paolo7
milliWatt Utente Msg:11
Stato:
| Inviato il: 02/12/2020 11:40:15
|
Buongiorno a tutti, sono un novello nel mondo delle caldaia a pellet.
Descrivo la situazione che mi si è venuta a creare:
Dal menu della caldaia, dopo averla messa in stato OFF, ho fatto partire la pulizia della griglia ed ho provveduto allo svotamento del cassetto della cenere. Fin qui tutto bene.
una volta concluso, ed reinserito il cassetto la caldaia ha fatto i suoi test di accensione, ma non è riuscita ad accendersi.
a questo punto mi compare l'errore, faccio "Quit", la caldaia fa nuovamente i suoi test:
1-Apertura griglia: (sento che cade del pellet nel cassetto della cenere, analizzandolo ho visto dei pezzetti anneriti)
2-Chiusura Griglia: sento cadere del pellet nel bruciatore
3-Test accensione
4-Accensione
5-Errore
Immagine Allegata: WhatsApp Image 2020-12-02 at 07.34.11.jpeg
---------------
| |
| | Biomass
| Inviato il: 02/12/2020 17:21:56
|
Controlla bene la posizione del braciere e la perfetta chiusura del cassetto.
Il pellet che rimane dopo la fallita accensione, non va MAI messo subito nel serbatoio pellet.
Vuota il braciere il un contenitore metallico fino al giorno dopo. Se tutto ok, lo puoi rimettete nel serbatoio.
Cosa hai fatto di preciso?
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | paolo7
milliWatt Utente Msg:11
Stato:
| Inviato il: 02/12/2020 17:46:12
|
Grazie dell'interessamento.
Fasi svolte:
1-avvio programma Pulizia griglia
2-estrazione del cassetto ceneri, pulizia con la spazzola e reinserimento del cassetto
3-avvio del programma NORMALE, la macchina provvede in automatico alla chiusura della griglia, una volta concluso 100%, si avvia il test accensione
4-si avvia il TEST ACCENSIONE
5-si avvia il programma ACCENSIONE
6-mi da errore "Accensione Impossibile controllo griglia (F07)"
è come se non riuscisse a riaccendersi
ormai la caldaglia è a 20°, ho aperto la camera di combustione, (provo a postare foto), sembrerebbe che ci siano residui di anni, ci sono 2/3 cm di residui come se non fossero mai stati eliminati.
Considerando che mi trovo in una nuova abitazione, ho chiamato il proprietario, ma se aspetto lui "campa cavallo".
PS.il pellet non l'ho riutilizzato chiaramente
Immagine Allegata: Camera di combustione.JPG
---------------
| | | | frenk1968
| Inviato il: 02/12/2020 18:39:50
|
domanda:
ma prima funzionava regolarmente?
controlla bene che il casetto ceneri non abbia qualche problema.
guarnizione,chiusura...
--------------- ricordati che devi morire.
Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infasti...
| | | | Biomass
| Inviato il: 02/12/2020 18:46:11
|
Dagli una bella pulita con scopino e aspiracenere.
Non usare corpi contundenti
Controlla ogni anfratto ed
interstizio.
Ovviamente il consiglio è di pulire anche la canna fumaria.
Temo non sia stata fatta ad inizio anno
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | paolo7
milliWatt Utente Msg:11
Stato:
| Inviato il: 02/12/2020 18:53:00
|
Ha funzionato normalmente (stava tra i 70 e 50 gradi la caldaia) per tutto il mese di novembre.
Il cassetto della cenere tiene bene la chiusura, se non lo chiudessi correttamente rileva "cassetto aperto".
tutta questa quantità di cenere ora fredda può influire sull'accensione? sul rendimento?
vi posto anche lo schema della caldaia che ho trovato su internet
Grazie a tutti
Immagine Allegata: SchemaCaldaia.JPG
---------------
| | | | Biomass
| Inviato il: 02/12/2020 19:00:15
|
Pulisci tutto il pulibile
Rimonta tutto correttamente e riprova
Tutto quello sporco influisce sicuramente su rendimento e accensioni.
I turbolatori li aziona lei o sono manuali?
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | paolo7
milliWatt Utente Msg:11
Stato:
| Inviato il: 02/12/2020 19:06:43
|
Da quello che mi ha detto il proprietario, la macchina è automatica, mi ha detto solo di preoccuparmi del cassetto ceneri, usare un pellet di qualità; poi per il resto richiedere una manutenzione una tantum.
questo è il link della macchina (potrebbero cambiare alcune caratteristiche)
https://www.guntamatic.com/it/sistemi-di-riscaldamento/sistema-di-riscaldamento-a-pellet/therm-wandgeraet-5-10-kw/
---------------
| | | | Biomass
| Inviato il: 02/12/2020 19:09:44
|
Bene per l'automatismo
Puoi procedere
Poi ci tieni aggiornati
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | Biomass
| Inviato il: 02/12/2020 19:16:46
|
Letto il link in italiano
Dice di pulire periodicamente come detto dal proprietario
Tutto quelle parti meccaniche che rimuovi per pulire, vanno riposizionare correttamente altrimenti si incappa in malfunzionamenti
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | paolo7
milliWatt Utente Msg:11
Stato:
| Inviato il: 03/12/2020 08:39:14
|
Questo pomeriggio provvedo ad una pulizia accurata.
Vi aggiorno!
Grazie ancora
---------------
| | | | paolo7
milliWatt Utente Msg:11
Stato:
| Inviato il: 04/12/2020 07:51:05
|
Buongiorno, ieri ho effettuato una pulizia accurata, purtroppo non ho risolto il problema, sempre errore di impossibilità di accensione. Ho contattato il tecnico, mi ha detto che probabilmente si è bruciata la resistenza, e viene oggi ad effettuare l'intervento. Oltre al costo della chiamata devo preoccuparmi per la sostituzione del pezzo? Essendo in affitto da 3 mesi può considerarsi come intervento ordinario se fosse la lo sostituzione della resistenza?
---------------
| | | | Biomass
| Inviato il: 04/12/2020 16:43:33
|
Secondo me il proprietario deve metterti in condizioni di poter usare il bene in affitto visto che paghi anche quello.
Altra cosa se tu lo rompi.
Ma questa è manutenzione
Al telefono che ti ha detto il proprietario...che si arrangiava lui o dovevi preoccuparti tu?
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | paolo7
milliWatt Utente Msg:11
Stato:
| Inviato il: 04/12/2020 17:16:38
|
Ciao, è passato il tecnico, ha fatto tutte le verifiche del caso, il problema dovrebbe essere il "candelotto" che non fa partire la combustione, inoltre si è accorto che l'aria calda non è molto calda.
il problema è che il tecnico non sa se in magazzino ha la resistenza da sostituire.
In merito a chi spetta la messa in funzione, è chiaro che lui si assume tutti gli oneri, ma io nel frattempo sono al freddo.
Vi terrò aggiornati.
---------------
| | | | Biomass
| Inviato il: 04/12/2020 17:27:13
|
CITAZIONE
il problema è che il tecnico non sa se in magazzino ha la resistenza da sostituire.
Strano non girino con pezzi di ricambio comuni...di usura....
È un tecnico generico o della marca giusta?
Le caldaie e le stufe italiane, partono anche con la diavolina solida
Te ne ha parlato il tecnico?
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|