Gestione Carica Batterie LiFe
FinePagina

Absolute

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:30

Stato:



Inviato il: 23/07/2023 10:14:35

Apro questo post per chiedere il vostro aiuto in merito alla gestione delle batterie LiFe.
Come si vede dalla foto in calce ho costruito un pacco batteria da 24V con 8 elementi da 230A.
Il punto è come gestire le tensioni e correnti di carica in relazione alla percentuale di DoD per cui si vuole
sfruttare la batteria. Tenete presente che si possono programmare tutti i valori a piacimento.

So bene che per una corretta gestione ci vuole il SoC, ma per quello ci arriveremo poi. in ogni caso tensioni di riferimento da cui partire e/o arrivare servono per forza.

Partendo dalla curva di carica/scarica delle LiFe (pubblicata anche in queste pagine da Claudio) si capisce che
ad un DoD del 100% equivalgono una tensione massima di 3.650V e minima di 2.500V.
Se volessi sfruttare la batteria quindi con un DoD del 80% stando alla curva, dovrei usare la batteria da 3.350V a 2.950V.
per un DoD del 70%, 3.337V max e 3.155V min.
E qui chiedo il vostro aiuto... sopratutto a chi conosce meglio queste batterie come Claudio che è stato uno dei primi
ad adottarle.
Partendo dal presupposto che la parametrizzazione , come dicevo sopra, la possiamo impostare come vogliamo, dalle
tensioni minime/massime alle correnti, come impostereste questi valori? come teorici ricavati dalla curva o no?
altro dubbio e quello di come ottenere le percentuali di DoD, ovvero per ottenere l' 80% io ho tolto un 10% sopra e un 10% sotto...
è corretto fare così? o va tolto il solo 20% sopra? o sotto?

altro dubbio riguarda la corrente di fine carica. supponendo di poterla impostare raggiunta una determinata tensione
di carica, anch'essa programmabile, che valori mettereste per un DoD del 80% ad esempio? metto una tabella per rendere l'idea..

DoD 100%
VMax Batt = 3.65 x8= 29.2V Con Massima corrente di carica
Imax_chg = 20A Corrente di carica massima
WM4_V_R 3.5= 28.7V Tensione per riduzione corrente di carica
IMax_Ridotta = 5A Corrente di carica ridotta
PWM VStart 3.350= 26.8V Tensione di inizio bilanciamento batterie
VMNT Batt 29V Tensione di Mantenimento a batteria carica
Vmin Batt 2.8= 22.4V Scarica massima fino al 5% residuo
VCut-Off = 2.5= 20V Batteria zero stacca tutto

DoD 80%
VMax Batt 3.35 x8= 26.8V Con Massima corrente di carica
Imax_chg = 20A Corrente di carica massima
WM4_V_R 3.30= 26.4V Tensione per riduzione corrente di carica
IMax_Ridotta = 5A Corrente di carica ridotta
PWM VStart 3.30= 26.4V Tensione di inizio bilanciamento batterie
VMNT Batt 26.6V Tensione di Mantenimento a batteria carica
Vmin Batt 3.2= 23.6V Scarica massima fino al 10% residuo
VCut-Off 2.8= 22.4V Batteria quasi a zero stacca tutto

per finire a che tensione iniziereste a bilanciare?

un saluto e un grazie a chi vorrà rispondere.



Immagine Allegata: PaccoBatterie.jpg
 
ForumEA/V/PaccoBatterie.jpg



Modificato da Absolute - 23/07/2023, 10:25:53
 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 23/07/2023 17:28:04

ciao in attesa di big Claudio ti do i mei vpc

bulk 3,5
float3,4
stacco a 3,2 (anche 3,1 se ho assorbimenti importanti)

che bms usi? se dialoga con il regolatore non hai problemi generalmente fino a quando la prima cella non arriva a 3,4 puoi dare la corrente che vuoi dopo è bene tagliare



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15120

Stato:



Inviato il: 23/07/2023 17:44:36

Nel mio caso d'uso esistono 2 differenti situazioni.

Estate DOD giornaliero circa 40/45%, solitamente alla mattina le trovo fra il 55% e il 60% di SOC.

Mentre fra Novembre Gennaio difficilmente riesco a caricare al 100% e stanno fra 80% e i 30%, quindi sempre un DOD di circa 40/50% un po' maggiore perché in inverno stanno fra 15° e 10°, a volte anche meno.

In 231 cicli fatti da Febbraio 2022 non sono mai andato sotto i 3.200V cella è assolutamente inutile, perché sotto tale tensione aumenta il ratio di degrado rispetto al beneficio.

Per inizio equalizzazione non c'è una tensione da qui cominciare, il mio BMS inizia l'equalizzazione quando lo sbilanciamento supera i 12mV e questo può succedere anche a 3.2V se gli do 60A, esempio di carica, lo sbilanciamento rimane entro i 3/6mV con 50/70A fino a circa il 97% di SOC, come la prima cella raggiunge i 3.450V riduce la corrente a 10A, lo sbilanciamento poi comincia a salire gradualmente arrivando a 130/140mV avvicinandosi al 100%, come la prima cella raggiunge i 3.650V cessa totalmente la carica mettendosi in standby in attesa di scarica continuando a equalizzare fino a 10mV di differenza.

Come vedi il foto la carica è terminata alle 14 circa e le celle a riposo hanno un buon bilanciamento pur essendo al 100% di SOC 4mV.

Il DOD di uso va calcolato prima dell'acquisto del banco non dopo, se mi serviranno mediamente 6kWh pianificherò un banco da almeno 12kWh.

Tu hai un banco da 5888Wh con DOD 80% hai a disposizione 4710Wh.

Domanda perché solo 20A di carica?



Immagine Allegata: oggi.jpg
 
ForumEA/V/oggi_1.jpg



Modificato da Claudio - 23/07/2023, 17:57:09


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Absolute

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:30

Stato:



Inviato il: 23/07/2023 18:37:39

Ovviamente i BMS comunicano con il caricatore.
Solo 20A perché già così non credo di riuscire a metterli insieme. l'uso non è per casa, ma una stazione alimentata a fotovoltaico. l'impianto per casa con questa tecnologia verrà dopo.
Il mio consumo giornaliero e di circa 500/600W. il pacco è stato calcolato sia per le dimensioni (deve entrare nel vano batteria interrato ora esistente) che per la durata. con circa 5KW ho una autonomia di una 10na di giorni. considerato eventuali nevicate, ( è a 605mt slv)è il minimo. ovviamente d'estate questo problema non c'è. quindi le batterie le stai usando con un DoD mediamente del 50% / 60%. molto conservativo. per le necessità energetiche che ho io a me basta anche di meno, ma direi che allora far ruotare le batterie tra 3.200V e 3.325V (60%) o 3.225 e 3.325 (50%) potrebbe essere la giusta escursione. questo nei peggiori casi invernali. in estate meglio fermarsi in alto magari anche a 3.300V.
grazie della segnalazione per l'attivazione del bilanciamento al superamento di un delta tra gli elementi. non ci avevo pensato. credo lo adotteremo.
Sto cercando di mettere insieme la strategia migliore di gestione carica per farle durare il più a lungo possibile.



Immagine Allegata: Messa in Opera 21.jpg
 
ForumEA/V/Messa in Opera 21.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15120

Stato:



Inviato il: 23/07/2023 20:00:26

Ricorda che a 0 gradi le lifepo4 non possono essere ricaricate, scaricate si ma non ricaricate.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 