| dimartino
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:11
Stato:
| Inviato il: 21/3/2008,15:44
|
CITAZIONE Oddio...non mi sembra di aver scritto questa cosa...dove l'hai letta? Cerchiamo di sistemarla per non creaer altri dubbi. Com 4mq sicuramente hai acqua calda da marzo fino a novembre...ma non sono sufficienti per il riscaldamento invernale. Cmq visto che il discorso inizia ad interessare a molti apriamo un 3d si questo argomento. Scusami bolle ma faccio sempre riferimento al sistema per ACS e non al riscaldamento casa, forse sono stato frainteso (forse non mi sono spiegato bene) ovvero avere ACS anche per l'inverno, magari con un pannello di 4 mq e un serbatoio di 300 lt si raggiungesse l'autosoffucienza per riscaldare la casa, hai fatto bene ad aprire un nuovo 3d dopo ci passo.
CITAZIONE Ora ti ho capito...scusa. Se utilizza l'acqua per riscaldamento invernale...ovviamente puoi andare a scamibo diretto...tanto l'acqua anche se contiene sostanza ferrose non crea problemi...ma dipende dalla tipologia dell'impianto...se invece lo utilizzi per ACS allora la cosa si complica sia con il calcare...quindi ho messo dei filtri. Infatti avevo pensato la stessa cosa, anche se avendo un entrata per la resistenza elettrica, dovrebbe avere un entrata tipo quella dei scaldabagno e con una chiave particolare esagonale cava aprire il boiler per pulirlo non è molto difficile, nei tempi andati mio padre (idraulico) per far risparmiare qualche povera famiglia anzichè far cambiare lo scaldbagni per via del calcare che vi si formava dentro, lo apriva (lato resistenza) e lo puliva dello stesso rigenerandolo in quel modo. Per i rubinetti ed elettrovalvole preferisco quello a sistema automatico, quando non ci sono io (purtroppo spesso ed in orari strani) mia moglie si autoannulla completamente venendo fuori con la classica frase "a chi vuoi far impazzire" quindi ...... Ciao p.s. Per i calocli dei mq utili ad avere ACS per tutto l'anno, ho detto empirico perchè è fatto su i loro pannelli, ho utlizzato il calcolatore automatico della Sunheat, poi per il tuo sw, io sulla macchina ho Vista, e sembra che mi dia dei problemi di funzionamento, ti risulta?
| | | | NonSoloBolleDiAcqua
| Inviato il: 21/3/2008,16:16
|
I conti, considerando i 90 giorni e l'assorbimento di 33W per ogni elettrovalvola, sono giusti...ma a mio avviso sei molto ottimista...posso sbagliare...ma ragionando insieme arriveremo ad un posizione comune. Cominciamo con il dire che le manopole meccaniche che posseggo non fanno apri e chiudi una volta al giorno...anzi in estate rimangono quasi sempre 'aperte' e in inverno quasi sempre 'chiuse' esattamente come il sistema ad elettrovalvola.
Per calcolare i consumi facciamo due conti e poniamoci nel caso ottimale , nel caso peggiore e consideriamo anche il caso 'tradizionale' istallato dagli idraulici.
1.Caso ottimale : 3 mesi caso ottimale :142 kwh x 0.21 Euro= 30 Euro 2.Caso peggiore: 5 mesi caso pessimo :237 kwh x 0.21 Euro= 50 Euro 3.Caso singola elettrovalvola (12 mesi metà assobimento) :289 kwh x 0.21 Euro= 60 Euro
Sono stato buono e ho considerato il costo al kwh di 21 cent. Ora che abbiamo fatto i conti 30/60 euro annui non influiscono molto...ma considera che un frigo classe a++ assorbe 260/300 kwh annui. La mia non è una critica ... sto tentando di farti risparmiare qualche kwh annuo...e come si può fare? Ciao Bolle
--------------------------------------- x dimartino
CITAZIONE (dimartino @ 21/3/2008, 15:44) ...nei tempi andati mio padre (idraulico) per far risparmiare qualche povera famiglia anzichè far cambiare lo scaldbagni per via del calcare che vi si formava dentro, lo apriva (lato resistenza) e lo puliva dello stesso rigenerandolo in quel modo. Tuo padre era onesto...oggi la società si è impazzita...si butta via tutto...a Roma che ha l'acqua pesante bastano un paio di anni...che negli scaldabagni si forma tanto calcare che per levarlo si deve prendere martello e scalpello...ovviamente il rendimento cala...e il temostato fa sempre on/off.
CITAZIONE (dimartino @ 21/3/2008, 15:44) Per i rubinetti ed elettrovalvole preferisco quello a sistema automatico, quando non ci sono io (purtroppo spesso ed in orari strani) mia moglie si autoannulla completamente venendo fuori con la classica frase "a chi vuoi far impazzire" quindi... Ciao Miiiii...ho sposato un angelo quindi...mia moglie inizialmente ha sofferto un po...ma poi ha capito.
CITAZIONE (dimartino @ 21/3/2008, 15:44) Per i calocli dei mq utili ad avere ACS per tutto l'anno, ho detto empirico perchè è fatto su i loro pannelli. Perfetto...quanto prima faccio i conti e li posto nel 3d che ho creato ieri...poi li confrontiamo...ok?
CITAZIONE (dimartino @ 21/3/2008, 15:44) io sulla macchina ho Vista, e sembra che mi dia dei problemi di funzionamento, ti risulta? Dovrebbe fungere...che problemi ti da? Ciao Bolle
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux). Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | dimartino
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:11
Stato:
| Inviato il: 21/3/2008,16:44
|
CITAZIONE Dovrebbe fungere...che problemi ti da? Adesso funziona Boh!! Potenza di Microsoft . Devo capire il funzionamento applicato al solare termico, hai qualche help da qualche parte? Ciao
| | | | wroclaw
| Inviato il: 24/3/2008,19:17
|
bolle, ho seguito il tuo consiglio, ho messo 2 rubinetti che uso quando quando il tempo è per diversi giorni nuvoloso, sono riuscito a nasconderli sotto i lavandini. Quando è per diversi giorni nuvoloso, escludo le elettrovalvole e aziono i rubinetti. Comunque oggi acqua in tank a 48 gradi.
| | | | NonSoloBolleDiAcqua
| Inviato il: 24/3/2008,21:51
|
48°...impressionante!
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux). Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | wroclaw
| Inviato il: 25/3/2008,16:02
|
credo di aver fatto un ottima spesa, e la consiglio veramente a tutti quelli che se lo possono montare da soli. per esempio, questa mattina nuvoloso, poi sole, alle 16:00 temperatura in tank nonostante i continui prelievi di 53 gradi (sono stato a casa oggi con i bimbi)
| | | | spider61
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:21
Stato:
| Inviato il: 26/3/2008,09:52
|
CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 17/3/2008, 11:56) Anche io me lo sono istallato da solo, ma è un modello senza serbatoio...sto cercando le foto...ma non le trovo...forse le posto nuovamente. Non possiamo confrontare la temperatura...io ho diversi metri quadrati di pannelli, anche se fai da te... Ciao PS:Trovata la foto... Ciao , vedo che ci sono diversi tubi in polietilene (mi sembra ) se sono connessi sull'uscita dei pannelli ti reggono l'acqua calda ?
| | | | wroclaw
| Inviato il: 26/3/2008,11:36
|
All'uscita dell'acqua calda del pannello, c'è direttamente installata la valvola termostatica. Quelli che vedi, portano acqua miscelata a 43 gradi e acqua fredda.
| | | | spider61
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:21
Stato:
| Inviato il: 26/3/2008,16:29
|
CITAZIONE (wroclaw @ 26/3/2008, 11:36) All'uscita dell'acqua calda del pannello, c'è direttamente installata la valvola termostatica. Quelli che vedi, portano acqua miscelata a 43 gradi e acqua fredda. Non l'avevo chiesto a te , ma a NonSoloBolleDiAcqua , se vedi nella foto ci sono tubi neri con raccordi in plastica azzura ....
| | | | wroclaw
| Inviato il: 26/3/2008,16:37
|
sorry....
| | | | NonSoloBolleDiAcqua
| Inviato il: 26/3/2008,16:49
|
CITAZIONE (spider61 @ 26/3/2008, 09:52) CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 17/3/2008, 11:56) Anche io me lo sono istallato da solo, ma è un modello senza serbatoio...sto cercando le foto...ma non le trovo...forse le posto nuovamente. Non possiamo confrontare la temperatura...io ho diversi metri quadrati di pannelli, anche se fai da te... Ciao PS:Trovata la foto... Ciao , vedo che ci sono diversi tubi in polietilene (mi sembra ) se sono connessi sull'uscita dei pannelli ti reggono l'acqua calda ? Certo, sono fatti apposta...considera che l'acqaa calda arriva al max a 100°, quelli tengono molto di più...ora nelle case montano solo i tubi in plastica...chissà se funzioneranno meglio di quelli metallici di una volta. Ciao
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux). Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | | | | NonSoloBolleDiAcqua
| Inviato il: 26/3/2008,16:59
|
Ottimo a sapersi, sei il benvenuto e sapremo a chi chiedere quando avremo dubbi...sempre se non ti farai pagare...altrimenti.... Ciao Bolle
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux). Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | swan66
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:4
Stato:
| Inviato il: 26/3/2008,17:05
|
di solito in ragù, lasagne o torte.. come ho detto non sono molto pratico di questo sistema di comunicazione.. se nel mentre mi dai qualche dritta, tra una risposta e l'altra, te ne sarei grato..
| | | | NonSoloBolleDiAcqua
| Inviato il: 26/3/2008,17:11
|
CITAZIONE (swan66 @ 26/3/2008, 17:05) di solito in ragù, lasagne o torte.. come ho detto non sono molto pratico di questo sistema di comunicazione.. se nel mentre mi dai qualche dritta, tra una risposta e l'altra, te ne sarei grato.. Bene
Ok, vedo che te la cavi da solo...quì siamo una grande famiglia...chiedi e vedrai che la risposta arriverà Bolle
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux). Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| |
| | |
|