sonico
| Inviato il: 18/05/2019 13:32:18
|
Salve a tutti, mi serve un vostro aiuto. Sto cercando di capire se sia possibile aggiungere una resistenza elettrica al bollitore di accumulo solare che mi hanno installato.
Dai disegni sul manuale non trovo corrispondenza ad una apertura, filettata femmina e tappata con tappo e guarnizione che è presente nella parte bassa del bollitore, appena sopra al tubo di uscita della serpentina solare.
Secondo voi potrebbe essere una ghiera dove inserire una resistenza elettrica?
Sul sito di Ariston non trovo nessun documento nè nessun modello che abbia quel particolare...
E se quello non dovesse essere il posto per la resistenza, come potrei fare per aggiungerne una?
Grazie!
Immagine Allegata: bollitore_r.jpg
--------------- 6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.
| |
| | Claudio
| Inviato il: 18/05/2019 14:19:22
|
Ciao Sonico, ma quello è il gruppo circolatore, flussimetro!!
Che modello Ariston è l'accumulo??
Modificato da Claudio - 18/05/2019, 14:25:20
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Biomass
| Inviato il: 18/05/2019 14:31:47
|
Serve il modello del boiler o del sistema.
Di solito la resistenza e optional
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | sonico
| Inviato il: 19/05/2019 10:02:19
|
Claudio, intendevo mostrare quel tappo appena sopra all'uscita della serpentina del solare, sul bollitore. Alla sinistra del flussimetro. Col telefono non riesco a fare molto, poi qs sera rimetto l'immagine.
Modello bollitore, bho! Fa parte della caldaia ad incasso, metto qualche foto del manualetto.
--------------- 6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.
| | | | sonico
| Inviato il: 19/05/2019 10:02:50
|
1
Immagine Allegata: IMG_20190519_095236.jpg
--------------- 6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.
| | | | sonico
| Inviato il: 19/05/2019 10:03:31
|
2
Immagine Allegata: IMG_20190519_095251.jpg
--------------- 6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.
| | | | sonico
| Inviato il: 19/05/2019 10:04:04
|
3
Immagine Allegata: IMG_20190519_095309.jpg
--------------- 6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.
| | | | sonico
| Inviato il: 19/05/2019 10:05:09
|
Sopra al B5 nel disegno non c'è nulla ma se guardi la foto, c'è un tappo...
--------------- 6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/05/2019 11:58:35
|
L'unico tappo usabile è quello con scritto NON UTILIZZARE
Immagine Allegata: EVO.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | emuland
| Inviato il: 19/05/2019 15:42:45
|
come scritto nella altro postprendi un boiler elettrico da 80litri, lo metti in serie e via
--------------- 4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
| | | | sonico
| Inviato il: 20/05/2019 07:07:47
|
Magari avessi il posto! Non so proprio dove metterlo...
--------------- 6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.
| | | | emuland
| Inviato il: 20/05/2019 14:00:22
|
Sistemato LINK
Alessandro
Modificato da AlessandroT - 20/05/2019, 19:23:09
--------------- 4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
| | | | sonico
| Inviato il: 20/05/2019 17:27:26
|
Grazie emuland, molto carino, ma il problema è dove metto la resistenza da attaccarci? Non ho un boiler elettrico...
--------------- 6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.
| | | | emuland
| Inviato il: 21/05/2019 06:45:23
|
mio errore, in un primo momento pensavo funzionasse in altro modo
--------------- 4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
| | | | beppepore
| Inviato il: 22/05/2019 11:53:00
|
Esistono anche i termoboyler, io l'ho allacciato all'acqua calda dell'impianto di riscaldamento ma si può collegare anche ai pannelli solari,è previsto anche sul manuale di installazione, se riesci elimini quello che hai e ci piazzi quello,quando c'è poco o nulla di sole vai in elettrico....https://www.climamarket.it/vendita/scaldabagno-termoelettrico-simat-by-ariston-80-litri-verticale-allacci-a-destra-garanzia-2-anni?gclid=EAIaIQobChMIhNCg0O2u4gIVTrvtCh0dsQ7pEAQYAiABEgIDi_D_BwE
--------------- Non sono un tecnico,pero' mi arrangio
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|