AurePR
Watt Gruppo:Utente Messaggi:42
Stato:
| Inviato il: 18/12/2018 19:26:57
|
Vorrei riportare la mia esperienza con la caldaia Faci FSS34 a cippato e la sua assistenza.
1° problema riscontrato.
Carico la caldaia con del cippato G50, ma la coclea si blocca continuamente.
Vengo a sapere dall'Assistenza FACI, non essendo scritto da NESSUNA PARTE sul manuale e libretto di Uso, che il G50 ha pezzatura troppo grossa e quindi puo' provocare il blocco della Coclea.
Pezzatura da utilizzare e' la G30.
Inserisco del Cippato G30, la Coclea bruciatore, quando piena, continua a bloccarsi.
Allora inserisco del pellet di prova e. ugualmente, con Coclea Bruciatore piena, questa si blocca.
Faccio presente il tutto alla Faci, e, in pratica, mi rispondono che IO ho "lesionato" il motoriduttore la prima volta quando utilizzai il G50.
Quindi errore mio, benche' non fosse scritto sul Libretto di usare massimo del G30.
Sostituisco a mie spese il motoriduttore con uno di pari Marca/Modello/Potenza/caratteristiche, e questo si blocca ugualmente col G50, ma funziona perfettamente con G30 e pellet.
2° problema
Con la Caldaia in Pausa, quindi a ventilatori e aspiratori fermi, e nonostante il regolatore di tiraggio sulla canna faccia il suo dovere, il combustibile nel crogiuolo continua a bruciare tranquillamente, tanto che la fiamma riesce a bruciare tutto il combustibile contenuto nella coclea bruciatore, avvicinandosi pericolosamente alla Coclea di caricamento dal Silos.
Forse perche' la struttura della caldaia e' un COLABRODO e entra aria da tutte le parti quando, invece, non dovrebbe entrare?
Il problema risiede principalmente nell'installazione frettolosa e imprecisa dei coperchi di ispezione frontale, tanto che alcune viti auto-filettanti (maledetto sia chi le ha inventate....) non forano il corpo caldaia retrostante, e quindi il coperchio non risulta chiudere e sigillare le aperture di ispezione, lasciando entrare aria e uscire scintille e fumo!
Alla faccia della sicurezza.
Notare l'assenza dei fori per la corretta chiusura del coperchio di ispezione coclea ceneri:
E notare le braci che si intravedono dal coperchio che non sigilla:
Infiltrazioni di aria dovute anche a fori filettati presenti senza alcun motivo
e al fatto che il cassetto esterno di raccolta ceneri non presenti un collegamento sigillato alla caldaia.
3° problema
Per curiosita' apro il quadro comandi, e vi trovo:
- viti autofilettanti (maledetto sia chi le ha inventate....) che entrano nel quadro, e che potenzialmente potrebbero entrare a contatto con le decine di fili di corrente durante la chiusura del quadro
- e anche fori non sbavati (ci voleva troppo tempo per la sbavatura) nella lamiera del quadro, con la possibilita' che, ancora, bave taglienti possano spellare o tagliare un filo di corrente (e infatti i fili gia' presentavano abrasioni dell'isolante!)
CHE DIRE..... COMPLIMENTI! Proprio un bel lavoro.
Modificato da AurePR - 18/12/2018, 19:37:40
|