tesi air allarme 071 spegnimento fiamma
FinePagina

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 11/02/2017 23:44:08

avere tiraggio con un tratto orizzontale così lungo, è quasi impossibile a freddo e con fumi freddi perchè un tratto orizzontale non tira ma ristagna.

se tu mi dici che la fiamma è bella, fa sperare.

l'allarme dipende dalla T fumi bassa.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

flebo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 12/02/2017 06:16:39

su un tratto così lungo in modulazione sarebbe meglio avere più di 110/130 gradi?devo aumentare il carico o devo cambiare qualche parametro tipo calare pulizia bracere o altro?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 12/02/2017 07:22:29

è sufficiente aumentare il carico.
Eventualmente il cat potrebbe ritenere di aumentare anche il girofumi all'avvio e di pot1



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

flebo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 12/02/2017 07:34:28

ecco...il cat non l'ho mai visto,il tipo che me l'ha venduta non l'ha fatto venire fuori anche se ho insistito perché lo scarico non è a norma ed è un problema!però lui non ha le password per entrare nel menù!ciò mi ha fatto girare un po' dato che non mi sembra molto competente,x quello ho cercato aiuto altrove!però se anche il carico è a 0 e i fumi non sono ottimali penso si dovrebbero aumentare i due valori che hai scritto,per provare a vedere se migliora o meno,mi dovresti guidare nell'operazione se possibile!

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 12/02/2017 07:50:48

io non mi prendo nessuna responsabilità.
La canna fumaria non c'è. Quella che c'è è pericolosamente fuori norma.
Mettila a norma e io ti aiuterò

Insistere a far andare per forza, una stufa senza una adeguata canna fumaria è da scellerati

il cat ha perfettamente ragione



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

flebo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 12/02/2017 07:55:12

vero anche questo...per metterla a norma dovrò aspettare che si decidano i miei a farmi bucare il soffitto!intanto allora provo a regolare il carico se risolvo qualcosa e spero di si!grazie per i consigli che finora non avevo avuto dal rivenditore...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 12/02/2017 07:59:22

prego

se dovesse comparire un allarme pressostato (molto probabile) la canna è intasata su tutto il tratto orizzontale.
Non insistere a farla andare male, in quella maniera.
Piuttosto trova un posto vicino al muro perimetrale e vai fuori, T e sali a tetto esternamente, con doppia parete.( se non ti fanno bucare il tetto interno...)



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

flebo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 12/02/2017 08:32:34

con la stufa che avevo prima,una mcz vega,non si è mai intasato il tratto orrizontale,infatti lo pulivo a fine stagione ed era pulito a mio parere,ovviamente non ne ho mai visto uno di come deve essere per reputarsi libero dopo tanto utilizzo della stufa!
la casa è degli anni 70 quindi corridoio centrale (dove ho la stufa) e tutte le stanze poste lateralmente,per farti capire la disposizione!una soluzione sarebbe quella che hai detto ma non posso passare in mezzo a una stanza con lo scarico,a meno che non lo muri ma farei fatica a pulirlo quando serve!prima o dopo lo buchero' sto tetto...

 

flebo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 12/02/2017 12:14:58

altra cosa...sulla stufa di prima il tubo di uscita fumi era sul retro,collegato con una t,come molte del resto,e ad ogni pulizia aprivo il tappo di questa,battevo il tubo e aspiravo la cenere se ce n'era!ora invece avendo il tubo che esce da sopra la stufa come devo fare?ci arrivo dalla porticina a sinistra del bracere oppure devo spostare la stufa e scollegare il tubo?grazie

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 12/02/2017 13:00:05

Dovresti riuscirci dalla poricina. Poi ogni stagione stacchi il tubo e aspiri il girofumi



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Alessandrocs

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 14/02/2017 10:29:57

Ciao flebo, mi chiedevo dove trovi il pellet a 3,6€ ?io nn riesco a trovarlo a meno di 4,7€

 

flebo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 24/02/2017 11:18:37

ciao,scusa il tempo di risposta...io abito in provincia di verona,lo trovo a san giovanni ilarione e me lo portano a casa compreso nel prezzo,abito a 6/7 km dal negozio!

 

flebo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 27/06/2017 21:52:57

buongiorno...domanda...esiste qualche comando wifi da collegare alla mia stufa per comandarla da remoto?ho provato a guardare qua e là nelle discussioni ma non ho trovato niente a riguardo!di sicuro ne saprete più del mio installatore...grazie

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 27/06/2017 21:59:24

comando wi-fi?
e perchè mai?
a cosa serve?
Molto meglio un crono settimanale.

se proprio non ce la fai, ci sono crono wi-fi con tanto di app



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

flebo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 27/06/2017 22:56:49

siccome spesso in inverno sono fuori casa e mi succede di sbagliare a impostare o il giorno o l'orario di accensione,con un comando wifi magari riuscivo ad accenderla quando ne avevo bisogno!con un crono riesco a farlo?e se si è facile da collegare o devo chiamare qualche amico elettricista?grazie

 