| Luca450Mhz
| Inviato il: 18/3/2013,14:44
|
Giustissimo!! Le batterie che metti in serie devono essere quanto più possibile simili, come capacità, marca e tempo di vita. Quelle che metti in parallelo possono essere anche un pochino diverse. Quindi dovresti cercarle più uguali possibili a coppie
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | ninetto75
| Inviato il: 18/3/2013,22:12
|
Per quanto riguarda le batterie adesso ho le idee più chiare , ora devo chiarire qualcosa sul regolatore di carica
sapresti indicarmi dei regolatori in MPPT che possano essere collegati in parallelo ?
Adesso comprerei il primo da usare con i pannelli che ho , poi successivamente vorrei allargare l'impianto quindi mi servirebbero altri regolatori della stessa marca , che saranno usati con pannelli diversi da quelli attualmente in mio possesso
mi andrebbero bene se fossero dai 20 ai 40 Amp. 12/24 V per il momento ho trovato solo questo http://www.distribuzionesolare.com/web/pro...e-REC50080.html
Giuseppe
--------------- 4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...
| | | | xiux
| Inviato il: 18/3/2013,22:28
|
beh, se sai gia' che devi ampliare in futuro, e' meglio prendere da subito uno buono che puo' supportare tanta potenza, tipo flexmax80a oppure il mppsolar 80a, costano di piu singolarmente ma molto piu' conveniente rispetto a comprare piu' regolatori "piccoli".
lo stesso discorso vale per inverter, e' un casino dopo dover vendere il piccolo per cambiare con uno piu' grande, e' meglio partire alla "grande", finanza permettendo naturalmente
saluti..
xiux
| | | | ninetto75
| Inviato il: 19/3/2013,12:40
|
Prendendo un regolatore grande devo avere pannelli uguali oppure no ?
Posso montare in parallelo pannelli di diversa potenza e diverso voltaggio ?
Perfavore illuminatemi.
Giuseppe
--------------- 4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 19/3/2013,12:56
|
Un regolatore "grande" significa che ti permette gestire fino ad una certa potenza di pannelli. Più è "potente" più nel futuro potrai aggiungere pannelli senza dover cambiare il regolatore. Puoi montare in parallelo pannelli con caratteristiche simili, non troppo diverse! In questo caso l'impianto non funzionerebbe bene, e come minimo avresti uno spreco di energia.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | xiux
| Inviato il: 20/3/2013,10:08
|
esatto, i pannelli cerca di prendere con tensioni simili, potenza possono essere diversa, cosi' non si ha grande sprecco
| | | | ninetto75
| Inviato il: 20/3/2013,13:00
|
Pannelli con caratteristiche simili , non troppo diverse !
Potresti essere più chiaro ? Se potessi farmi un esempio sarebbe meglio.
--------------- 4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...
| | | | Sabin
| Inviato il: 20/3/2013,13:04
|
Se funzionano come le batterie,, se accoppi una 100 Ah con una 45 Ah, in totale avrai 24V 45 AH
--------------- Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
<...
| | | | ninetto75
| Inviato il: 20/3/2013,13:28
|
Si certo avrò 24V se montati in serie ma messi in parallelo cosa succede con pannelli diversi ?
--------------- 4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...
| | | | Sabin
| Inviato il: 20/3/2013,14:05
|
Penso che anche in parallelo il principio sia simile alle batterie, anche se i pannelli dovrebbero avere i diodi, se un pannello che ha una tensione più bassa non ha i diodi, potrebbe rovinarsi se gli arriva una tensione più alta, non so se può andare in corto, ma molto probabilmente dissiperà la tensione in eccesso sotto forma di calore. Mentre se la corrente prodotta viene assorbita da batterie non dovrebbe succedere niente, tutto dipende, se la differenza tra i pannelli è troppa.
--------------- Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
<...
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 20/3/2013,14:13
|
I pannelli hanno dei diodi all'interno, che servono semplicemente ad evitare una produzione nulla anche se solamente una piccola parte del pannello sia in ombra. Se i pannelli hanno caratteristiche molto diverse di tensione e corrente prodotta, si rischia che parte della potenza prodotta da quelli più grandi sia dissipata, sia consumata, dai pannelli che producono meno. La stessa cosa si ha se i pannelli non hanno tutti lo stesso orientamento (e non si utilizzano i diodi di separazione delle stringhe): i pannelli irradiati produrranno, ma parte di questa potenza sarà dissipata sui pannelli che in quel momento non sono soleggiati.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | ninetto75
| Inviato il: 20/3/2013,21:35
|
Ciao Sabin vorrei chiederti una cosa , leggo nella tua firma che nel tuo impianto hai due regolatori uno in MPPT ed uno in PWM vorrei sapere se tutti e due caricano lo stesso banco batterie contemporaneamente.
Giuseppe
--------------- 4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...
| | | | Sabin
| Inviato il: 20/3/2013,23:30
|
Si entrambi caricano le stesse batterie, l'MPPT è quello che gestisce il fine carica, ho impostato il PWM per chiude il passaggio di corrente a circa 27,5V .
--------------- Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
<...
| | | | ninetto75
| Inviato il: 20/3/2013,23:57
|
Quindi idue regolatori sono collegati in parallelo sulle batterie, è giusto o mi sbaglio ?
--------------- 4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...
| | | | Sabin
| Inviato il: 21/3/2013,07:11
|
Esatto. Ho guardato meglio le tensioni sul PWM il limite l'ho impostato a 27.3V, perchè normalmente sul MPPT tengo il selettore in posizione 3, che corrisponde a 28.6V livellamento, 27.2 mantenimento.
--------------- Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
<...
| |
| | |
|