Consigli per realizzare un solare termico verticale
FinePagina

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 28/05/2016 22:54:18

Leggerò con calma le 23 pagine perchè ho tante cose da imparare.
Intanto ho trovato un solare termico fatto in casa più o meno con la stessa "tecnologia"
click

La prima domanda che mi viene in mente da assolutamente ignorante in materia.
Per questo tipo di pannelli solari fatti in casa c'è un rapporto fra la lunghezza del tubo e i litri d'acqua calda per doccia che si possono ottenere?
Parlo del periodo da maggio a ottobre

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 28/05/2016 23:26:00

C'è un rapporto ma bisogna scoprirlo, il perchè è dato dalla grandezza del pannello e da come viene costruiti, io ne ho fatto uno l'anno scorso, piccolo 90x50 cm, riusciva a tenermi il boiler da 80 litri a 55°, ora ne sto facendo un altro da 1,40x70 cm, dovrebbe portarmi il boiler a 70°, il problema è che non bisogna farli troppo grandi se non si rischia di far salire troppo la temperatura nel boiler.
Comunque per gestirlo ci vuole un termostato differenziale, ancora un paio di settimane e posto il montaggio del pannello termico.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 28/05/2016 23:45:31

leggerò anche la tua discussione.
Avrei bisogno di scaldare 200 l d'acqua per l'uso estivo di 6 persone.
Ma il problema più grande è dove metterlo

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 29/05/2016 00:04:39

Il mio ad esempio è orientato ad ovest, al mattino comincia a prendere il sole dopo le 10, di conseguenza perdo qualche ora di sole.
La prima installazione l'ho messa qui.
LINK



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 29/05/2016 06:54:29

Ciao stufodelgas,
Se può esserti utile...LINK, oppure LINK, e per il controllo LINK.

A questo c'è da aggiungere: riempimento, sfiato di sicurezza, vaso d'espansione e circolatore...

Se possibile, non posizionarlo lontano dall'accumulo, altrimenti ti costa più il tubo che tutto il resto...

Ps: 200 litri per 6 persone sono un po pochini, forse conti di usare solo i due boiler? Sicuramente sarebbe una soluzione meno economica, ma, con due moduli in serie scalderesti il puffer (se non ricordo male siamo sui 500 litri, corretto?) e questo lo usi per scaldare i due boiler (se sono uno per ogni unita abitativa), o se possibile uno solo (se serve entrambi gli appartamenti), ovviamente quello dei due con la serpentina interna che offre lo scambio migliore...



Modificato da marcosnout - 29/05/2016, 07:28:00


---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4165

Stato:



Inviato il: 29/05/2016 07:53:52

CITAZIONE (stufodelgas, 29/05/2016 06:54:29 ) Discussione.php?211741&23#MSG340

Leggerò con calma le 23 pagine perchè ho tante cose da imparare.
Intanto ho trovato un solare termico fatto in casa più o meno con la stessa "tecnologia"
click

La prima domanda che mi viene in mente da assolutamente ignorante in materia.
Per questo tipo di pannelli solari fatti in casa c'è un rapporto fra la lunghezza del tubo e i litri d'acqua calda per doccia che si possono ottenere?
Parlo del periodo da maggio a ottobre


ciao stufodelgas,
all'inizio della discussione ci sono molte informazione su come l'ho realizzato.

quello che posso dirti e' che il mio pannello e' collegato ad un serbatoio coibentato (sempre autocostruito) di 100lt che si riempie in automatico fino a 90lt, man mano che l'acqua viene consumata (galleggiante tipo quello del water)

da circa una decina di giorni la temperatura del serbatoio si attesta tra i 56 ed i 60 gradi.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/L/IMG_20160529_074013.jpg

lo scambio di temperatura dal pannello al serbatoio avviene in modo naturale (il serbatoio e' piu' in alto del pannello e l'acqua calda tende a salire).

la metratura di tubo del pannello e veramente poca e se non erro contiene soltanto 1,2 lt di acqua che vanno poi a scambiarsi con i 90lt del serbatoio.

non consuma neanche un wh di energia elettrica grazie alla circolazione naturale e al momento (ha circa 2 anni) non ha avuto bisogno di manutenzione se non il galleggiante che mi ha dato problemi si dall'origine, ma credo,che sia stato,difettoso da sempre.

il costo di realizzazione e' bassissimo specie se si,utilizzano materiali di recupero per il telaio e la copertura (vetro).

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 29/05/2016 08:51:58

Grazie a tutti per le veloci risposte.
Mi affascina molto la realizzazione con il tubo in polietilene ma ragionerò anche sulle soluzioni più serie indicate da Marco.

Il mio attuale impianto non è predisposto per l'integrazione con il solare quindi, se deciderò di proseguire, aprirò una discussione per richiedere i vostri consigli sulle opportune modifiche impiantistiche da adottare. Volendo usare gli accumuli a disposizione sarà un circolazione forzata.

Ma il primo problema da affrontare è:
Dove metto il pannello, autocostruito o comprato che sia?
O a tetto o sul balcone o comunque in un posto soleggiato è sempre come minimo a 10 m di distanza dagli accumuli.
Non è la soluzione ideale...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 29/05/2016 09:13:36

10 metri non sono pochi, ma nemmeno tantissimi, mica tutti hanno la possibilità di avere l'accumulo in solaio direttamente sotto al pannello...

Casomai provvederai ad aumentare l'isolamento dei tubi di collegamento...

Un'alternativa (forse poco estetica) può essere l'installazione a terra (con i dovuti supporti per avere l'inclinazione adeguata).

Ps: i link postati precedentemente, visti gli irrisori consumi di metano per la produzione di ACS, fanno riferimento a prodotti a basso costo.



Modificato da marcosnout - 29/05/2016, 09:17:09


---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 29/05/2016 09:25:36

Qua, a titolo esemplificativo, il costo del tubo (doppio econ isolamento) LINK e (singolo, al metro e senza isolamento) LINK



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 29/05/2016 10:08:49

CITAZIONE (marcosnout, 29/05/2016 09:13:36 ) Discussione.php?211741&23#MSG347


Un'alternativa (forse poco estetica) può essere l'installazione a terra (con i dovuti supporti per avere l'inclinazione adeguata).

Sto ragionando su questa soluzione.
Con un modellino SketchUp devo vedere l'impatto delle ombre dovuto alla casa dei vicini

Perdo rendimento se metto i pannelli in verticale contro al muro?
E questa roba qui
click
a parte l'estetica in cosa si differenzia dai pannelli che hai segnalato che esteticamente sono senz'altro meglio?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 29/05/2016 11:00:38

CITAZIONE (stufodelgas, 29/05/2016 10:08:49 ) Discussione.php?211741&24#MSG349

CITAZIONE (marcosnout, 29/05/2016 09:13:36 ) Discussione.php?211741&23#MSG347

Un'alternativa (forse poco estetica) può essere l'installazione a terra (con i dovuti supporti per avere l'inclinazione adeguata).

Sto ragionando su questa soluzione.
Con un modellino SketchUp devo vedere l'impatto delle ombre dovuto alla casa dei vicini

Perdo rendimento se metto i pannelli in verticale contro al muro?
E questa roba qui
click
a parte l'estetica in cosa si differenzia dai pannelli che hai segnalato che esteticamente sono senz'altro meglio?


Il pannello che hai linkato tu è decisamente molto più performante è più indicato per zone con meno ore di insolazione o per installazioni quasi verticali.
A renderlo più performante sono proprio le differenze...i tubi prendono il sole anche lateralmente, e la "tecnologia" heat-pipe (dentro ai tubi sottovuoto) permette un innalzamento ed un trasferimento del calore molto più rapido.

L'inclinazione maggiore o minore non fa perdere rendimento, fa rendere di più nelle mezze stagioni e/o in inverno rispetto all'estate.
Per installazioni (perfettamente) verticali non ho nozioni, dovrai fare una ricerca in rete.

Ps con quel pannello ci scaldi il puffer
...che è meglio...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 29/05/2016 13:47:50

Sai Marco che non ho letto granchè di buono sui pannelli con i tubi sottovuoto?
Il rendimento è ad alti livelli ma possono insorgere problemi di "stress" per le altissime temperature raggiunte e molto più soggetti a guasti rispetto agli altri pannelli piani.
Ti risulta?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 29/05/2016 14:07:35

A me non risulta niente del genere, per esperienza "quasi" diretta, mio cugino ha un collettore hp Templari da 5/6 anni e non ha mai avuto un problema.

Sul forum c'è anche Claudio che ha un collettore hp e, mi sembra, che si trovi molto bene. Vediamo se interviene per portare la sua esperienza diretta.

Io ho un pannello a circolazione naturale (con acs a pressione di impianto, senza bisogno di pompa o autoclave), composto da 18 tubi sottovuoto non hp), da quattro anni abbondanti, quindi non è proprio uguale a quello di cui stiamo parlando, ma, problemi zero.

Di sicuro dovrai montare una valvola di scarico termico, sia come sicurezza sia per evitare lo sress (sui materiali) dovuto alle sovratemperature (che sono inversamente proporzionali al corretto dimensionamento).

Ricordi Mario? Lui (se non ricordo male) ne ha 8 sul tetto di casa (o forse 6?) e non mi sembra si sia mai lamentato...anzi!
La sua installazione è esteticamente inguardabile però sono quasi verticali (vado a memoria)



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 29/05/2016 18:09:02

Un saluto a tutti, se posso contribuire lo faccio volentieri, non conoscendo assolutamente la materia mi sono affidato totalmente ai consigli del produttore, accumulo da 300L. a 3 serpentini, pannello 30 tubi Templari e solito circolatore, distanza accumulo/pannello 6/7, su consiglio produttore ho installato una elettrovalvola per ACS in testa accumulo comandata da un termostato impostato a 90° per espellere l'acqua in caso di troppo calore, e in automatico viene richiamata quella fredda, e siccome in estate la produzione è molta ho preferito metterlo inclinato a 45°/0°sud per una migliore resa invernale, sempre il produttore mi ha consigliato di non superare i 60° di inclinazione perché oltre il sistema evaporazione condensazione comincia a perdere efficacia.



Immagine Allegata: solar_collector_HAJ02.jpg
 
ForumEA/L/solar_collector_HAJ02.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 29/05/2016 18:21:01

Funziona ormai da 5 anni facendo le corna nessun problema, durante l'installazione dell'inverter mi ero dimenticato del pannello termico, non ci pensavo proprio e ho tolto corrente, dopo circa 30/40 minuti ho cominciato a sentire gorgoglii provenienti dal tetto, ho subito riacceso e la centralina diceva temperatura del pannello 186° come il circolatore è ripartito i tubi di discesa scricchiolavano, dopo 10 minuti tutto stabilizzato a 80° i separatori hanno sfiatato l'aria ma nessun danno, la pressione è scesa da 3 a 2.8 ma va bene così non serve rabboccare.



Immagine Allegata: Heat_Pipe_Vacuum.jpg
 
ForumEA/L/Heat_Pipe_Vacuum.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 