AlessandroT
| Inviato il: 21/07/2018 00:12:19
|
Allora Zamar i 2 pannelli in serie va bene che salgono a 36 volt perché rappresentano un 72 celle e anche il pannello da 54 celle è ok a 28 volt, il fatto che scende così tanto di tensione è un po' strano. Dovresti provare a scollegare i pannelli dalla scheda a diodi e provare a collegarli ad uno ad uno perché secondo mè hai qualche diodo in corto probabilmente quello dove hai collegato i 2 da 12 volt in serie perché dovrebbe calare anche quel voltaggio come quelli a 24 volt, almeno che Quando hai fatto la misurazione i pannelli da 24 volt non erano colpiti dal sole invece i 2 in serie si è magari per questo non calava il voltaggio (cosa più probabile) o altrimenti se il tuo tester ha la funzione per provare i diodi puoi provarli con il tester.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| |
| | AlessandroT
| Inviato il: 21/07/2018 00:16:51
|
Le impostazioni vanno bene per le gel, il discorso del voltaggio di disconnessione troppo basso è valido solo se connetti l uscita load del regolatore ma considera che su questa uscita puoi attaccare solo piccoli carichi quindi penso che tu non la userai.riguardo la connessione della messa a terra io ti direi di non collegarla ne sul regolatore ne sulla struttura dei pannelli, a conti fatti si rischia di più tenendola collegata. La cosa importante è cercare di non scaricare le batterie sotto i 12 volt, magari mettendoti un volmetro a vista e cercando di risparmiare energia quando la tensione è bassa.
Modificato da AlessandroT - 21/07/2018, 00:21:21
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | ITA815
| Inviato il: 21/07/2018 01:53:58
|
Per me li ci sta un bel caos ... | | | | zamar74
| Inviato il: 22/07/2018 22:22:54
|
Ciao ,
forse ho fatto casino io nella spiegazione :
con il PWM i pannelli da 24 volt (200w) prima dei diodi sul tetto la ricarica è ad "impulsi" tipo : 13v per un pò e poi sale a 28v e poi torna 13v ,mentre i due pannelli in serie da 12v(120w l'uno) salgono di più del singolo , arrivano a 36 v circa .Se invece rilevo dopo i diodi e in ingresso al PWM parte sempre dai 13V e poi l'impulso sale intorno ai 19v , è un caso per un calo di luce? o i diodi sul tetto mediano un pò gli impulsi?, dopo il PWM invece tensione stabile .Comunque :
1)devo fare la prova staccando i pannelli dalla scheda di diodi ;
2)per la terra allora lascio stare ;
3)dal regolatore in uscita ho la pompa acqua (ha un fusibile da 15a) ;a scanso di equivoci la sposto direttamente alle batterie ...
spero di poter salire domani sera e provare oggi nn sono riuscito..
grazie delle dritte!! | | | | zamar74
| Inviato il: 22/07/2018 22:31:27
|
Questa è la scheda di diodi ..dal colore si è surriscaldata probabilmente..
Immagine Allegata: scheda diodi.jpg | | | | zamar74
| Inviato il: 22/07/2018 22:35:55
|
e questo è il mio "super tester" ...può provare i diodi ? è poco più di un giocattolo temo..
Immagine Allegata: pwm.jpg | | | | AlessandroT
| Inviato il: 22/07/2018 22:52:47
|
Zamar è possibile che i diodi dove hai collegato i 2 pannelli da 12'volt in serie sono bruciati, puoi provare con un tester con la funzione prova diodi mettendo un puntale nel positivo dove va collegato il pannello è l altro all uscita. Il regolatore nell uscita load dovrebbe resistere fino a 40 A , comunque controlla nelle specifiche.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | zamar74
| Inviato il: 22/07/2018 23:22:04
|
Alessandro hai ragione al load resiste fino a 40a ;
il mio tester è quello dell' immagine ; lo puo' fare ?che impostazioni devo mettere ? al max posso farmene prestare uno dal lavoro ..
scusami ma io sono propio all' ABC...anzi credo di non arrivare alla C!! dal polo + in ingresso al diodo a quale uscita??
grazie | | | | AlessandroT
| Inviato il: 23/07/2018 00:41:58
|
No questo non lo fa quelli che lo fanno hanno il simbolo del diodo in uno scambio, comunque quelli digitali lo fanno quasi tutti. Il puntale positivo al positivo dove attacchi il pannello, il negativo aal positivo dell uscita che va al regolatore, naturalmente con tutto scollegato, non ti preoccupare per qualsiasi dubbio chiedi.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/07/2018 01:44:33
|
Si lo può fare, empiricamente ma efficace, metti in prova RX1K, puntale rosso al centro, puntale nero prima su un laterale e poi sull'altro, la lancetta sale circa a 10/20 Ohm, mentre al contrario, nero a centro, la lanetta deve rimanere a zero, per fare la prova devi staccare tutto.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/07/2018 01:53:47
|
Manca qualcosa??
Immagine Allegata: zamar74-1.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 23/07/2018 02:29:09
|
Bravo Claudio buona idea per testare i diodi (adesso la scrivo) comunque nella prima foro che Zamar ha postato c erano 2 morsetti in quelle basette che erano nuove, magari in questa li ha tolti.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | zamar74
| Inviato il: 23/07/2018 12:12:12
|
Grazie claudio allora provo staccando tutto come hai spiegato tu !!! | | | | zamar74
| Inviato il: 23/07/2018 12:13:52
|
Alessandro il morsetto é sul retro è girato rispetto alla prima foto che era di archivio del midel venditore ...ma praticamente identica .. | | | | zamar74
| Inviato il: 23/07/2018 20:48:52
|
Okkk ho provato i diodi tutto ok !!! 15 ohm con puntale rosso centrale e 0 ohm con puntale nero centrale (con tutto scollegato) .Ho quindi ricollegato tutto e scoperto i painnelli ; tutti hanno dato in ingresso alla scheda diodi 29v; idem in uscita dalla scheda ;valore confermato dall MPPT (che indicava anche una carica di 6a (i pannelli in serie da 12v erano in ombra e i due pannelli da 24 v al sole..ma alle 19 con sole prossimo al tramonto)...
Che dire.. batterie nuove ,MPPT nuovo,scheda diodi ok ...dovrebbe andare tutto bene !!le batterie ora nn friggono..aspetto una giornata libera x scoprire tutto e osservarli x una giornata intera Che dite ??? | |
| | |
|