paolo1234
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:4
Stato:
| Inviato il: 16/02/2014 11:49:27
|
buongiorno a tutti
da poco ho installato nella mia casa a 2 piani un focolare "l'artistico c800hp" da 14 kw con impianto airschauff da 350mc con bypass.
il focolare e' situato nella zona giorno al piano terra di rirca 45mq , le bocchette air sono situate al 1 piano nelle 3 camere e 1 bagno totale mq60.
impianto da parte mia molto deludente in qianto per alzare la temperatura nella zona giorno da 18 a 20 gradi ci vogliono circa 4/5 ore di fuoco acceso con un carico di legna di oltre 6 kg ora. nella zona notte la temperatura delle stanze non sale oltre i 19 gradi anche dopo 10 ore che e' acceso il fuoco .
la temperatura massima di uscita dalle bocchette non supera i 42 gradi restando costantemente a circa 36/37 gradi .il termostato sul motore e' impostato a 40 gradi circa .
siccome sia la persona che mi ha realizzato il focolare sia" l'artistico" non mi ha saputo dare spiegazioni in merito, volevo sapere se c'era la possibilita' di migliorare la rendita dell'impianto
| |
| | Biomass
| Inviato il: 16/02/2014 13:35:39
|
Ciao Paolo
Ho allegato un PDF per capire meglio di cosa si parla.
LINK PDF airchhauff
Domanda...
I tubi dove l'aria viene canalizzata, sono coibentati, immagino.
14kw di focolare, possono consumare 4kg/h.
Quanti m3 o m2 devono scaldare? 105m2 come scritto?
Zona climatica?
Isolamento muri?
Totale ore di accensione al giorno?
Lasci le porte aperte parzialmente?
Forse i 350m3 di aria canalizzata di massima, sono pochi.....
Modificato da Biomass - 16/02/2014, 13:46:47
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | lasalute
| Inviato il: 16/02/2014 14:24:28
|
Ho dato un'occhiata al sistema di canalizzazione e non mi sembra un buon sistema. Far funzionare i ventilatori con l'aria calda non è mai una buona idea e ancor meno quei by pass che aumentano l'aria ma facendola diventare più fredda.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | paolo1234
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:4
Stato:
| Inviato il: 17/02/2014 18:04:59
|
ciao Biomass. grazie per avermi risposto
i tubi sono coibentati
le istruzioni del focolare danno 4 kg legna ora, ma il focolare per renderlo sempre al massimo di fiamma ne richiede molti di piu'
dovrebbe scaldare la zona giorno di 45mq a convenzione e la zona notte al 1 piano di 3 camere ed 1 bagno di circa 55/60 mq con l'impianto airschauff
la zona e' brescia
la casa e' isolata con cappotto e le finestre hanno i doppi vetri
le ore di accensione del camino si aggirano circa alle 10 ore giornaliere
le porte sono sempre chiuse
ho pensato che il motore potesse essere piccolo ma ho paura che se mettessi un motore da 500mc ora mi raffreddasse ancora di piu' l'aria. | | | | lasalute
| Inviato il: 17/02/2014 20:39:11
|
Ovviamente più metri cubi più aria a più bassa temperatura.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | Biomass
| Inviato il: 17/02/2014 22:27:06
|
CITAZIONE (paolo1234, 17/02/2014 20:39:11 )
le porte sono sempre chiuse
....questo può essere un problema....
Le porte chiuse totalmente, impediscono di fatto, il movimento naturale
che deve avere l'aria.
L'aria si deve poter muovere in ogni stanza da scaldare.
La porta chiusa non permette il ritorno dell'aria verso il punto iniziale dove
il camino continua a riscaldare l'aria in arrivo, che subirà l'ennesimo viaggio nei tubi
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | paolo1234
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:4
Stato:
| Inviato il: 18/02/2014 15:25:59
|
lasciando aperto le porte delle stanze, per le prime 3/4 ore di accensione, stando nella zona giorno seduti a tavola si sente costantemente un'aria fredda che ti passa sotto poi pian piano questo fenomeno tenta ad esaurirsi ma la temperatura delle camere con si alza. | | | | lasalute
| Inviato il: 18/02/2014 19:51:42
|
Ma quante stanze dista la stufa dalle camere?
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | | | | lasalute
| Inviato il: 19/02/2014 19:42:25
|
10 metri sono tanti.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|