Costa
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:15
Stato:
| Inviato il: 15/12/2021 20:04:49
|
Ho stufa Cadel!quando accendo la stufa dopo 10 min Aqua arriva alla temp.di 85 gradi e la stufa si blocca e si spegne.pompa funziona ho fatto dei verifiche .e venuto un tecnico ed facendo delle prove mi ha detto che problema è forse parte idrica della stufa e gli serve tempo per fare prove più profonde.qualcuno a avuto stessi problemi?la stufa a 5 anni e sempre funzionato ma quest’anno non va per niente.Grazie in anticipo chi vorrà ad aiutarmi | |
| | Biomass
| Inviato il: 15/12/2021 20:35:11
|
Hai la valvola anti condensa?
Sara mica bloccata...
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | Biomass
| Inviato il: 15/12/2021 20:42:27
|
È una valvola che crea un cortocircuito facendo girare sempre acqua calda in caldaia fino a che non supera una certa soglia
Oppure hai i termi chiusi
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 15/12/2021 20:45:12
|
Ne esistono di vari modelli
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 15/12/2021 20:48:12
|
Comunque
Palpando i tubi in fase di accensione, scoprirai dove è l'intoppo, sentendo dove sono caldi i tubi
Altra cosa
Anche il circolatore potrebbe essere bloccato da morchia o avere una bolla d'aria che impedisce la circolazione.
Hai provato a spurgare il circuito?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Costa
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:15
Stato:
| Inviato il: 15/12/2021 20:48:33
|
Termi funzionano con caldaia a gas.secondo tecnico che dovrebbe venire venerdì pomeriggio o domenica mattina forse non circola Aqua .pompa si sente che funziona ma tubo di Aqua mandante non si scalda e arriva 85 gradi e si blocca.secondo te potrebbe essere qualcosa bloccato in entrata così caldaia non si riempie di Aqua e non entra Aqua fredda per poter far girare impianto?posso mandare due foto magari si capisce meglio | | | | | | | Biomass
| Inviato il: 15/12/2021 20:52:21
|
Metti ciò che vuoi.
Se utile, serve.
Rimango su circolatore da spurgare.
È elettronico o normale?
Ha la vite grossa da svitare per spurgare?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 15/12/2021 20:53:18
|
Non è che hai dimenticato una valvola chiusa?
Oppure una valvola guasta che sembra aperta ma la sfera non ha girato...
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 15/12/2021 20:53:48
|
Pressione impianto sulla caldaia a pellet?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Costa
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:15
Stato:
| Inviato il: 15/12/2021 20:56:34
|
CITAZIONE (Biomass, 15/12/2021 20:53:48 )
Metti ciò che vuoi.
Se utile, serve.
Rimango su circolatore da spurgare.
È elettronico o normale?
Elettronico
Ha la vite grossa da svitare per spurgare? | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|