Impianto di riscaldamento con termocamino e caldaia a pellet, come massimizzare il rendimento d'impianto
FinePagina

inverter90

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:323

Stato:



Inviato il: 04/06/2015 07:47:04

Buongiorno a tutti...
Ragazzi avrei bisogno del vostro aiuto, sto aiutando mio fratello a dimensionare un impianto termocamino/caldaia a pellet. Premetto che quel poco che so lo visto nelle vostre discussioni..
Allora la casa e di circa 200mq (in germania), lui ha gia a disposizione un termocamino da 15kw e una caldaia a pellet da 24kw, la mia domanda è questa in base a cosa vengono calcolati i litri del puffer (da scegliere)?(Io opterei per un tank in tank).
Un'altro dubbio è questo l'acqua proveniente dal termocamino è meglio mandarla nella serpentina o direttamente nel puffer?
Perdonate il disegno,ma l'ho fatto in velocità giusto per farvi capire come vorrei fare..
Thank you :)



Immagine Allegata: Impianto.PNG
 
ForumEA/E/Impianto.PNG



---------------
Il niente è impossibile finchè non ci provi!!!

 

inverter90

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:323

Stato:



Inviato il: 04/06/2015 08:04:54

Metre questa è l'altra soluzione quale mi consigliate? A messo sempre che c'e ne sia una valida



Immagine Allegata: Impianto2.PNG
 
ForumEA/E/Impianto2.PNG



---------------
Il niente è impossibile finchè non ci provi!!!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 04/06/2015 12:33:52

Il termocamino è a legna?
L'impianto di riscaldamento e il generatore principale deve lavorare direttamente nell'acqua tecnica del puffer quindi nessuna delle due soluzioni che hai proposto.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

inverter90

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:323

Stato:



Inviato il: 04/06/2015 12:53:20

Ciao Lasalute
si a legna.. In che senso? Il termocamino ha il vaso aperto mentre invece la caldaia lavora a vaso chiuso, possono lavorare insieme lo stesso?



---------------
Il niente è impossibile finchè non ci provi!!!

 

inverter90

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:323

Stato:



Inviato il: 04/06/2015 13:06:07

Forse ho malecapito la risposta.
Confermami se è cosi, intendi dire calorifici e caldaia nel circuito dell'acqua tecnica del puffer e il termocamino nella serpentina. è giusto?



---------------
Il niente è impossibile finchè non ci provi!!!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 04/06/2015 13:08:18

Se il termocamino lavora sull'acqua tecnica e la caldaia a gas sul serpentino sono separati (non sono sulla stessa acqua). C'è una formula per il calcolo del puffer che fa parte di una normativa che è europea quindi vale anche in germania LINK



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

inverter90

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:323

Stato:



Inviato il: 04/06/2015 13:37:55

Ti ringrazio. Perdona le troppe domande, ma non sto riuscendo a capire... Intedi questa schematica?



Immagine Allegata: Cattura.PNG
 
ForumEA/E/Cattura_2.PNG



---------------
Il niente è impossibile finchè non ci provi!!!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 04/06/2015 13:42:51

Diciamo di si anche se:
la mandata del termocamino va nella parte alta del puffer.
Il serpentino del gas sempre nella parte alta.
Il ritorno dell'impianto dei caloriferi va più in basso.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

inverter90

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:323

Stato:



Inviato il: 04/06/2015 13:55:10

Ok perfetto si diciamo che per non creare confusione nel disegno le ho messe un po a caso.
Quando hai tempo toglimi quest'ultimi dubbi se è possibile, ora i calorofici lavoreranno a pressione ambiente, quindi nel circuito a vaso aperto.Ecco siccome i calorifici saranno disposti in una casa su due livelli il vaso di espansione dove va posizionato? Cioè intendo dire se il calorifico si trova piu in alto rispetto al vaso non viene fuori acqua?
Con questo tipo di configurazione non necessito di elettrovalvole in nessun punto vero?
Un'ultimissima richiesta il circolatore dei calorifici sarà comandato da un termostato ambiente indipendente cioè a prescindere se è in funzione il termo o la caldaia i calorifici saranno comandati indipendentemente?



---------------
Il niente è impossibile finchè non ci provi!!!

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 04/06/2015 14:37:28

1 da come hai disposto l'impianto nell'ultima foto i termosifoni lavorano a circuito aperto, cioè la pressione viene data dall'altezza in cui è installato il vaso d'espansione, esempio se è in soffitta a 8 metri di altezza, l'impianto avrà una pressione di 0,8 bar.
2 Il vaso di espansione aperto va posizionato in un punto che sia più alto dei termosifoni, normalmente viene messo in soffitta, mentre quello a circuito chiuso viene messo vicino o dentro il generatore sul tubo del ritorno dal puffer nel tuo caso.
3 se non hai diviso l'impianto a zone per avere temperature diverse ed hai una pompa unica per il solo impianto, non ti servono EV, se vuoi risparmiare puoi sempre mettere le valvole termostatiche ai termosifoni.
4 Si la pompa impianto è indipendente, il cronotermostato ambiente darà il consenso o meno a far partire la pompa impianto, mentre viene messo anche un altro termostato sul puffer che rileva la temperatura dello stesso, permette alla pompa di funzionare se l'acqua nel puffer è almeno 60°, ma lo potrai regolare anche diversamente, però i 60° direi che sono nella norma.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 04/06/2015 14:38:14

1 da come hai disposto l'impianto nell'ultima foto i termosifoni lavorano a circuito aperto, cioè la pressione viene data dall'altezza in cui è installato il vaso d'espansione, esempio se è in soffitta a 8 metri di altezza, l'impianto avrà una pressione di 0,8 bar.
2 Il vaso di espansione aperto va posizionato in un punto che sia più alto dei termosifoni, normalmente viene messo in soffitta, mentre quello a circuito chiuso viene messo vicino o dentro il generatore sul tubo del ritorno dal puffer nel tuo caso.
3 se non hai diviso l'impianto a zone per avere temperature diverse ed hai una pompa unica per il solo impianto, non ti servono EV, se vuoi risparmiare puoi sempre mettere le valvole termostatiche ai termosifoni.
4 Si la pompa impianto è indipendente, il cronotermostato ambiente darà il consenso o meno a far partire la pompa impianto, mentre viene messo anche un altro termostato sul puffer che rileva la temperatura dello stesso, permette alla pompa di funzionare se l'acqua nel puffer è almeno 60°, ma lo potrai regolare anche diversamente, però i 60° direi che sono nella norma.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 04/06/2015 14:44:57

Se vuoi altre info ho creato un thread: "repertorio di idraulica" ti potrà dare altre risposte:

LINK



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

inverter90

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:323

Stato:



Inviato il: 04/06/2015 14:47:49

Ok vi ringrazio gentilissimi credo di aver afferrato bene il concetto..
Si userà valvole termostatiche ai termosifoni con un'unica pompa...Ok se ho altri dubbi vi scoccio ancoraFaccine/Smileys_0006.gif



---------------
Il niente è impossibile finchè non ci provi!!!

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 04/06/2015 15:02:26

Leggiti bene il repertorio di idraulica vedrai quanto ti potrà servire.
Mi raccomando la pompa impianto se metti le termostatiche, dovrà essere del tipo elettronica, in modo che possa adeguare la prevalenza in base alla chiusura delle varie valvole.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

inverter90

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:323

Stato:



Inviato il: 04/06/2015 15:08:02

Ok pefetto seguirò i tuoi consigli



---------------
Il niente è impossibile finchè non ci provi!!!

 