Salve

Sono nuovo del forum, mi presento mi chiamo Mattia e mi sono iscritto per chiedere informazioni sul funzionamento di una caldaia a pellet collegata a un puffer.

Il mio dubbio riguarda principalmente questo
La caldaia è 32 kW collegata a un puffer da 600 litri .

​​​​​​La temperatura della sonda superiore è impostata a 62 gradi, la temperatura della sonda inferiore è impostata a 52 gradi .

È normale che la caldaia dopo che parte si spenga quando il termometro analogico posto sul puffer (circa a metà) mi segni 70 gradi ?



Immagine Allegata: Screenshot_2022-09-29-17-32-06-06_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg
 
ForumEA/U/Screenshot_2022-09-29-17-32-06-06_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg


Scarica allegato

Screenshot_2022-09-29-17-32-16-08_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg ( Numero download: 44 )

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2621

Stato:



Inviato il: 29/09/2022 20:01:29

Vuol dire che sta lavorando in base alla temp caldaia e non del puffer...non so che caldaia hai ma la mia Klover per lavorare in base a temp puffer deve avere la sonda puffer collegata ad apposito ingresso e poi deve essere configurata per funzionamento con puffer...vedo che pero adotta lo stesso display della mia.



Modificato da beppepore - 30/09/2022, 13:23:04


---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

Mattyx93
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 01/10/2022 08:15:29

CITAZIONE (beppepore, 29/09/2022 20:01:29 ) Discussione.php?217032&1#MSG1

Vuol dire che sta lavorando in base alla temp caldaia e non del puffer...non so che caldaia hai ma la mia Klover per lavorare in base a temp puffer deve avere la sonda puffer collegata ad apposito ingresso e poi deve essere configurata per funzionamento con puffer...vedo che pero adotta lo stesso display della mia.



Adesso ho provato a cambiare le temperature delle sonde sonda superiore 52 gradi sonda inferiore 68

Secondo te può andare bene ?

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2621

Stato:



Inviato il: 01/10/2022 08:39:54

Che caldaia hai? hai letto sul suo manuale se va configurata per "impianto con puffer" ?



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

Mattyx93
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 01/10/2022 08:55:59

CITAZIONE (beppepore, 01/10/2022 08:39:54 ) Discussione.php?217032&1#MSG3

Che caldaia hai? hai letto sul suo manuale se va configurata per "impianto con puffer" ?

È una discutibile tepor 32kw
Ora è settata con lo schema idraulico 02 che dice le temperature della acqua in caldaia ha raggiuntoo il set H20 impostato. Perché è giusto lei lavora sul puffer.

Il tecnico mi aveva impostato sonda inferiore 62 gradi e sonda superiore 52 gradi .

Io ho lasciato 52 per la superiore e nesso a 68 quella inferiore, ho fatto bene ?



Modificato da Mattyx93 - 01/10/2022, 09:15:26
 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2621

Stato:



Inviato il: 01/10/2022 10:13:31

A me non pare giusto ...se hai il puffer con sonde collegate alla caldaia lei deve lavorare solo in base al SET acqua puffer e non in base al SET acqua caldaia,almeno nella mia è cosi,io c'è l'ho impostata su configurazione 4 ,la mia ha 4 configurazioni diverse è impostata su "caldaia con puffer" e tiene conto solo della temperatura acqua puffer,mentre invece se fosse collegata direttamente all'impianto termo e senza puffer allora in quel caso dovrebbe lavorare in base a temp. caldaia perchè è la stessa che circola nei termo,poi bisogna ancora vedere se l'impianto da priorita ai termo o priorita al puffer,cioè se il puffer è collegato "all'italiana o "alla tedesca"... leggi cosa dice sul manuale riguardo alla configurazione caldaia...per il set che hai messo alle due sonde non saprei se sono giuste oppure no,io ho una sola sonda situata a meta altezza ed è tarata su 65°



Modificato da beppepore - 01/10/2022, 10:35:02


---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

Mattyx93
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 01/10/2022 13:18:37

CITAZIONE (beppepore, 01/10/2022 10:13:31 ) Discussione.php?217032&1#MSG5

A me non pare giusto ...se hai il puffer con sonde collegate alla caldaia lei deve lavorare solo in base al SET acqua puffer e non in base al SET acqua caldaia,almeno nella mia è cosi,io c'è l'ho impostata su configurazione 4 ,la mia ha 4 configurazioni diverse è impostata su "caldaia con puffer" e tiene conto solo della temperatura acqua puffer,mentre invece se fosse collegata direttamente all'impianto termo e senza puffer allora in quel caso dovrebbe lavorare in base a temp. caldaia perchè è la stessa che circola nei termo,poi bisogna ancora vedere se l'impianto da priorita ai termo o priorita al puffer,cioè se il puffer è collegato "all'italiana o "alla tedesca"... leggi cosa dice sul manuale riguardo alla configurazione caldaia...per il set che hai messo alle due sonde non saprei se sono giuste oppure no,io ho una sola sonda situata a meta altezza ed è tarata su 65°


Il puffer ha un termostato a 3/4 di altezza che stacca i termosifoni per dare priorità alla sanitaria .

Infatti la caldaia lavora con la temperatura delle due sonde credo (quando non aveva schema idraulico configurato nel menu opzioni mi indicava la temperatura acqua impostata ) adesso al suo posto ho le temperature delle due sonde

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Screenshot_2022-10-01-13-19-14-90_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2621

Stato:



Inviato il: 01/10/2022 16:06:19

CITAZIONE (Mattyx93, 01/10/2022 13:18:37 ) Discussione.php?217032&1#MSG6




Infatti la caldaia lavora con la temperatura delle due sonde credo (quando non aveva schema idraulico configurato nel menu opzioni mi indicava la temperatura acqua impostata ) adesso al suo posto ho le temperature delle due sonde

Tu credi...ma io non penso sia cosi...se le due sonde sono tarate una a 68° e l'altra a 62° e la caldaia invece si spegne a 70° significa che sta lavorando in base alla temperatura caldaia e non delle sonde puffer...
Ti dico questo perchè io da neofita non sapendo bene come doveva funzionare la mia caldaia con puffer fin dall'inizio avevo notato un comportamento strano,cioè la temp caldaia era impostata a 70 ma io notavo che spesso nonostante nel puffer la temp era oltre i 65° lei si riaccendeva per poi spegnersi dopo pochi minuti con temp caldaia a 80° e in piu quando la pompa termosifoni era in funzione e la temp nel puffer era sotto i 60° la caldaia non funzionava mai a potenze alte e ci metteva una vita a riportare i 65° nel puffer...alla fine un po grazie al forum un po leggendomi per bene il manuale caldaia ho scoperto che l'idraulico che mi aveva montato il tutto aveva fatto un casino,non aveva montato la sonda puffer,dunque la caldaia non aveva nessun controllo sulla temp puffer in piu l'aveva configurata su impianto con ACS cosa che non c'è perchè il mio puffer è solo per riscaldamento e non ha serpentina per ACS...detto questo ti consiglio di controllare bene se la caldaia ha le giuste configurazioni altrimenti funzionera sempre alla cacchio...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 