Buongiorno
Sto per prendere un termocamino a legna della Helios.
Leggendo in giro ho visto che la macchina per funzionare correttamente necessita di un puffer/boiler.
Del pari ho sentito numeri sul suo dimensionamento che, da profano, non riesco a comprendere...
Alcuni parlano di 25 lt/Kw altri 50 ed altri 33.6 per Kw di potenza resa all'acqua (fonte: vari venditori).
Mi chiedevo quale fosse il criterio di calcolo e se fosse influenzato acne dal tipo di riscaldamento.
Faccio un esempio, se ho un impianto radiante che consumi 20Kw di picco ed ho una macchina che produrrà di picco circa 30 Kw (potenza nominale) ed effettiva 20 Kw (resa all'acqua) l'accumulo dovrà essere progettato per ammortizzare i picchi ma essendo un camino e che ovviamente non produrà/renderà costantemente , come si comporterà un boiler così grande?
Metto qualche numero 30Kw x 50Lt= 1500lt... da profano mi sembra proprio grande...
Quando l’impianto si sarà scaldato, anche il suo fabbisogno energico scenderà… non corro il rischio di stare a scaldare solo l’acqua senza riscaldare la casa?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 03/12/2019 16:33:18

50 litri x 20 KW resi all'acqua = 1000 litri
33,6 litri x 30 KW di potenza nominale complessiva = 1000 litri

I 25 litri per potenza resa all'acqua sono relativi al pellet e non alla legna.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 03/12/2019 18:17:42

20 litri per KW penso sia la più giusta nel tuo caso



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 15/12/2019 21:12:36

Un termocamino a legna va equiparato ad una caldaia a legna, ergo la regola è 50 litri/Kw.
Se il tuo termocamino è adeguato alla metratura della tua abitazione non avrai problemi, quando il camino e puffer saranno in temperatura funzionerà tutto perfettamente con un consumo di legna irrisorio, ricordo che il puffer fa da volano termico, smorza i picchi di temperatura del termocamino ed ottempera ai cali di temperatura, un vero toccasana per le caldaie a legna, poi volendo puoi anche non mettere alcun puffer ma con le regole attuali non so se saresti in regola, inoltre nessuno sicuramente certificherà tale impianto.
Dalle mie parti (Cuneese) la maggioranza delle caldaie a legna di qualche anno fa non hanno puffer e funzionano egregiamente.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 