Ma anche in un CF è così o sbaglio?
Alla Tmax impostata la pompa si ferma e il pannello va in stagnazione. Appena si preleva o si abbassa la T del bollitore la pompa riparte e se il pannello è a 150° lo shock termico non si riesce ad evitare. Giusto? | |
| | Biomass
| Inviato il: 02/09/2017 20:59:42
|
la differenza è che per rgb, la pompa va in funzione creando lo shock termico.
In un pannello cf in stagnazione, invece, la centralina lo fa lavorare in perdita.
In perdita esattamente come succede nell'impianto di rgb normalmente, che scalda la pentola.
Cioè al raggiungimento della T max del boiler, il circolatore parte si, ma solo per spostare il calore nei tubi e cercando di smaltire in perdita, con meno scambio e solo se il pannello raggiunge e supera la sua T max.
non ci sono quegli shock termici
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|