| Inviato il: 23/02/2019 15:07:10
|
Biomass non si usano tubazioni con copertura in alluminio, troppa dilatazione sulle lunghezze, anche i PE-Xc 5 strati sono trasparenti.
Immagine Allegata: 6-PE-Xc.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | Biomass
| Inviato il: 23/02/2019 15:39:47
|
i 5 strati sono con alluminio.
Pex - colla - alluminio - colla - pex
i tre strati sono pex - colla - evoh barriera ossigeno oppure
pe o pex - colla - evoh - colla pe o pex
secondo me se l'idraulico avesse usato acqua demineralizzata con battericida, non si sarebbe formato nulla.
l'acqua di acquedotto non era da usare...
meglio alluminio che evoh
Modificato da Biomass - 23/02/2019, 15:47:44
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 23/02/2019 15:41:16
|
tubi 5 strati con alluminio, sono ottimi per il riscaldamento a pavimento.
i tre strati, o i 5. con evoh non li avrei consigliati.
economici e fragili
Modificato da Biomass - 23/02/2019, 15:48:19
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | sonico
| Inviato il: 23/02/2019 17:43:58
|
Già, teniamo presente però che gli impianti sono stati realizzati nel 2013 e messi in funzione fine 2017,non so a quell'epoca quale fosse la tecnologia.
All'idraulico non gli è passato minimamente per la testa l'ipotesi dell'acqua demineralizzata, dato che ha predisposto un collegamento con l'acquedotto. Del resto, la caldaia ha la funzione di autoriempimento, quindi acquedotto...
Per quanto riguarda la macchia evidenziata da Claudio, per fortuna è il riflesso della testa della valvola di settore
Cosa mi consigliate di fare per la proposta di modifica per alzare ciclicamente la temperatura dell'acqua? O mi conviene eseguire periodicamente un lavaggio?
--------------- 6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.
| | | | Biomass
| Inviato il: 23/02/2019 18:54:55
|
lunedì chiedo al sat
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/02/2019 19:45:25
|
Biomass, strano il mio PE-Xc è un reticolato 5 strati trasparente, non ha alluminio.
PS.
Ho capito il 5 strati con alluminio non ha la barriera ossigeno EVOH, perché non gli serve.
Modificato da Claudio - 23/02/2019, 20:32:35
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Biomass
| Inviato il: 28/02/2019 21:00:53
|
ho parlato con più tennici
sostengono che le alghe e affini, si generino solo nella parte esposta a luce.
Suppongono quindi che il collettore in foto, che non hanno visto ma ho descritto, si trovi "scoperto" cioè senza un coperchio che chiude.
Comunque entrambi mi hanno suggerito di fare un trattamento biocida a temperatura ambiente, con apposito prodotto che abbiamo anche noi a catalogo.
Tanica da 5 litri, 10€/L
5% miscelato con acqua, si possono preparare 100 litri di biocida.
lo trovi in un buon negozio di termoidraulica con eventualmente la pompa a noleggio
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 28/02/2019 21:15:25
|
info tenniche LINK
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Claudio
| Inviato il: 28/02/2019 21:58:20
|
Ottimo Biomass, il collettore ha il coperchio, quindi dici che nelle serpentine sotto pavimento non ci dovrebbe essere nulla perché sono al buio??
Il prodotto postato è interessante, appena spegne l'impianto procediamo, poi posto i risultati e già che ci sono lo faccio anche nel mio, tanto male non fa.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Biomass
| Inviato il: 28/02/2019 22:07:59
|
ecco
bene a saperlo che ha il coperchio.
Quindi probabilmente le alghe sono ovunque visto che proliferano alla luce.
tienici informati
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 01/03/2019 11:14:59
|
In realtà anche i miei collettori hanno il coperchio, e non c'è nessuna parte dell'impianto esposta alla luce.. strana questa cosa. Anche io ho i tubi rossi nell'impianto di riscaldamento a pavimento (tranne le scaldasalviette che hanno il tubo classico rivestito di bianco)
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | Biomass
| Inviato il: 01/03/2019 12:06:56
|
su cose così specifiche e, chiedo.
Mi hanno detto che le alghe si formano con la luce mentre le biomasse si formano anche al buio.
nel frattempo ho letto le istruzioni.
Il lavaggio può essere fatto sia con pompa esterna che con il semplice circolatore della caldaia o puffer.
Quindi nel caso si utilizzi il circolatore dell'impianto, il biocida deve girare due giorni. Non meno.
Poi si risciacqua per bene e si addiziona il protettivo, a prevenzione delle alghe.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | sonico
| Inviato il: 01/03/2019 13:34:28
|
Perfetto, grazie!!
--------------- 6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.
| | | | Claudio
| Inviato il: 01/03/2019 13:42:17
|
Biomass, c'è un tempo limite 2/3 gg. o può circolare ad esempio una o due settimane, poi lavare e immettere il protettivo.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 01/03/2019 14:59:50
|
Il mio idraulico ha fatto andare il prodotto 24h con la pompa esterna per circa due settimane
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| |
| | |
|