Inviato il: 20/04/2015 11:56:02

Salve a tutti, di solito ho frequentato questo splendido forum nella sezione fotovoltaica, ma ora dovendo ristrutturare casa (saremo io, la mia futura moglie e poi chissà) e condividendo come voi tutti la passione per il sapere e il capire quanto ci circonda, ho iniziato a leggere un po di discussioni di questa sezione.
In altre parole, devo ristruttura una mansarda di circa 95mq, anno 1990 circa, esposta su 3 lati, zona climatica E, tetto non coibentato, pannello di sughero di 4cm tra parete esterna e controparete interna.
Dovendo revisionare il manto tegole, avrei intenzione di prevedere un minimo di coibentazione usando i classici rotoli (4 cm di spessore max) di polistirene con saldata la guaina bituminosa o non so che altro, purtroppo non posso superare i 4 cm di spessore diversamente di toccherebbe risistemare grondaie e pluviali e vorrei evitarmi questa uleriore spesa.
Parlando di riscaldamento, la mia idea era questa e vorrei condividerla con voi tutti.
- Termocamino ad acqua carinci 190 (Pot. nomimanale 23,4 kw) al quale affidare riscaldamento e ACS
- Caldaia a metano Bongioanni 24Kw (da usare come integrazione o quando il camino non sarà in funzione)
- Impianto Fotovoltaico a isola 4kw circa.


1)Inizialmente avevo pensato di utilizzare il termocamino con il kit di separazione con scambiatore a piastre fornito dalla carinci stessa e collegarlo alla caldaia con valvola a tre vie per eventuale integrazione.
2) Poi leggendo un po di post, ho pensato di mettere uno scaldabagno termoelettrico da 100/120litri e collegare la serpentina interna al collettore dei radiatori ed eventualmente usare la resistenza elettrica in estate sfruttando i pannelli fotovoltaici. Il tutto per sfruttare l'eccesso di produzione di corrente in estate ed avere un accumulo di acs in inverno quando accendo il termocamino.
3) Usare un boiler da 200litri con resistenza elettrica da usare al posto dello scaldabango termoelettrico della precedente soluzione.


Leggendo mi sono reso conto che mi servirebbe un puffer, però non ho lo spazio necessario per ospitarlo, al max posso permettermi un boiler con H max 1,50cm e diametro 55cm da mettere nella parte bassa del bagno ( sono in mansarda).
Avevo valutato l'installazione di un boiler a PDC ariston Nuos dal 110 litri ma non ho letto recensioni confortanti per cui l'ho scartato a favore di uno scaldabagno termoelettrico che sarebbe meno costoso, assenza di manutenzione e semplicità generale.


Voi cosa fareste?

E' il caso di mettere un boiler ACS, uno scaldabagno termolettrico o semplicemente affidare al solo camino/caldaia la produzione istantanea di ACS?

 

non sbaglio mai

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2215

Stato:



Inviato il: 20/04/2015 12:51:35

Se sei in zona climatica E avrai piu' problemi di coibentazione (sultetto) dal sole ,
e se ci dovrai vivere sotto ti assicuro che 4 cm sono pochi, dovresti prendere in considerazione di alzare solo il bordo superiore delle grondaie aggiungendo una lamiera , e di mettere almeno 12 cm di isolante in diverse densita'.
se non lo fai ora che metti mano alle tegole, quando lo fai

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 20/04/2015 13:07:02

Scusa ma cominciamo dall'inizio. Termocamino e caldaia c'è li hai già?
Devi riscaldare solo quei 95 mq?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 20/04/2015 14:38:20

Coibentazione, NSM ha già detto tutto e bene, aumenta lo spessore del polistirene o patirai il caldo, da mia figlia in mansarda ho messo il polistirene da 12 e poi sopra ho fissato per tenere il tutto le perline da 4,5 cm in larice, con una vecchia stufetta a legna (ricordi le vecchissime stufe a fuoco continuo che si usavano a carbone o con le mattonelle a carbone) che non genera più di 4-5 kw scalda tutto un ambiente di 140 metri quadri, anche se è un uso saltuario in quanto usa la mansarda a mo' di tavernetta per le feste con amici o parenti.
Stuta o camino non importa, ma il dimensionamento da te scelto è esagerato, con 12 kw sei più che a posto e ti garantisco non avrai problemi, risparmiando sull'acquisto e poi sui consumi, ergo, due piccioni con una fava.
Suggerirei di non mettere lo scambiatore a piastre per l'acs istantanea, è deleterio per la stufa o il camino, ne inficia la durata oltre avere un funzionamento irregolare, un boiler come hai detto combi (termo+elettrico) sarebbe l'ideale, consumi irrisori in inverno di circa lo 0,01 del pellet, in estate come hai ipotizzato sfrutti i pannelli solari.
Guardati questa discussione forse potrà aiutarti, c'è anche il puffer, ma nel caso non tenerne conto:
LINK

Nel caso riuscissi ad avere un po' di spazio per un puffer piccolo, 300litri, potresti non mettere il boiler, e se il puffer lo acquisti con, serpentina per il solare + serpentina per acs (quasi istantanea al altissima resa), alla serpentina del solare potresti allacciare la caldaia a gas, serve per evitare di mettere uno scambiatore a piastre per la separazione delle potenze dei due generatori, per essere a norma non dovresti superare complessivamente la potenza di 35kw:
Per ora mi fermo qui per non mettere troppa carne al fuoco, ma si potrebbe incrementare ancora con altre cose, vedremo più avanti.



Modificato da Roero - 20/04/2015, 14:52:57


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

supersolar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:272

Stato:



Inviato il: 20/04/2015 21:52:46

CITAZIONE (non sbaglio mai, 20/04/2015 14:38:20 ) Discussione.php?212570&1#MSG1

Se sei in zona climatica E avrai piu' problemi di coibentazione (sultetto) dal sole ,
e se ci dovrai vivere sotto ti assicuro che 4 cm sono pochi, dovresti prendere in considerazione di alzare solo il bordo superiore delle grondaie aggiungendo una lamiera , e di mettere almeno 12 cm di isolante in diverse densita'.
se non lo fai ora che metti mano alle tegole, quando lo fai



Preciso che i 4 cm di isolamento sono sulle pareti perimetrali esterne, lavoro fatto circa 30 anni fa in fase di costruzione. Per il tetto avevo pensato ai rotoli di polistirene estruso da 4 o 5 cm con incollata guaina bituminosa ardesiata e sopra incollare le tegole che già ovviamente ci sono (coppo siciliano). Fare un tetto ventilato con tutti i santi crismi costa più del doppio e dovendo affrontare le spese per la ristrutturazione credo di non rientrare con le spese. :-(

 

supersolar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:272

Stato:



Inviato il: 20/04/2015 21:55:35

CITAZIONE (lasalute, 20/04/2015 21:52:46 ) Discussione.php?212570&1#MSG2

Scusa ma cominciamo dall'inizio. Termocamino e caldaia c'è li hai già?
Devi riscaldare solo quei 95 mq?


Devo ancora acquistare tutto, sono nella fase iniziale, ho demolito le pareti interne e fare le nuove oltre gli impianti idrico/riscaldamento/elettrico, sostituzione infissi. Si devo riscaldare per il momento i 95mq, pero' forse in futuro, tra qualche anno riscalderò anche il piano inferiore.

 

supersolar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:272

Stato:



Inviato il: 20/04/2015 22:12:48

CITAZIONE (Roero, 20/04/2015 21:55:35 ) Discussione.php?212570&1#MSG3

Coibentazione, NSM ha già detto tutto e bene, aumenta lo spessore del polistirene o patirai il caldo, da mia figlia in mansarda ho messo il polistirene da 12 e poi sopra ho fissato per tenere il tutto le perline da 4,5 cm in larice, con una vecchia stufetta a legna (ricordi le vecchissime stufe a fuoco continuo che si usavano a carbone o con le mattonelle a carbone) che non genera più di 4-5 kw scalda tutto un ambiente di 140 metri quadri, anche se è un uso saltuario in quanto usa la mansarda a mo' di tavernetta per le feste con amici o parenti.
Stuta o camino non importa, ma il dimensionamento da te scelto è esagerato, con 12 kw sei più che a posto e ti garantisco non avrai problemi, risparmiando sull'acquisto e poi sui consumi, ergo, due piccioni con una fava.
Suggerirei di non mettere lo scambiatore a piastre per l'acs istantanea, è deleterio per la stufa o il camino, ne inficia la durata oltre avere un funzionamento irregolare, un boiler come hai detto combi (termo+elettrico) sarebbe l&#
39ideale, consumi irrisori in inverno di circa lo 0,01 del pellet, in estate come hai ipotizzato sfrutti i pannelli solari.
Guardati questa discussione forse potrà aiutarti, c'è anche il puffer, ma nel caso non tenerne conto:
LINK

Nel caso riuscissi ad avere un po' di spazio per un puffer piccolo, 300litri, potresti non mettere il boiler, e se il puffer lo acquisti con, serpentina per il solare + serpentina per acs (quasi istantanea al altissima resa), alla serpentina del solare potresti allacciare la caldaia a gas, serve per evitare di mettere uno scambiatore a piastre per la separazione delle potenze dei due generatori, per essere a norma non dovresti superare complessivamente la potenza di 35kw:
Per ora mi fermo qui per non mettere troppa carne al fuoco, ma si potrebbe incrementare ancora con altre cose, vedremo più avanti.


Aggiungo che il tetto è in latero- cemento e abito a circa 1000 m slm.

A tal proposito, pensavo di aggiungere ai rotoli di polisitere espanso di cui parlavano, uno strato di isolante termoriflettente (foglio di alluminio e altri strati accoppiati per un max di 1 cm di spessore), qualcuno ha esperienza? O unire i 2 tipi di isolanti termici è azzardato?

La scelta della potenza del termocamino l'ho fatto basandomi su un dato empirico:
l'altra mezza mansarda, simmetrica alla mia, è abitata dai miei genitori i quali usano un camino ad aria forzata 12kw ( http://www.clam.it/prodotti_scheda.php?id=91 ) con il quale riescono a scaldare buona parte della superficie ma nn completamente, direi un 60%, per cui ho pensato bene di raddoppiare la potenza del termocamino in modo da coprire il 100% della superficie, anche perché parte della potenza prodotta dal tc la sfrutterei per produrre acs. Inoltre la mia mansarda è esposta principalmente a Nord-ovest, quindi lato freddo. Ecco i motivi per cui ho pensato che fosse quello il termocamino da installare, ma forse mi sbaglio

Per quanto riguarda il puffer/boiler, nel puffer che dici tu si può' mettere la resistenza elettrica così da strutture i pannelli fotovoltaici nel periodo estivo? Il puffer rende meglio del boiler? C'è un modello che sapresti consigliarmi? Ho cmq sempre il problema spazio, non ho un locale tecnico e l'unico posto in cui installare un boiler/puffer è nel bagno ma senza esagerare.



Modificato da supersolar - 20/04/2015, 22:30:01
 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 20/04/2015 23:15:44

Se la zona climatica è quella (E) ti posso garantire che 12 kw ti basterebbero, ma visto che sei intenzionato a mettere un puffer, per tua sicurezza potresti installare una stufa da 14-15 kw, anche se un po' sovradimensionata il puffer potrebbe mitigare gli inconvenienti che si creano in un sovradimensionamento, per produrre acs ti posso dire che influisce molto poco, in quanto leva pochissima potenza alla stufa o camino, hai letto il thread che ho postato col link?
Puffer con la resistenza non ne ho ancora visti, ma non escludo che ci siano, ma al limite un boiler da 80 litri combi (termo+acs) ti risolve il problema, con un costo contenuto 160-180€.
Il modello da consigliare lo posso cercare e poi ti dico, ma prima si deve arrivare a ciò che veramente si vuol fare in concreto, in modo di evitare errori.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 20/04/2015 23:37:20

LINK

Qui ci sono diverse tipologie di puffer, con serpentine varie ed a richiesta anche la resistenza elettrica, bisognerà leggere bene il tutto per capire potenza resistenza e dimensioni dei vari modelli, il problema potrebbe essere la capacità, che in genere non scende sotto i 500 litri, mentre ci sono puffer da 200-300 litri, che però non hanno l'acs integrata.



Modificato da Roero - 21/04/2015, 00:01:29


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 07:32:33

Ma il piano che eventualmente riscaldi in un secondo momento sono altri 95 mq? Perché se cosi fosse dovresti dimensionare la stufa per tutti quei metri quadri.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

supersolar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:272

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 21:23:20

CITAZIONE (Roero, 21/04/2015 07:32:33 ) Discussione.php?212570&1#MSG7

Se la zona climatica è quella (E) ti posso garantire che 12 kw ti basterebbero, ma visto che sei intenzionato a mettere un puffer, per tua sicurezza potresti installare una stufa da 14-15 kw, anche se un po' sovradimensionata il puffer potrebbe mitigare gli inconvenienti che si creano in un sovradimensionamento, per produrre acs ti posso dire che influisce molto poco, in quanto leva pochissima potenza alla stufa o camino, hai letto il thread che ho postato col link?
Puffer con la resistenza non ne ho ancora visti, ma non escludo che ci siano, ma al limite un boiler da 80 litri combi (termo+acs) ti risolve il problema, con un costo contenuto 160-180€.
Il modello da consigliare lo posso cercare e poi ti dico, ma prima si deve arrivare a ciò che veramente si vuol fare in concreto, in modo di evitare errori.


Ho letto il link e ti ringrazio per il contributo che mi stai dando, lo stesso vale anche per gli altri. Il puffer credo proprio di non poterlo mettere per mancanza di spazio. E' già un casino ritagliare lo spazio per il termocamino, una piccola legnaia adiacente allo stesso, gruppo circolatori, collettori, etc ed eventuale boiler/ scaldabagno termoelettrico. L'unica cosa che posso permettermi è un boiler da 150/200l max o scaldabagno termo. Non so quale dei due prendere. I costi sono a favore dello scaldabagno termo, ma forse è meno efficiente o no? Tu che dici?

 

supersolar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:272

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 21:24:53

CITAZIONE (lasalute, 21/04/2015 21:23:20 ) Discussione.php?212570&1#MSG9

Ma il piano che eventualmente riscaldi in un secondo momento sono altri 95 mq? Perché se cosi fosse dovresti dimensionare la stufa per tutti quei metri quadri.


Si esatto, il piano si trova esattamente sotto la mansarda in cui andrò' ad abitare prossimamente, per il momento è abitato da altri ma in futuro sarà mio per cui volevo eventualmente darmi la possibilità di riscaldarlo con le stesso impianto termico

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 21:28:47

Prendi un combi (termo+resistenza elettrica), quello da 80 litri costa 160-180€, il 200 litri non costa molto di più, così puoi collegarlo ai termo ed in estate usi la corrente elettrica, prendi due piccioni con una fava.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 21:33:20

CITAZIONE (supersolar, 21/04/2015 21:28:47 ) Discussione.php?212570&1#MSG11

CITAZIONE (lasalute, 21/04/2015 21:23:20 ) Discussione.php?212570&1#MSG9
Ma il piano che eventualmente riscaldi in un secondo momento sono altri 95 mq? Perché se cosi fosse dovresti dimensionare la stufa per tutti quei metri quadri.


Si esatto, il piano si trova esattamente sotto la mansarda in cui andrò' ad abitare prossimamente, per il momento è abitato da altri ma in futuro sarà mio per cui volevo eventualmente darmi la possibilità di riscaldarlo con le stesso impianto termico

Dovrai pensare ad un generatore adeguato, nel caso però dovrai necessariamente poi pensare anche ad un puffer.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

supersolar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:272

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 22:23:21

Grazie Roero, credo proprio che opterò' per lo scaldabagno termo, versione da 100/120litri. Alla fine, credo che il boiler mi prenderebbe più' spazio, costerebbe di più' , senza avere grossi vantaggi. Il termocamino da quello che ho capito lo consigli senza kit per Acs, ma solo con scambiatore e circolatori per riscaldamento e usare lo scaldabagno termo come un termosifone , dico bene?

 
 InizioPagina
 