Salve a tutti il mio problema inverter 12v 2000wt avuto un corto, in uscita le ho mandato la 220 mentre era in funzione. Lo ho aperto e ho trovato 2 mosfet bruciati l'ho sostituiti e sembrava andare bene ciò e ripartito x 2 giorni tutto ok. Poi ho dato in carico più importante(lavatrice)e di colpo si è spento cioè si è accesa spia rossa allarme, e quindi non dava più corrente. L'ho riaperto e ho trovato tutti i fisibili buoni a differenza della volta precedente ho ricontrollato o mosfet tutti ok l'ho riprovato e non va luce rossa sempre accesa e esce ina tensione di 90v casa porrebbe essere successo. Vi preannuncio che non capisco nulla o guasi di elettronica vi dico solo che per fallo rifunzionare con il test in continuità provato i mosfet e forse x fortuna ci sono riuscito... Grazie in anticipo | |
| | GIUSEPP
| Inviato il: 15/09/2018 17:19:17
|
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 16/09/2018 11:38:55
|
ecco cosa potrebbe essere successo:
quando hai cambiato i fusibili non hai messo fusibili abbastanza veloci come quelli che c'erano prima, quindi questa volta anzichè saltare i fusibili è saltato l'inverter.
quando si cambiano i fusibili occorre considerare non solo la corrente (ampere) non solo la tensione (volt) ma anche il tempo di intervento del fusibile che può essere superfast fast lento o ritardato | | | | GIUSEPP
| Inviato il: 16/09/2018 19:29:52
|
Forse non mi sono spiegato bene prima cambiando i mosfet ha rifunzionare con gli stessi fusibili poi con un carico più forte si è bloccato senza fare botta come la volta scorsa quindi l'ho riaperto e non ho notato nulla di esploso? | | | | GIUSEPP
| Inviato il: 16/09/2018 20:41:53
|
Ecco inverter
Immagine Allegata: 20180709_192845.jpg | | | | AlessandroT
| Inviato il: 16/09/2018 20:58:18
|
Scusami giusepp ma la lavatrice penso che la hai mandata a fraddo perché la resistenza assorbe più di 3000 watt!
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | GIUSEPP
| Inviato il: 17/09/2018 07:52:47
|
No scusa ma mi sono sbagliato non è questo inverter dopo posto quello giusto.di quale resistenza parli? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 17/09/2018 07:57:37
|
La resistenza della lavatrice.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | ITA815
| Inviato il: 17/09/2018 15:36:09
|
Generalmente una termo-resistenza elettrica di una lavatrice non oltrepassa i 2000 watt.
Tutte le lavatrici che ho riparato non andavano oltre i 1800 watt di consumo totale massimo. | | | | GIUSEPP
| Inviato il: 17/09/2018 16:06:05
|
Si il problema e inverter sicuramente e come dici tu io dicevo che appena ho acceso la lavatrice inverter si è spento cioè andato in allarme non ho detto che è riuscito a far girare la lavatrice! E guardando interno sembra tutto ok ma non da la 220v ne da solo 90v la mia domanda era se avevate idea cosa si fosse rotto? Per provare a riparare grazie | | | | AlessandroT
| Inviato il: 17/09/2018 16:09:10
|
CITAZIONE (ITA815, 17/09/2018 16:06:05 ) 
Generalmente una termo-resistenza elettrica di una lavatrice non oltrepassa i 2000 watt.
Tutte le lavatrici che ho riparato non andavano oltre i 1800 watt di consumo totale massimo.
Ita appena arrivo a casa ti dico quanto consuma la mia ma non ti impressionare!
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | GIUSEPP
| Inviato il: 17/09/2018 16:12:34
|
Scusa Alessandro chi mi può aiutare con questo inverter più tardi posto la foto | | | | AlessandroT
| Inviato il: 17/09/2018 16:44:35
|
Giusepp io ti posso consigliare il nuovo
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 17/09/2018 18:39:53
|
Hai ragione Ita effettivamente la mi lavatrice assorbe 2100w! Ma sono sempre tanti per un inverter di 2000.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| |
| | |
|