Biomass
| Inviato il: 20/02/2021 17:04:14
|
I vasi nuovi sono già precaricati a 1,5 bar. Quindi si montano e poi si porta l'impianto in pressione
Modificato da Biomass - 20/02/2021, 17:07:51
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | fborrelli007
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:12
Stato:
| Inviato il: 20/02/2021 18:23:57
|
Ma se pompando risolve il problema per me potrebbe andare anche bene però vorrei capire come fare Cioè se metto tipo un gonfiatore per la bici e provo a dare pressione poi come faccio a capire quando devo fermarmi dove leggo la pressione?
Come già accennato togliendo il Cappelletto tipo quello da bici ho verificato che è fuoriuscita un po' di acqua e successivamente anche aria se mi consigli di non sostituirlo Per me sarebbe meglio... | | | | Biomass
| Inviato il: 20/02/2021 21:59:19
|
Ok
Allora non lo sostituiamo.
Bene
Il problema è che non rispondi alle domande
Dove è posizionato il vaso? Più alto di tutti ( caldaia termi e collettori?)
Procedura per gonfiarlo
-bisogna scaricare la pressione dell'impianto a 0 bar.
Per farlo' basta aprire uno scarico manuale o uno sfiato del termo, fino a che il manometro segna 0 bar in caldaia
-poi con la pompa o col compressore, gonfi il vaso portando la pressione aria del vaso a 1,5 bar. Lo vedi dal manometro pompa bicicletta o dal manometro compressore.
- apri ancora un po' lo sfiato termo e verifica che la pressione sia sempre 0 bar in caldaia
E che la pressione del vaso sia sempre 1,5 bar.
Bene
Chiudi bene lo sfiato termo e avvita il cappellotto del vaso
Ora, con il rubinetto apposito, porti la pressione acqua dell'impianto a 1,2 bar in caldaia
Io il vaso l'ho caricato con la pompa da bici della lidl
Modificato da Biomass - 20/02/2021, 22:05:09
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 21/02/2021 08:45:15
|
CITAZIONE
il vaso ha la saracinesca?
Non ci ho fatto caso la macchina è ungaro yncas 24
Se non ho capito male, parli del vaso della caldaia
Ma quanto grande è, in litri? È piccolo?
Non hai un vaso grande da almeno 24 litri capace di espandere l'acqua
di tutto l'impianto? Tubi e termi hanno bisogno di vasi espansione dedicati.
Se hai solo quello della caldaia, sufficiente solo all'acqua della caldaia, avrai sempre problemi di pressione.
In quel caso, meglio aggiungere un vaso di espansione adeguato che permetta appunto
di espandere l'acqua dei termi e tubi
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | fborrelli007
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:12
Stato:
| Inviato il: 21/02/2021 12:13:31
|
È un vaso piccolo da stufa a pellet credo circa 8 litri....quindi mi stai dicendo di portare la pressione a zero e di caricare il vaso quando am ora collegato alla stufa oppure devo smontarlo del tutto per gonfiarlo?
Il vaso e posizionato leggermente più basso della caldaia. | | | | Biomass
| Inviato il: 21/02/2021 13:55:55
|
Quel vaso da 8 litri è sufficiente per la sola acqua della caldaia.
Quindi dovrai metterne uno adeguato per l'impianto
Chiudi mandata e ritorno e togli pressione.
Potrai così pompare aria nel vaso.
Non serve smontarlo
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | fborrelli007
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:12
Stato:
| Inviato il: 23/02/2021 16:10:59
|
Salve ho caricato il vaso fino a 1.5 bar prestando attenzione a chiudere mandata e ritorno.
Quindi con acqua chiusa ho effettuato l'operazione ed ho visto che la pressione del vaso era zero.
Poi ho portato la pressione stufa a 1.2 bar ma si blocca ancora con errore pressione h2o.
Ricordo che ho pompato il vaso ancora collegato alla stufa e con la stufa in pressione a circa 0.8 bar.
Potete aiutarmi?
Grazie
Immagine Allegata: 20210223_160659.jpg | | | | fborrelli007
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:12
Stato:
| Inviato il: 23/02/2021 16:12:41
|
Quindi riepilogando ho chiuso mandata e ritorno Ho caricato il vaso fino a 1,5 bar Dopodiché ho aperto mandata e ritorno è caricata la stufa fino a 1.2 bar ma purtroppo la situazione rimane la stessa. c'è qualcosa di sbagliato nella procedura? | | | | Biomass
| Inviato il: 23/02/2021 22:58:19
|
CITAZIONE (fborrelli007, 23/02/2021 16:12:41 )
Quindi riepilogando ho chiuso mandata e ritorno Ho caricato il vaso fino a 1,5 bar Dopodiché ho aperto mandata e ritorno è caricata la stufa fino a 1.2 bar ma purtroppo la situazione rimane la stessa. c'è qualcosa di sbagliato nella procedura?
Te l'ho scritto più volte
Non capisco perché non segui passo passo
Chiudi mandata e ritorno
Scarica l'impianto caldaia a 0 bar. Lascia aperto lo scarico mentre pompi.
Carica il vaso a 1,5 bar
Chiudi lo scarico caldaia
Torna a ripristinare la pressione caldaia da 0 a 1,2 bar
Modificato da Biomass - 23/02/2021, 23:04:09
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 23/02/2021 23:00:08
|
Se non scarichi l'impianto, non permetti al vaso di scaricare l'acqua al suo interno.
Poi ho consigliato di montare, se non presente, il vaso per i termi
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | Biomass
| Inviato il: 24/02/2021 21:10:38
|
Di nulla
Secondo me non può andare avanti molto il solo vaso da 8 litri.
Chi ti ha fatto l'impianto, non ha fatto i calcoli.
Durerà poco quel vaso
È troppo stressato
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 24/02/2021 21:11:07
|
Che pressione hai a caldo e a freddo?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|