Raffrescare il pavimento radiante
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 30/07/2015 12:40:29

L'anno scorso ho recuperato questo scambiatore a 80 lamine 60X20X15 ho collegato un circuito fra il circolatore e il pavimento radiante e nell'altro, in senso contrario ho fatto circolare l'acqua proveniente dal pozzo a 14°, lo scambio era perfetto, quasi ecessivo al collettore in casa arrivava acqua a 15/16°.
Problema di gestione, la pompa che ho per il giardino di targhetta fa 3000 litri l'ora e 750W ho provato a ridurre la portata ma la pressione sale verso le 7/8 ATM e l'assorbimento sale vertiginosamente, qualcuno è a conoscenza dell'esistanza di pompe autoaddescanti di minor potenza 200/300W e minor portata 500/800 litri ora, ho pensato anche a un serbatoio con pressostato ma la cosa si complicherebbe, spazio, condensa e svuotamento invernale, preferirei trovare una piccola pompa.
C'è nessuno che ha provato a fare esperienza su questo argomento.



Immagine Allegata: scambiatore-2.jpg
 
ForumEA/F/scambiatore-2.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 30/07/2015 13:10:56

Ho un amico idraulico che ha fatto una cosa simile solo che ha utilizzato un ciler. Per rinfrescare rinfresca ma ha tanta umidità a terra.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2015 13:18:05

Le pompe autoadescanti da giardino costano poco, 50-60€, non mi sono mai informato sulla portata, hanno una pressione sui 4 bar, consumo 600watt/h.
Nel caso si volesse ridurre la pressione, basta mettere un bypass e fare un ricircolo e ti scende la pressione della metà, che nel tuo caso potrebbe andare bene.
LINK

Questo ha una piccola autoclave ed il regolatore di pressione.



Modificato da Roero - 30/07/2015, 13:23:43


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2015 13:39:24

Se invece vuoi proprio una pompa con poca portata dovrai vedere quelle per piscine od acquari, sono a 12 volt, ho visto sul web qualche cosa, ma non mi ispirano fiducia.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 30/07/2015 16:27:50

CITAZIONE (lasalute, 30/07/2015 13:39:24 ) Discussione.php?212934&1#MSG1

Ho un amico idraulico che ha fatto una cosa simile solo che ha utilizzato un ciler. Per rinfrescare rinfresca ma ha tanta umidità a terra.

Si hai ragione non bisogna esagerare l'acqua che arriva al pavimento non deve essere piu fredda di 15/16° quello è il limite di rugiada, pensavo con minor flusso di scambio di stare sui 18°, infatti durante la prova a 15° il collettore in casa piangeva come un bambino.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 30/07/2015 16:36:09

CITAZIONE (Roero, 30/07/2015 16:27:50 ) Discussione.php?212934&1#MSG2

Le pompe autoadescanti da giardino costano poco, 50-60€, non mi sono mai informato sulla portata, hanno una pressione sui 4 bar, consumo 600watt/h.
Nel caso si volesse ridurre la pressione, basta mettere un bypass e fare un ricircolo e ti scende la pressione della metà, che nel tuo caso potrebbe andare bene.
LINK
Questo ha una piccola autoclave ed il regolatore di pressione.


L'ho visto questo e andrebbe anche bene, potrei regolare il flusso con una valvola e partirebbe ogni tanto, il problema è la condensa, durante la prova 5/6 gg. lo scambiatore ho dovuto metterlo in una vaschetta perchè faceva un mucchio di condensa ed è quasi impossibile coibentare efficacemente quella bombolina che è sicuramente non di INOX e dopo un mese è tutta ruggine, lo sacmbiatore non soffre è INOX, dovrei trovare una bombolina inossidabile.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 30/07/2015 16:37:32

Io ho una pompa ad autoclave da 0.5 hp (mezzo cavallo tipo questa LINK), cioè da 375 W ...ma se chiudi il circuito, cioè prendi l'acqua dal pozzo e la getti nuovamente dentro, ti serve un semplice circolatore (in genere hanno anche 3 velocità)...cioè l'acqua non la pompi la fai circolare e risparmieresti molto come consumo.
Ciao
Bolle



Modificato da NonSoloBolleDiAcqua - 30/07/2015, 16:41:04


---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 30/07/2015 16:40:34

CITAZIONE (Roero, 30/07/2015 16:36:09 ) Discussione.php?212934&1#MSG3

Se invece vuoi proprio una pompa con poca portata dovrai vedere quelle per piscine od acquari, sono a 12 volt, ho visto sul web qualche cosa, ma non mi ispirano fiducia.


Nemmeno a me, sono fatte per i camper, funzionamento il tempo di una doccia, se la faccio girare per 2 ore consecutive si strappa i tubi da sola e scappa nel campo qui vicino.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 30/07/2015 16:54:33

Ne servirebbe una controllata in portata come il circolatore del pavipento.



Immagine Allegata: circolatore-1.JPG
 
ForumEA/F/circolatore-1.JPG



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2015 20:17:08

Vedi questo:
LINK



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 30/07/2015 23:11:35

perdonatemi, mi sfugge una cosa...ma la velocità del flusso serve per regolare la temperatura dell'acqua dello scambiatore?
Non conviene più un termostatico con doppio ingresso acqua fredda e 'calda' (tiepida tenuta fuori al caldo) e un circolatore che fa circolare l'acqua a temperatura di ingresso praticamente costante?



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2015 23:43:21

La temperatura richiesta potrebbe essere di 2-3 gradi più alta di quella che lui ha nel pozzo, ma non lo vedrei come un problema se:
lo scambio nel circuito avviene non molto velocemente
oppure sfrutta la piccola autoclave della pompa dove ho postato il link, che siccome farà molte pause l'acqua guadagna (forse un paio di gradi), il problema è trovare una pompa con autoclave simile che però il serbatoio sia in inox e secondo me risolve il problema.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 30/07/2015 23:54:51

CITAZIONE (Roero, 30/07/2015 23:43:21 ) Discussione.php?212934&1#MSG9

Vedi questo:
LINK

Ottimo Link
messo nei preferiti
Pensavo, sarà una stupidaggine mettere un vaso di espansione guasto quindi usato solo come serbatoio in un bidone, lasciare fuori solo il raccordo, chiudere il tutto e iniettare schiuma poliuretanica, avrei un serbatoio coibentato.
Può funzionare? pressostato tarato a 3 ATM e regolo il flusso con una normale valvola, termostato a contatto sul collettore in casa tarato a 18°
La pompa non è un problema ne ho una in più presa in offerta a 40 euri per test
Idea malsana?



Modificato da Claudio - 31/07/2015, 00:04:31


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 31/07/2015 00:32:10

CITAZIONE (lasalute, 30/07/2015 23:54:51 ) Discussione.php?212934&1#MSG1

Ho un amico idraulico che ha fatto una cosa simile solo che ha utilizzato un ciler. Per rinfrescare rinfresca ma ha tanta umidità a terra.


Se ha l'umidità a terra è perché sta esagerando, il pavimento non deve andare sotto i 20° mai e il collettore mai avvicinarsi ai 15° pena condensa dappertutto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 31/07/2015 00:43:31

CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua, 31/07/2015 00:32:10 ) Discussione.php?212934&1#MSG6

Io ho una pompa ad autoclave da 0.5 hp (mezzo cavallo tipo questa LINK), cioè da 375 W ...ma se chiudi il circuito, cioè prendi l'acqua dal pozzo e la getti nuovamente dentro, ti serve un semplice circolatore (in genere hanno anche 3 velocità)...cioè l'acqua non la pompi la fai circolare e risparmieresti molto come consumo.
Ciao
Bolle


Per pozzo non intendo quello di mattoni, quindi l'acqua sarà a perdere è anche per questo che voglio limitare la portata, anche se l'acqua non si consuma ma torna in falda.
Ecco questa potrebbe andare bene, non è auto addescante tanto la colonna è tenuta dalla valvola dell'altra pompa e 0,5 HP potrebbero bastare.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 