Info installazione pannelli fotovoltaici
FinePagina

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 23/09/2022 00:05:06

Scusa OrsoMario ma il tuo regolatore non adegua le soglie di carica in base alla temperatura? Perché lo fanno praticamente tutti i regolatori, mi sembra un po' strano che tu debba farlo a mano..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5033

Stato:



Inviato il: 23/09/2022 09:44:33

Ciao Luca450Mhz,

Sinceramente non ho montato la sonda tempertura del Tracer, e ho impostato "0" come valore per poter impostare i valori di carica manualmente senza aggiustamenti automatici,

questo perchè ho in parallelo anche il regolatore di carica PWM del mio inverter che non ha regoli in base alle temperature,
purtroppo i due regolatori essendo di tipologia diversa hanno modo leggermente diverso nel mantenere la tensione del banco sia in bulk che in float, e aiutandomi con un multimetro sono riuscito a farli andare d'accordo,
è un pò una menata perchè ogni regolazione di tensione che faccio devo perdere tempo per affinare i due regolatori per farli lavorare il più in simibiosi possibile,

l'altro problema è che il Tracer ha impostato di default una equalizzazione di 3 ore che si ripete ogni 28 del mese,
questa parte anche con banco scarico e questa cosa non mi piace,

io per deviare questo problema, vado su impostazione data e ora del regolatore e quando voglio fare un equalizzazine modifico la data,
esempio se il gioro 10 al pomeriggio voglio fare un EQ cambio data e gli dico che è il giorno 28 e parte un EQ,
per evitare che questa si ripeta anche il giorno 28 imposto le tensioni di carica es 30V e il giorno 28 lui penserà di fare un EQ ma alla fine sta eseguendo una carica normale,
che casino non sò se si capisce quello che ho scritto

l'altro giorno ho avuto un problema che non si è risolto,
quando vado a impostare la tensione di EQ 31,5V. si impalla il regolatore manda in EQ le batterie, delle volte a 30,2V delle volte a 29,7V e non si ferma più almeno che io non intervenga resettando tutto,
per ora sono riuscito a fargli digerire la tensione di carica da me voluta, e non ho voluto più toccare niente per evitare che si guasti del tutto,
non mi và di rischiare e riagganciarmi a Enel sopratutto in questo periodo che l'energia costa a peso d'oro..

Ps. se non si capisce quello che ho scritto chiedo scusa, pronto a dare spiegazioni più papabili



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5033

Stato:



Inviato il: 23/09/2022 14:18:17

Oggi preso dalla curiosità ho controllato la densità delle celle..
4 son a 1290 1 a 1230 1300 e 7 a 1280, 5 celle sono brutalmente alte!!

non pensavo che questa scarica e carica profonda le rinvigoriva così pesantemente

ho portato la tensione di Bulk da 30V a 29,60 come questa estate..

ci sono altri accorgimenti? o aspetto qualche giorno e riprovo la densità?



Modificato da OrsoMario - 23/09/2022, 20:15:04


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 23/09/2022 20:04:51

Azzz quella a 1,23 come la dobbiamo far salire?? Aspettiamo un po di giorni anche qualche settimana, se non sale abbiamo bisogno un alimentatore da banco, e in qualche modo anche spellando i cavi che collegano le celle l una con l altra dobbiamo darci un aiutino con l alimentatore



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5033

Stato:



Inviato il: 23/09/2022 20:13:15

Che piciooo che sono!! scusa errore di scrittura non è 1230 ma è 1300!



Modificato da OrsoMario - 23/09/2022, 20:17:10


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 23/09/2022 21:07:10

Ah ok



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15120

Stato:



Inviato il: 23/09/2022 23:56:59

La densità è salita perché il solfato si è convertito in ossido, vuol dire che gli serviva una bella botta, ma non lo avevi mai fatto da quando le hai?

Va fatto due volte l'anno, autunno e primavera.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5033

Stato:



Inviato il: 24/09/2022 00:25:09

No in 2 anni mai fatto,
al massimo 3-4 volte e capitato di scaricarle a 24V.
comunque sembrano tornate nuove! e dalle 18:30 che vado solo con il banco e murano bene sono ancora a 25V.!!

non avevo capito che era un operazione così importante fare una scarica così profonda, che poi alla fine non sono riuscito a scaricarle proprio a fondo, mi sono fermato a 22,50V (tensione a vuoto senza carichi)
anche quella cella che rimaneva sempre bassa tra i 1240 1250 ora e quasi a 1280

sicuramente in primavera ripeto l'operazione,

speriamo che in questi giorni si stabilizzi la densiatà a livelli più normali,



Modificato da OrsoMario - 24/09/2022, 00:34:54


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15120

Stato:



Inviato il: 24/09/2022 01:27:51

Tieni il livello dell'acido controllato, non lasciarlo abbassare.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5033

Stato:



Inviato il: 24/09/2022 09:23:05

Ok! grazie Claudio.



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5033

Stato:



Inviato il: 05/11/2022 09:20:24

Buon dì a tutti,
volevo una info.. quanto consumano i vostri PIP?
per la precisione un PIP 6048 quanto consuma a vuoto?



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

cristiano
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:82

Stato:



Inviato il: 05/11/2022 10:16:14

Io ho un 4048 vecchio modello, è in funzione dal 2013.
Da spento consuma circa 20W, acceso ma con priorità rete circa 45.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5033

Stato:



Inviato il: 05/11/2022 10:43:28

Grazie cristiano!



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

cristiano
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:82

Stato:



Inviato il: 05/11/2022 11:08:10

Non ho precisato che consuma tutto dalle batterie, dalla rete non assorbe quasi nulla a meno che non si scolleghi la batteria.

Se non vado OT mi piacerebbe sapere qualcosa in più sulle scariche profonde due volte all'anno, io in dieci anni non l'ho mai fatto e non ho mai scaricato più di 200Ah, soglia oltre la quale il misuratore soc spegne l'inverter e passa a rete. Il banco è un 8pzs 760Ah a 48V.
C'è qualche thread dove si parla di questo?
Grazie

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5033

Stato:



Inviato il: 05/11/2022 11:30:27

Questa era una cosa che non avevo approfondito,
ma da quanto mi hanno spiegato, la scarica profonda serve per convertire il solfato in ossido di piombo che và a riprestinare la capacità delle celle,
in effetti dopo questo ciclo di scarica e carica ho notato subito una bella differenza sia al mattino come tensione residua del banco che come resistenza alle sollecitazioni dei carichi, sembrano ringiovanite anche se il mio banco ha solo 2 anni..

penso che se sono 10 anni che hai le batterie e non hai mai fatto questa procedura, prima di farla è meglio sentire gli esperti del forum, non vorrei che se ci sono "incrostazioni" importanti questa cosa possa essere contro producente..

hai provato a fare una ricerca nel forum?
penso che sicuramente da qualche parte ne parlano.



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 