Ampliamento impianto FV
FinePagina

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 19/02/2019 19:29:35

Quindi mi consigli di non mettere un fusibile per banco ma di collegare prima il parallelo e poi portare il negativo ad un unico fusibile, da quanti Ampere?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/02/2019 20:38:24

Si tutti i 3 banchi in parallelo e poi il fusibile, l inverter se è da 3000w w di potenza basta un fusibile da 60 ma per sicurezza mettine uno da 80 perché il motore della pompa in partenza assorbe per 3 volte il suo valore di targa quindi per esempio 1000w di pompa ha un assorbimento di 3000w in partenza quindi con i 60A sei al limite.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/02/2019 20:41:44

Perché il fusibile sul negativo, sempre meglio usare il positivo anche se in realtà è lo stesso. In ogni caso attenzione sui cavi che vanno dalle batterie ai fusibili perché è l unica porzione di impianto senza protezione quindi cavi integri.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 19/02/2019 21:04:38

La pompa non so quanto assorbe perché devo ancora fare il pozzo e comprare la pompa 😅 però ipotizzando che mi possa volere una da 2kw mi conviene mettere un fusibile da 125A , tanto il cavo da 35mmq supporta fino a 125A... giusto?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/02/2019 21:14:30

Azz 2 kw sono tantissimi una pompa da 1 cavallo assorbe 750w e già lo sai quanta acqua tira. Tranquillo anche il cavo da 35 va più che bene.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 19/02/2019 21:29:15

Quindi vado per il fusibile da 80A? Nel mio schema il dimensionamento degli altri fusibili è giusto vero?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/02/2019 21:41:13

Ah scusami tra regolatore e batterie devi mettere un fusibile da 50 A perché al massimo dai pannelli hai 2100w che a 48 volt sono 45 A, certo magari non raggiungerai mai il massimo ma è meglio stare tranquilli, e in ogni caso avendo un banco da 300Ah di batterie dovrai settare il regolatore con una carica massima di 30A. Si tra batteria e inverter va benissimo uno da 80 ma se vuoi esagerare mettilo da 100A



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 19/02/2019 21:51:39

Ecco settare i regiolatore non sarà facile è tutto in inglese 😅va be intanto domani vado a comprare il materiale che mi manca per fare tutto visto che nel fine settimana arriva batterie e pannelli... Ah un ultima cosa, con mio fratello, che fa il saldatore, faremo un supporto per i pannelli, mi domandavo con che angolo di inclinazione vengono messi di solito considerando che il tetto è poco inclinato, e con che tipo di morsetti vengono fissati? Grazie

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 20/02/2019 06:37:25

La terza immagine è lo barra sulla quale appoggiano i pannelli, la quarta immagine è la piastra di chiusura che blocca i pannelli invece la sesta immagine è la piastra centrale che blocca i pannelli quindi per esempio per 2 pannelli hai bisogno 4 piastre di chiusura e 2 piastre centrali, più 2 barre di poco più di 2 mt, poi questa barra tuo fratello deve fissarla a tetto ma essendo fabbro non mancherà a lui creare un supporto per questa barra. In ogni caso riguardo l inclinazione se hai un uso prettamente estivo puoi mettere i pannelli anche con poca inclinazione (l importante che siano rivolti a sud) tanto in estate il sole è tanto e in alto, invece se li vuoi sfruttare tutto l anno puoi inclinarli di 20 30 gradi ma di conseguenza la struttura deve essere abbastanza robusta perché non essendo in linea con il tetto il vento li sollecita tanto. Tranquillo se hai problemi con il regolatore tranquillo che ti aiutiamo noi



Immagine Allegata: Screenshot_20190220-062510.jpg
 
ForumEA/T/Screenshot_20190220-062510.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 21/02/2019 12:15:13

Piccolo problemino.. mi ha chiamato il fornitore dei pannelli dicendo che SunPower consegna a Aprile 🤬🤬🤬 nel frattempo mi arrivano a giorni le batterie.. che faccio collego i due pannelli in serie e faccio tutto il cablaggio delle batterie e inverter o meglio aspettare i pannelli??

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 21/02/2019 12:32:51

Si Cristian collega I 2 pannelli in serie e anche le batterie a 48 volt tanto se quello che producevi prima bastava per i tuoi consumi basterà anche adesso se passi a 48 volt, io nel frattempo farei anche il cablaggio e salirei anche i cavi sul tetto in modo da avere tutto pronto.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 21/02/2019 12:44:18

Si sì per adesso eviterò di attaccare carichi più grossi come l idropulitrice e preparo tutto per i pannelli, poi stavo pensando anche di cercare un condizionatore, cioè nel casotto dove c’è tutto l impianto, comprese le batterie, d estate c’è molto molto caldo, quindi per il bene di tutti, mio e delle batterie 😁, avevo pensato di mettere un condizionatore che non assorbisse troppi Watt, è vero che lavorerebbe nelle ore dove c’è più produzione di corrente però il locale comunque è 5x3 quindi è piccolo non mi serve troppa potenza per raffreddarlo. Consigli su cosa installare?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 21/02/2019 13:12:15

Bravissimo cerca di mantenere i consumi che avevi prima e non cambierà nulla. Attenzione alle temperature più che altro per salvaguardare le batterie, ogni 10 gradi in più dei 20 gradi che si dovrebbero avere solitamente (anche se in realtà è impossibile) la loro vita si dimezza, allora se la temperatura esterna è fresca basta un buon ricambio d aria magari un bel ventilatore sulle batterie e un'estrattore posto nel punto più alto della stanza, collegati ad un termostato che si attiva superata una certa temperatura.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 21/02/2019 13:40:51

No io ho bisogno di un condizionatore perché d estate quando si superano i 30 gradi fuori all interno ne ho quasi 40... quindi mi ci vuole un condizionatore che mi mantenga almeno 25 gradi pensavo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15119

Stato:



Inviato il: 21/02/2019 14:12:51

Meno di cosi comperi un ventilatore.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 