Sottopressione Caminetti Montegrappa LW20
FinePagina

NikiS
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 23/11/2020 19:42:31

Buonasera, alla prima accensione della stagione, la mia stufa a pellet mi segnala allarme sottopressione. La pressione, in Stato Sistema, è a 0.0. Mi è stato consigliato di aprire il rubinetto del circuito della stufa per rimpinguare la pressione sino a 0.8. Non riesco, però, a capire dove si trovi la valvola. Qualcuno può essermi d'aiuto?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 23/11/2020 22:53:18

Ciao,
Non è detto che sia dentro la stufa o in prossimità

Devi cercare un rubinetto( valvola) che dalla fredda dell'acquedotto va al circuito
Mandata o ritorno oppure al collettore o al puffer o se collegata, alla caldaia a gas o altro

Hai lo schema dell'impianto o delle foto?
Posso dirti io quale è la valvola da aprire



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

NikiS
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 24/11/2020 10:18:15

Questa è la caldaia a gas esterna



Modificato da NikiS - 25/11/2020, 08:40:16
 

NikiS
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 24/11/2020 10:19:33

Sotto la caldaia esterna, sulla sinistra, c'è un rubinetto. Ma regola solo la pressione della stessa, non quella della stufa a pellet



Modificato da NikiS - 25/11/2020, 08:40:28
 

NikiS
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 24/11/2020 10:21:13

Nei pressi della caldaia esterna ci son tanti collegamenti, ma non mi è sembrato di vedere un altro rubinetto



Modificato da NikiS - 25/11/2020, 08:40:39
 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 24/11/2020 10:48:01

Lo vedo
È la rotella nera a sinistra vicino al muro. Nella seconda foto.
La sviti
Controlla il manometro
A 1.2 bar chiudi la rotella
L'eventuale spurgo aria è automatico

Coibenta meglio i tubi e proteggili con un pannello isolante



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 24/11/2020 10:52:23

Pellet e gas sono collegati assieme o sono disgiunti idraulicamente?

Per caricare l'impianto verso la caldaia a pellet attraverso quella a gas, le valvole di intercettazione devono essere aperte il modo da unificare i circuiti. Poi chiudi.

Probabile ci sia una perdita o lo sfiato a fatto il suo lavoro



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 24/11/2020 10:53:52

L'impianto lo hai fatto tu?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

NikiS
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 24/11/2020 11:12:14

CITAZIONE (Biomass, 24/11/2020 10:53:52 ) Discussione.php?216310&1#MSG5

Lo vedo
È la rotella nera a sinistra vicino al muro. Nella seconda foto.
La sviti
Controlla il manometro
A 1.2 bar chiudi la rotella
L'eventuale spurgo aria è automatico

Coibenta meglio i tubi e proteggili con un pannello isolante



Quella rotella regola la pressione della caldaia esterna, non credo regoli anche quella della stufa a pellet

 

NikiS
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 24/11/2020 11:15:39

CITAZIONE (Biomass, 24/11/2020 11:12:14 ) Discussione.php?216310&1#MSG6

Pellet e gas sono collegati assieme o sono disgiunti idraulicamente?

Per caricare l'impianto verso la caldaia a pellet attraverso quella a gas, le valvole di intercettazione devono essere aperte il modo da unificare i circuiti. Poi chiudi.

Probabile ci sia una perdita o lo sfiato a fatto il suo lavoro



Credo che caldaia e stufa siano collegati. Non ho realizzato io l'impianto

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 24/11/2020 12:01:07

Se sono collegate entrambe le caldaie ai termi, quella rotella carica la pressione di tutto il circuito compresa la caldaia a pellet, termi eccetera

Basta aprire anche le farfalle che isolano la caldaia a gas



Modificato da Biomass - 24/11/2020, 12:26:22


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

NikiS
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 24/11/2020 15:14:26

CITAZIONE (Biomass, 24/11/2020 12:01:07 ) Discussione.php?216310&1#MSG10

Se sono collegate entrambe le caldaie ai termi, quella rotella carica la pressione di tutto il circuito compresa la caldaia a pellet, termi eccetera

Basta aprire anche le farfalle che isolano la caldaia a gas



Grazie per la dritta.
Mi stavo fossilizzando sulla ricerca del rubinetto perché credevo fossero due distinti.
Ho visto ora che gli operai hanno proprio staccato i tubi di mandata e ritorno dell'acqua e si son dimenticati di ricollegarli.
Problema risolto,
grazie per tutto

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 24/11/2020 19:33:51

Forse li hanno scollegati per non sommare le potenze.

Dalle foto si capisce poco



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 