Buongiorno a tutti, é la prima volta che mi iscrivo e scrivo in un forum.
Ho un quesito da porre a chi ne sa più di me.
Devo allungare la dorsale che porta la corrente dal contatore enel al mio centralino. Il problema é che i cavi unipolari da 6 mm2 non ne vogliono sapere di sfilarsi e fare uno scavo su 20 metri di asfalto mi rovinerebbe l'umore. Posso giuntare un manicotto con la crimpatrice considerando che lo farei a monte del salvavita e che l'amperaggio massimo del manicotto é 48 A? Che intensità di corrente massima potrà passare in una dorsale dove a monte c'è un contatore enel da 3kw e a valle un impianto regolato da un magnetotermico da 25 A?
Ringrazio anticipatamente per le informazioni.



Modificato da Cristiano1973 - 04/01/2021, 15:41:24
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 04/01/2021 16:53:32

Ciao Cristiano1973, 3000/230=13A caduta di tensione su 20m da 6mm² 1.55V perdita 20.15W.

Che tipo di manicotto intendi usare, hai un link o foto.



Modificato da Claudio - 04/01/2021, 16:56:49


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3438

Stato:



Inviato il: 04/01/2021 17:10:30

Ciao, Se usi un connettore di testa nudo, poi lo isoli con uno spezzone di termoretraibile con resina.

Ovviamente consiglio di predisporre un "Pozzetto" o "Scatola" per la derivazione.

Se si può, eventualmente tagli la tratta a metà e usi anche lì un pozzetto stagno e forse su metà lunghezza li sfili... Però è strano che la canala sia "Piena"...

Un "Pozzetto" piuttosto che 20 metri ti rovina meno l'umore.



---------------



 

Cristiano1973
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 04/01/2021 17:35:09

Grazie delle risposte. Purtroppo al momento ho dei manicotto di dubbia provenienza, di quelli presi su Amazon. Oltretutto credo che il corpo all'interno del canotto sia in alluminio e da chimico preferisco evitare accoppiamenti galvanici in strutture percorse da correnti significative. La mia idea é di andare in un buon negozio, comprare dei manicotto con corpo in rame e a prescindere se già isolati Serragli singolarmente con guaina termoritraibile. Comunque da quello che mi avete detto é una cosa fattibile. C'è solo un problema, quel che devo fare é spostare il centralino dentro casa, quindi la giunzione non la posso mettere in un pozzetto di ispezione... Dovrei murarla dopo aver raccordato il corrugato.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 04/01/2021 17:44:33

Se hai un minimo di manualità puoi fare dei giunti autosaldanti con termoretraibile e stagno o cercarli già fatti.

Fai da te LINK

Già pronti LINK con anello colla a caldo.

Se all'interno, metterei ugualmente una piccola cassetta di ispezione.



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_25.jpg



Modificato da Claudio - 04/01/2021, 17:59:39


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Cristiano1973
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 04/01/2021 18:33:23

Mi sembra una buona idea, li conoscevo ma non avendo la pistola per l'aria calda non li avevo presi in considerazione.

 