Se sei già registrato           oppure    

Orario: 26/03/2025 22:57:07  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Idroelettrico Idraulica

VISUALIZZA L'ALBUM


Pressione dell'acqua impianto riscaldamento che diminuisce
FinePagina

pluto1962

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:2683

Stato:



Inviato il: 25/10/2015 18:43:26

Ho una caldaia gpl Allegra a basamento ieri ho acceso e controllato la pressione dell'acqua impianto a 1.2 bar stasera la ritrovo a 0,7 premetto che é già la seconda volta che succede.Ho controllato l'impianto perdite a vista non ce ne sono.Ho controllato anche il vaso di espansione é qui la cosa é strana inserendo solo l'indicatore per vedere la pressione segna zero non si alza come mai sara bucato ? o sgonfio o sbaglio qualcosa.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/1445794419165f.jpg

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/1445794457915f.jpg

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/1445794491684%20(2).jpg



---------------
Il verde che ci circonda va protetto a tutti i costi

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 25/10/2015 19:10:11

a me è successo per il cedimento dello sfiato automatico.
Anche se riempivo oggi, trovavo l'indomani la caldaia in blocco.
Cerca e ricerca...lo sfiato bagnato e la pozza dietro il mobile.
Cambiato lo sfiato, tutto ok.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 25/10/2015 19:41:22

Se non hai trovato perdite d'acqua significative o proprio non ce ne sono come già controllato, l'unico imputato è il vaso d'espansione.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 25/10/2015 20:01:48

Prova a gonfiare il vaso d'espansione, vedi subito se questo è bucato.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 25/10/2015 20:23:51

Prima di gonfiare il vaso di espansione, devi togliere pressione all'impianto, porti la pressione a zero, e poi col manometro per le gomme dell'auto gonfi il vaso a 1 bar, poi fammi sapere, però se cala la pressione, hai una perdita, oppure molta aria in impianto, che piano piano viene espulsa dagli sfiati automatici e ti fa calare la pressione.
Sfiata i termo uno ad uno in modo che esca solo acqua senza bolle, ricarichi il vaso di espansione (non si rompono facilmente le membrane, salvo se ricevono direttamente acqua oltre i 100 gradi) e poi fammi sapere se cala ancora la pressione, nel caso bisogna cercare la perdita, gli sfiati automatici a causa del calcare a volte si bloccano ed esce acqua, controllali uno ad uno.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

pluto1962

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:2683

Stato:



Inviato il: 25/10/2015 21:53:27

Ok farò come hai detto Roero grazie a tutti



---------------
Il verde che ci circonda va protetto a tutti i costi

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 25/10/2015 21:58:30

Fammi sapere, ci tengo a risolvere il problema.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

pluto1962

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:2683

Stato:



Inviato il: 08/11/2015 09:28:42

Situazione risolta, svuotato l'impianto, gonfiato il vaso di espansione a 1bar, riempito impianto, sfogato aria dalle valvoline termo, adesso va bene grazie.



Modificato da pluto1962 - 08/11/2015, 10:18:02


---------------
Il verde che ci circonda va protetto a tutti i costi

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 09/11/2015 01:24:19

Tutto bene quel che finisce bene, ne sono felice per te.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 
 InizioPagina
 

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum