Vorrei affrontare il problema di poter passare alla 220v di rete quando le batterie scendono sotto una certa tensione. Purtroppo il mio inverter non lo consente... faccine/mad.gif
Stavo pensando se poter sfruttare i due rele' del mio regolatore invece di comprare un deviatore apposito. Esiste un rele' switch da pilotare magari con un segnale 24v ? faccine/wacko.gif




Modificato da ElettroshockNow - 22/11/2013, 10:54
 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 26/6/2013,15:28

Metti in prioritŕ rete l'inverter, per farlo andare con le batterie interrompi la fase con un teleruttore, per ritornare sotto rete ricolleghi la fase...
... il teleruttore lo comandi con 1 relč del regolatore, impostanto la % della batteria piů che la tensione.



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

Ludi
KiloWatt


Utente
Msg:259

Stato:



Inviato il: 26/6/2013,15:53

Un "teleruttore" ? Potresti farmi un esempio di uno che faccia al mio caso ?

E se una fase la faccio passare per il relč del regolatore ? Quanti ampere supporta ?

Non mi č chiaro lo schema..io devo passare il carico 220v dall'inverter alla rete quando le batterie sono scariche..

 

Ludi
KiloWatt


Utente
Msg:259

Stato:



Inviato il: 27/6/2013,08:25

CITAZIONE (eliafino @ 26/6/2013, 16:28)
Metti in prioritŕ rete l'inverter, per farlo andare con le batterie interrompi la fase con un teleruttore, per ritornare sotto rete ricolleghi la fase...
... il teleruttore lo comandi con 1 relč del regolatore, impostanto la % della batteria piů che la tensione.

Lo sai che il mio inverter ricarica automaticamente le batterie..? Se attacco la fase della rete in alimentazione dell'inverter, questo mi ricarica le batterie. L'unica č in uscita dall'inverter deviando l'alimentazione del carico 220v dall'inverter alla rete quando le batterie si scaricano..

 

Ludi
KiloWatt


Utente
Msg:259

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,13:13

Nessun aiuto ? Io vorrei usare un relč che abbia in entrata la fase 220v di rete e la fase 220v dell'inverter ed in uscita il carico 220v. Quindi comanderei questo relč con un segnale 24v che attiverei o meno con uno dei relč di controllo del mio MPPT 5048 che puň essere comandato anche in base alla tensione delle batterie...č possibile ?
Poi mi chiedevo se posso passare dalla fase di rete a quella dell'inverter e viceversa lasciando sempre collegato il neutro della rete o dell'inverter..... faccine/wacko.gif ??

 

Ludi
KiloWatt


Utente
Msg:259

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,13:39

Ecco, potrei usare questo schema....con il relč del regolatore comando la bobina di questo relč con la 220v

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,13:57

Ciao Ludi,
il passaggio secco da enel ad inverter e viceversa puň essere pericoloso per alcuni elettrodomestici, soprattutto dove ci sono dei motori.
Uno dei problemi sono le onde delle due fonti che non sono sincronizzate.
I motori in funzione generano anche delle distorsioni, delle correnti spuree.
Fare il passaggio secco da una fonte all'altra puň essere pericoloso per gli utilizzatori e per l'inverter.
Se invece fai in modo di far passare qualche secondo ad ogni switch, non ci sono problemi.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Ludi
KiloWatt


Utente
Msg:259

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,14:13

E come risolvere il problema ?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,14:24

CITAZIONE (Luca450Mhz @ 5/7/2013, 14:57)
Se invece fai in modo di far passare qualche secondo ad ogni switch, non ci sono problemi.

Come scritto sopra..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Ludi
KiloWatt


Utente
Msg:259

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,14:32

Oddio Luca..non capisco. Usare questo invece andrebbe bene ? Non creerebbe gli stessi problemi ?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,15:43

Il problema č relativo al relč, in quanto quando scatta, la deviazione tra una fonte e l'altra avviene immediatamente.
Si dovrebbe fare in modo che tra lo stacco di una fonte, e l'attacco di un'altra fonte, debbano passare alcuni secondi.
Di preciso non so come funzioni il relč che hai postato, perň mi sembra che una volta, forse calcola, ne aveva parlato.. puoi chiedere a lui..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:439

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,16:35

Ciao Ludi, che tipo di inverter hai? Facci sapere. faccine/smile.gif Cosě possiamo insieme trovare una soluzione.
Comunque io editerei nella maniera piů assoluta di far passare la fase dentro il regolatore. č sempre meglio separare la 220v dalla bassa tensione per un fattore di sicurezza. faccine/biggrin.gif



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,17:26

ciao ludi,stň cercando come te un dispositivo (semplice) per fare lo scambio enel-isola ma non riesco a trovare niente che inserisca un ritardo sulla commutazione.sul forum č descritta in maniera magistrale la realizzazione di kekko ma non č sicuramente alla mia portata realizzativa.speriamo che la discussione interessi altri isolani e porti nuove idee.



---------------
l'acqua č poca e la papera non galleggia


 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,17:57

La soluzione migliore risulta quella di usare un inverter UPS che faccia tutto da solo!
In questo modo si č tranquilli sugli switch e non dobbiamo fare niente di particolare...



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:439

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,18:15

Infatti, come dice luca 450Mhz, con un'inverter ups si risolvono tutti i problemi di scambio rete/batterie senza nessun problema e senza rimanere al buio per quei 3/4 secondi per lo scambio. Anche io all'inizio avevo un sistema con relč temporizzati per fare lo scambio, ma ora che ho l'inverter ups e tutta un'altra cosa. Certo, costa un po', ma credetemi ne vale la pena. Prima di comprarlo ho bruciato 2 inverter onda pura da 600w e uno da 1000w. Soldi buttati! faccine/mad.gif
Ciao ciao
ps:oggi ho passato l'aspirapolvere alimentato con l'inverter.....una goduria...



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...

 