lorenzoc.86
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:121

Stato:



Inviato il: 11/01/2017 10:51:52

Buongiorno ragazzi
sto studiando un sistema solare termico per la mia abitazione ed ero propenso all'acquisto del seguente KIT: LINK

Nello specifico il modello con 3 collettori ed accumulo da 400LT , la casa fa anche il KIT con 2 collettori ma consigliano l'installazione in luoghi con elevato irraggiamento (1600Kw/h mq) ed io mi trovo sul litorale laziale.
Scelgo il modello a doppio serpentino perché al momento possiedo un termocamino girolami da 35Kw con cui riscaldo i termosifoni e l'acqua calda.
Nel serpentino alto volevo collegarci l'impianto dei termosifoni controllando il flusso con una centralina differenziale così da non non raffreddare l'accumulo quando il termocamino è spento .Per ACS al momento ho una valvola 3 vie che mi gestisce lo scambio automatico tra termocamino diretto e caldaia , con l'aggiunta di una seconda valvola a tre vie voglio gestire anche lo scambio con l'accumulo nel seguente ordine: Termocamino acceso acqua diretta da lui quando la temperatura scende sotto i 45° scambia con l'accumulo e quando anche esso scende sotto i 45° scambia in caldaia.
Ora chiedo a voi consigli su vari KIT solare termico accumulo secondo le vostre esperienze e magari anche su errori di logica dell'impianto che vorrei realizzahttp://www.cordivari.it/Sistemi_termici_solari_integrati/Sistemi_termici_solari_per_acqua_calda_sanitaria/sistema_termico_solare_circolazione_forzata_due_scambiatorire.

Moderazione: reso funzionante il link



Modificato da marcosnout - 11/01/2017, 16:08:09


---------------
24 pannelli policristallino da 250Wp AVProject
6 pannelli policristallino da 250Wp HF Energy
3 Inverter ATA Energy Storage System 5.0 MM collegati in modalità Trifase MPPT 60A
48 batterie da 100Ah agm FIAMM 12FGL100

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 11/01/2017 12:53:36

se è il bolly2 ce l'ho anche io.

ma ora, caldaia e TC come lavorano?

io il bolly2 l'ho connesso a caldaia a biomassa e solare.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lorenzoc.86
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:121

Stato:



Inviato il: 11/01/2017 13:05:21

Premetto che la caldaia è una vaillant per produzione di sola acqua calda quindi non collegabile all'impianto dei termosifoni . Purtroppo dove risiedo io non è coperto dal metano quindi si va di serbatoio GPL .
I termosifoni nono collegati tramite scambiatore a piastre fornito a corredo dalla girolami al TC mentre l'acqua calda viene gestita da una valvola a 3 vie che direziona l'acqua fredda al TC se in temperatura altrimenti la manda alla caldaia che la riscalda.
Come ti trovi con il Bolly2?



---------------
24 pannelli policristallino da 250Wp AVProject
6 pannelli policristallino da 250Wp HF Energy
3 Inverter ATA Energy Storage System 5.0 MM collegati in modalità Trifase MPPT 60A
48 batterie da 100Ah agm FIAMM 12FGL100

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 11/01/2017 18:36:41

mi trovo bene. (200 litri e un collettore)
È un po piccino perchè altrimenti non passava per la botola del solaio.
Quindi l'unica pecca è che d'inverno se manca il sole per giorni, ho solo
80 litri che vengono gestiti dalla caldaia a biomassa.
d'estate la caldaia si accende qualche volta, alla sera.

tu con 400litri e tre collettori nel Lazio, sei tranquillo



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lorenzoc.86
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:121

Stato:



Inviato il: 11/01/2017 18:49:56

Riguardo al kit che da la cordivari , ho visto che danno centralina vaso espansione pompa liquido sonde . il dubbio è nella raccorderia per esempio per installare le sonde di temperature . devo soltanto aggiungere la tubazione ?
Grazie per le risposte



---------------
24 pannelli policristallino da 250Wp AVProject
6 pannelli policristallino da 250Wp HF Energy
3 Inverter ATA Energy Storage System 5.0 MM collegati in modalità Trifase MPPT 60A
48 batterie da 100Ah agm FIAMM 12FGL100

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 11/01/2017 18:55:08

c'è tutto tranne valvole, tubi e raccorderia.


il vaso del solare, è completo di tubo, innesto con valvola di nr e staffa a muro e
valvola di sicurezza

sonda collettore e sonda boiler sono completi di pozzetti.

anche il collettore ha i raccordi.
il tubo corrugato inox è optional perchè dipende dalla lunghezza desiderata.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lorenzoc.86
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:121

Stato:



Inviato il: 13/01/2017 18:01:33

Oggi sono riuscito a fare l'ordine del kit cordivari da 500LT con 7,5Mq di pannelli ed il tubo in acciaio per il collegamento DN20.
Spediscono da caserta , spero siano seri almeno dalle recensioni lo sembrano. Io ho pagato con paypal per sicurezza non si sa mai.
Insieme al kit ho ordinato anche la raccorderia collettore Tubo e tubo pompa.
Mi sono convinto ad acquistare perché mi hanno fatto uno sconto di quasi 400€.
Vi aggiornerò anche per chiedere consigli sul montaggio.
Buona serata



---------------
24 pannelli policristallino da 250Wp AVProject
6 pannelli policristallino da 250Wp HF Energy
3 Inverter ATA Energy Storage System 5.0 MM collegati in modalità Trifase MPPT 60A
48 batterie da 100Ah agm FIAMM 12FGL100

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 13/01/2017 18:34:29

speriamo bene allora

spero anche che il corriere sia serio.
Firma "con riserva" se vedi che i colli sono poco protetti.
Controlla tutto prima di firmare



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lorenzoc.86
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:121

Stato:



Inviato il: 05/02/2017 22:38:42

buonasera
kit cordivari arrivato , manca ancora la tubazione in acciaio inox che arriva la prossima settimana. Ho iniziato a assemblare il kit chiudendo gli ingressi che al momento non mi occorrono e varie riduzioni o adattatori su quelle necessarie . mi sono posizionato il bollitore , allacciato il serpentino al termocamino , installato il gruppo circolatore con collegamento al boiler nella parte bassa ed installazione del vaso di espansione. Visto che il kit era con bollitore da 500Lt nel tutto era compresa anche la valvola termostatica che ho installato il più vicino possibile all'uscita dell'acqua calda così da avere il meno spreco possibile di calore.
Purtroppo il tempo è poco ed inoltre oggi pioveva anche quindi la settimana prossima installerò i 3 collettori sul tetto con rispettiva sonda .
Per la gestione del 2 serpentino (quello più piccolo) volevo fare in questo modo, installare una elettrovalvola di ottone sul ritorno dal serpentino e gestirla tramite centralina differenziale che controllava la differenza di temperatura tra l'acqua circolante e la parte bassa del 2 serpentino. Che ne dite ?

Per la parte solare il kit ha già la sua centralina che provvederò ad installare nelle prossime settimane.
Poi una domanda , insieme la kit mi hanno inviato un modulo per la prima accensione ed attivazione del kit ma non essendo io un installatore la garanzia non potranno attivarla?
Io sto seguendo quello riportato sul manuale a corredo di ogni componente.



---------------
24 pannelli policristallino da 250Wp AVProject
6 pannelli policristallino da 250Wp HF Energy
3 Inverter ATA Energy Storage System 5.0 MM collegati in modalità Trifase MPPT 60A
48 batterie da 100Ah agm FIAMM 12FGL100

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 05/02/2017 22:53:53

quindi il TC non gestisce da solo il boiler?
Non ha una valvola a tre vie?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 05/02/2017 23:01:50

quando l'impianto è in funzione, chiama il n verde e prendi l'appuntamento con il tecnico che farà il controllo.
Compilerà le carte e fotografa i seriali



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lorenzoc.86
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:121

Stato:



Inviato il: 05/02/2017 23:12:51

No il TC gestisce il riscaldamento tramite scambiatore a piastre, e l'acqua che circola nei termosifoni sarà la stessa che circola nel serpentino alto. La valvola a tre vie che ho al momento mi gestisce la mandata dell'acqua che va al TC se acceso altrimenti in caldaia.
A questa si unirà con collegamento in cascata una seconda valvola a tre vie che gestirà la mandata in questo modo:
Quando il TC è tiepido o spento ed il boiler è superiore a 45° la mandata sarà direzionata verso quest'ultimo ,se anche il boiler risulterà freddo allora sarà direzionata in caldaia.
La valvola a tre vie è comandata tramite contatto dalla centralina basic del solare stesso .



---------------
24 pannelli policristallino da 250Wp AVProject
6 pannelli policristallino da 250Wp HF Energy
3 Inverter ATA Energy Storage System 5.0 MM collegati in modalità Trifase MPPT 60A
48 batterie da 100Ah agm FIAMM 12FGL100

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 05/02/2017 23:19:42

non vorrei dirti una cazzata...ma puoi gestire tutto tramite centralina cordivari.

Nella selezione della tipologia dello schema impianto, c'è anche quello con i pannelli solari a due falde.

mi spiego...

la centralina non sa se sono due falde o TC e una falda...
Così lei gestisce i differenziali di TC e solare.
sonda collettore e valvola motorizzata ( o meglio una tre vie)comandata da centralina.
Differenziale di almeno 5º



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lorenzoc.86
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:121

Stato:



Inviato il: 05/02/2017 23:58:04

Forse non dici una cazzata . mi sto studiando il manuale della centralina. Vediamo......



---------------
24 pannelli policristallino da 250Wp AVProject
6 pannelli policristallino da 250Wp HF Energy
3 Inverter ATA Energy Storage System 5.0 MM collegati in modalità Trifase MPPT 60A
48 batterie da 100Ah agm FIAMM 12FGL100

 

lorenzoc.86
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:121

Stato:



Inviato il: 06/02/2017 11:00:15

Comunque ricontrollando posso tramite out 2 della centralina e rele gestire la valvola a 3 vie per lo scambio Boiler caldaia.
Per quanto riguarda l'integrazione purtroppo devo utilizzare un ulteriore sonda da posizionare sulla tubazione di mandata del TC e confrontarla tramite centralina differenziale con la temperatura della parte bassa del serpentino più alto. Quando la temperatura della tubazione mandata TC sarà superiore di 5° di quella della serpentino allora la centralina aprirà l'elettrovalvola.
La centralina che ho al momento ha solamente 3 sonde di ingresso essendo il modello Basic.
Sicuramente per il controllo a 2 falde esiste una centralina con maggiori ingressi per il controllo delle varie temperature.



---------------
24 pannelli policristallino da 250Wp AVProject
6 pannelli policristallino da 250Wp HF Energy
3 Inverter ATA Energy Storage System 5.0 MM collegati in modalità Trifase MPPT 60A
48 batterie da 100Ah agm FIAMM 12FGL100

 