Saluti a tutto il forum,o appena comprato una stufa a pellet idro 22kw appartamento di 107 mq n°6 termosifoni,il problema che riscontro è che la stufa per un paio di ore lavora bene la pompa si apre e si chiude per brevi tempi fino al raggiungimento degli 80°c impostati,termosifoni caldi,la cosa che noto è normale che a 80° si apre la pompa scende fino a temperatura 50°c e rimane sempre aperta per molte ore a fiamma bassa e i termosifoni non sono più caldi come le prime ore,la domanda che mi pongo la pompa a 50° si dovrebbe richiudere e portare l' acqua a 80° sempre per poi riaprirsi come fa quando l'accendo o è normale,vi faccio presente che l' azienda dove è stata acquistata mi suggerisce di mettere una seconda pompa sul ritorno che altrimenti la stufa non funziona ,ma se il ritorno non fosse sufficiente la stufa dovrebbe surriscaldarsi o mi sbaglio, grazie a chi mi da una mano a capirci. | |
| | Biomass
| Inviato il: 07/02/2017 09:52:35
|
80°???
ma non sono troppi??
c'è un motivo per il quale è stata settata questa temperatura?
serve marca e modello dalla idro.
Poi mi pare megasupersovradimensionata...
T on circolatore?
hai montato la vac?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | marcosnout
| Inviato il: 07/02/2017 09:52:58
|
Ciao enzo33,
Servirebbe qualche dato in più...
...marca e modello della stufa (per poterne vedere la scheda tecnica), sapere se è collegata ad un cronotermostato o se lavora con la sua sonda.
Normalmente il circolatore on board dovrebbe essere sufficiente, e, a meno ché non sia di tipo elettronico, dovrebbe disporre di un selettore che aumenta o diminuisce la prevalenza (selettore rotativo a tre posizioni).
Se il ritorno non fosse sufficiente la stufa non andrebbe in ebollizione in virtù del fatto che il rientro avrebbe una temperatura molto bassa.
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | enzo33
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:18
Stato:
| Inviato il: 07/02/2017 10:09:55
|
http://www.stufeapelletitalia.it/stufe/siberia-idro
Grazie per la disponibilità è senza cronotermostato la stufa è quella del ling,no la valvola anti contensa ancora non la monto mi deve arrivare grazie. | | | | Biomass
| Inviato il: 07/02/2017 11:10:08
|
il circolatore dovrebbe già essere sul ritorno.
Stano non lo sia.
CITAZIONE
Potenza termica massima introdotta: 22 Kw
Potenza termica minima introdotta: 7,81 Kw
Potenza massima utile: 19,36 Kw
Potenza minima utile: 7,5 Kw
Potenza termica massima all'acqua: 11,65 Kw
Potenza termica minima all'acqua: 4,34 Kw
Potenza termica massima all'ambiente: 6,125 Kw
Potenza termica minima all'ambiente: 2,92 Kw
balza all'occhio la enorme potenza per soli 100m2...
chi ti ha consigliato?
hai la t del ritorno?
io abbasserei il set t caldaia
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | enzo33
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:18
Stato:
| Inviato il: 07/02/2017 11:18:37
|
Quando funziona a regime le temperature mandata e ritorno dopo 2 ore di lavoro sono quasi uguali,appena la pompa rimane aperta rimangono tiepidi entrambi ma perche dopo 2 ore i termosifoni sono tiepidi nelle camere abbiamo al massimo 17°c ora che fuori la temperatura è tra i 14°C/16°C,non riesco a capire perche per 2 ore li scalda bene e poi pompa aperta e fiamma bassa,grazie.
Immagine Allegata: casa.png | | | | | | | WALLACE
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:14
Stato:
| Inviato il: 07/02/2017 12:37:04
|
Buongiorno a tutti sono nuovissimo nel forum e spero di scrivere nel posto giusto....
Ho un impianto cosi costituito:
puffer 600 litri tank in tank (acs146litri)
caldaia a GPL argo 33kw (collegata alla serpentina alta del puffer)
caminetto idro a pellet 8kw all'acqua (collegato direttamente al puffer)
pannello solare termico (collegata alla serpentina bassa del puffer).
Riscaldamento a termosifoni. immobile in zona E di 150 mq di cui 100 riscaldati
Dopo aver scaricato i file allegati a questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=cLHfXGKdvTo
ho scoperto che il numero di termosifoni ed elementi è giusto
che probabilmente il camino è piccolo.
e sarei lieto di sentire le vostre considerazioni in merito e vorrei sapere se dovessi acquistare un nuovo prodotto a pellet se basta considerare i kw i kg che contiene e se i litri di acqua che scalda sono fondamentali per la scelta del prodotto.
Grazie in anticipo a tutti
--------------- video per dimensionamento caldaia pellet e termosifoni https://www.youtube.com/watch?v=cLHfXGKdvTo file in allegato
| | | | Biomass
| Inviato il: 07/02/2017 15:29:29
|
@wallace
apri una nuova discussione tutta tua.
Qui sei fuori tema
@enzo33
hai provato a girare il selettore su 3 costante?
hai qualche foto dell'impianto?
Modificato da Biomass - 07/02/2017, 17:00:13
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | Biomass
| Inviato il: 07/02/2017 16:18:24
|
anche a due?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 07/02/2017 16:19:36
|
rumore di cosa?
gorgoglii di acqua o rumore di circolatore?
hai tubi flessibili inox?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | | | | Biomass
| Inviato il: 07/02/2017 17:11:10
|
hai provato a 2?
ronza uguale?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|