svantaggi di tale configurazione ?
Grazie
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/09/2020 14:56:07
|
Gli inverter che lavorano in parallelo DEVONO avere i medesimi firmware e le batterie in comune, l'unica cosa che non hanno in comune sono i pannelli.
E quando in bypass hai la tensione di rete pubblica non c'è scappatoia.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 06/09/2020 15:29:17
|
CITAZIONE (Claudio, 06/09/2020 14:56:07 )
Gli inverter che lavorano in parallelo DEVONO avere i medesimi firmware Questo significa che non conviene mettere
in parallelo un rimarchiato con un originale giusto ?
O basta che hanno la stessa versione di FW ?
CITAZIONE (Claudio, 06/09/2020 14:56:07 )
e le batterie in comune, l'unica cosa che non hanno in comune sono i pannelli.
Capito ma se vorrei farlo solo per aumentare il limite di carico da 5 a 10Kw
va bene anche se ad esmepio sul secondo non metto sotto pannelli ?
CITAZIONE (Claudio, 06/09/2020 14:56:07 )
E quando in bypass hai la tensione di rete pubblica non c'è scappatoia. Capito peccato quello che vorrei evitare è questo il famoso errore 07 che poi mi porta al ByPass
Dato che sono in una zona mal servita dal gestione quando ho sovracarichi
la tensione di rete scende paurosamente
https://youtu.be/K5wjKl6wmgs
LINK
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/09/2020 17:13:15
|
Ma perché tieni il Cut-off alla medesima tensione del back to grid, il cut-off è da considerarsi un'emergenza, non un limite di scambio.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/09/2020 17:16:08
|
Per quel problema di tensione della rete.
Se metti UPS i limiti sono 170V 280V
se metti APL i limiti sono 90V 280V
Prova a cambiare in APL
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 06/09/2020 18:11:29
|
CITAZIONE (Claudio, 06/09/2020 17:16:08 )
Per quel problema di tensione della rete.
Se metti UPS i limiti sono 170V 280V
se metti APL i limiti sono 90V 280V
Prova a cambiare in APL
A Grazie sinceramente non sapevo cosa serviva AC imput range
Allora lo setto in Appliance
CITAZIONE (Claudio, 06/09/2020 17:16:08 )
Ma perché tieni il Cut-off alla medesima tensione del back to grid, il cut-off è da considerarsi un'emergenza, non un limite di scambio.
E si questa cosa non avevo capita inizialmente ora è settato cosi va bene ?
Poi appena ci installo in parallelo il pacco litio 15S gli aggiusto un altro po
Per esempio anche ora è in ByPass non è che è legato anche al Operation Logic ?
Modificato da saviothecnic - 06/09/2020, 18:15:09
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/09/2020 18:25:57
|
Settaggio OK, per il resto non so che dirti, non conosco bene i criteri di funzionamento dell'MK.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 06/09/2020 19:57:18
|
CITAZIONE (Claudio, 06/09/2020 18:25:57 )
Settaggio OK, per il resto non so che dirti, non conosco bene i criteri di funzionamento dell'MK.
Perfetto ti ringrazio per gli utili consigli
Per il resto continuo a sperimentare e provare
con la passione "p.s che sono sicuro ci portera
a noi tutti alla rovina ma alemno ci divertiamo " che ci coinvolge cercando di arrivare al setup ideale
e ragiono un po mi è salita la scimmia del parallelo
Se prendere o meno un secondo inverter gemello per raddoppiare
la potenza di lavoro.
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 17/09/2020 18:32:53
|
CITAZIONE (Claudio, 24/07/2020 08:15:52 )
Mauri44 non è obbligatorio che un BMS stacchi il banco batterie in caso bi bassa o alta tensione del medesimo, può anche fare esclusivamente da bilanciatore e monitor, in ogni caso se si intende usare l'HA02 va connesso cosi e ne servono 5.
FAQ sul HA02 LINK
Ora c'è anche il modello HA12 con APP solo per il sistema Android LINK, in ogni caso la corrente è di 10A ma divisa sulle 4 batterie controllate 2.5A ogni linea, sul mio sistema ho installato fuse da 2A per ogni cavetto e non ho mai visto più di 1.5A anche in caso di sbilanciamento di 0.3V batt.
Vabe sono troppo indeciso su cosa e come fare
Ne ho preso uno di questi HA12 cosi ci gioco un po
Ovviamente ho anche i due piccoli da 8S soluzione economica e gia testata sui pacchi Litio Isole Luci
Arrivato oggi
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 09/10/2020 20:20:18
|
CITAZIONE (Claudio, 04/08/2020 08:20:20 )
Ma fare per 15
invece che per 14 sarebbe più in linea con le AGM,
alzare un po' il Bulk è possibile ma non il Float
Bulk 57.6/15=3.84V o 58V/15=3.87V
Float 54.5/15=3.63V
Ritorno a Enel 48/15=3.2V
Serve un compromesso
AGM da 58V a 48V
15 Litio da 3.87V=58.0 a 48V=3.2V
Ok @Claudio aggiudicato 15S
Allora oggi ho alzato il Bulk a 58V
Cosi intanto che finisco il mio pacco Li-Ion 18650
Inizio a vedere come lavorano con questi parametri le AGM
Pero ho un dubbio sul parametro Back to discarge Voltage che vedo settato a 52V
Vediamo se ho capito come lavora inverter con questi settaggi.
Praticamente la Batteria si carica al massimo a 58V al Minimo a 52V e di media a 54,5V
Se scende a 48V inverter se è in SBU passa in ByPass
quindi in USB=UTI se poi scende a 42V cosa impossibile
Byppa errore esatto ho capito bene ?
Non è che con Back to discarge Voltage settato a 52V
lavorando la batteria da 52 a 58V non la sfutto ?
Va bene settato cosi o devo dimuniure questo valore ?
Grazie
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...
| | | | emuland
| Inviato il: 09/10/2020 20:49:07
|
back ti discharge ê letteralmente rientro in scarica.
cioè dopo che sei andato in bypass perché sotto 48v lui torna a batteria raggiunti 52v (secondo me bassino)
--------------- 4A per mmq per Legge
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|