Stufa davanti a parete in legno
FinePagina

Rimonta
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:850

Stato:



Inviato il: 10/01/2014 23:11:58

Provo a postare anche qui una richiesta:
vorrei un parere tecnico/normativo in merito ad un lavoro che dovrei fare.
ho una stufa slim modello tesi cs thermos.
la stufa e' stata montata davanti ad una nicchia, con uscita fumi dall'alto della stufa.
in previsione c'e' la volonta' di chiudere questa nicchia.
lo voglio fare con tavole di multistrato di legno, sulle quali voglio creare una composizione 3D con dei listelli in legno.
ora, il problema e' che il legno si sa con il fuoco non va proprio daccordo.
sul manuale della mia stufa ho trovato limitazioni della vicinanza a materiali infiammabili riferite solo al davanti o ai lati, ma sul retro non si dice nulla. in realta' dietro la stufa non verra' chiuso tutto, ma lascero un buco grande quasi come la stufa stessa, per consentirle la presa dell'aria.
il dubbio che ho e' sulla canna fumaria. essendo in uscita dall'alto, sarebbe distante dalla parete di legno circa 10 cm. quant'e' normativamente parlando, la distanza minima tra un elemento infiammabile e la canna fumaria?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 10/01/2014 23:45:55

....scusami non ho capito
Stufa nella nicchia, chiudere la nicchia...(con la stufa dentro?)



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 11/01/2014 07:54:23

Sicuramente hai limitazioni che sui lati e sul dietro stufa. Comunque i tubi monocamera hanno 20 cm come distanza di sicurezza dai materiali infiammabili.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Rimonta
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:850

Stato:



Inviato il: 11/01/2014 10:11:57

no, chiudo la nicchia e metto la stufa davantialla parete.
sul retro la stufa e' praticamente sempre fredda.

 

Dani27020

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:22

Stato:



Inviato il: 11/01/2014 12:22:23

Hai valutato l'uso di cartongesso REI?



---------------
"Se non state attenti, i media vi faranno odiare le persone che vengono oppresse e amare le persone che opprimono"
Malcom X

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 11/01/2014 13:20:21

Delle distanze minime per far "respirare" la stufa ci dovrebbero essere.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Rimonta
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:850

Stato:



Inviato il: 11/01/2014 14:39:54

nessun problema per l'aria. dietro la stufa taglio una finestra grande quasj come tutta la stufa. inoltre lo sgabuzzino sara' dotato di griglie per far passare l'aria sul lato basso.
mi hai messo la pulce nell'orecchio e quindi sono andato a controllare sulla scheda tecnica della stabile.
raccomanda una distanza minima da materiali infiammabili di 6 cm, quindi secondo il produttore dei tubi sarei a posto.
non posso usare cartongesso rei perche voglio creare poi una finitura in legmo tridimensionale, vi postero un'immagine di cio' che intendo.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 11/01/2014 18:58:06

Sei sicuro che bastano 6 cm per i tubi? Non credo a meno che non siano in doppia camera. Di che marca sono i tubi?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Rimonta
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:850

Stato:



Inviato il: 11/01/2014 19:52:31

LINK

Ecco la scheda tecnica. Marca stabile spa tubi in alluminio

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 11/01/2014 20:14:18

I tubi sono dei T200-H1-W-Vm-L13150-O40 e già qui si apre un mondo perché non vanno bene per tutte le stufe. Poi è dichiarato 40 mm da materiali combustibili ma riferito ai 200°C. Essendo che i tubi devo poter resistere al fuoco di fuliggine mentre questo è un O40 quindi la O significa che non resiste al fuoco di fuliggine. Di solito tutti i produttori mettono la doppia numerazione una con T200... con la guarnizione e la T600.... senza guarnizione e la distanza da materiali combustibili va presa con i T600 che hanno la G finale ovvero resistente a fuoco di fuliggine. Ovviamente se dovesse capitare il malaugurato caso di fuoco di fuliggine le guarnizioni si deteriorerebbero per sempre ma con la distanza rispettata non ti si incendia casa.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Rimonta
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:850

Stato:



Inviato il: 11/01/2014 21:30:09

Essendo di alluminio non credo che resisterebbero al fuoco di fuliggine nemmeno i tubi...
Quindi in pratica dovrei rispettare i 20 cm giusto? Potrei magari mettere dietro al tubo la paretina in multistrato di legno, ma lungo il percorso della canna invece del legno potrei rivestire con una fetta di pietra da rivestimento, incollata sul legno sotto . Dici che potrebbe andare? Perché con il legno ci lavoro bene, ma con il cartongesso non proprio...

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 11/01/2014 22:32:36

Permettendo che non sede i tuoi tubi siano a norma, i vari costruttori di tubi tipo slave,a pros,ala ecc.. danno misure diverse ma sempre sopra i 10 cm. Forse venti sono tanti.
Mi è capitato solo una volta di vedere un cassonetto nero da quasi incendio con un tubo che ci passava sotto di 6 o 7 cm.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Rimonta
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:850

Stato:



Inviato il: 11/01/2014 22:50:28

Spero di si che siano a norma, mi fai preoccupare ora.....
Ma la stufa a pellet può' provocare incendi da fuliggine? Pensavo che con i fumi a massimo 200 gradi non potesse dare questi rischi.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 11/01/2014 22:52:55

Si...è successo ai miei....
Canna inox....è diventata viola, verde blu....



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Rimonta
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:850

Stato:



Inviato il: 11/01/2014 23:05:51

Fatto sta che i tubi che mi hanno montato non sono dichiarati resistenti all'incendio. Come fanno a venderli? L'alluminio si scioglie alle temperature d'incendio . Quindi la dichiarazione di conformità che mi hanno firmato non e' valida?

 