Se sei già registrato           oppure    

Orario: 09/12/2024 14:44:17  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

Pagine: (2)   [1]   2    (Ultimo Msg)


Superamento soglia tensione in immissione con ZCS
FinePagina

Kolab07
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 12/09/2023 18:51:20

Salve a tutti,
ho da poco installato un FV con inverter ZCS HYD6000 con 2 Weco 4k4.
Il mio problema è che nelle ore di massima resa e immissione la tensione spesso supera i 253v quindi l’inverter va in protezione per 5/10minuti poi riparte. Il problema probabilmente risiede nell’ impedenza della vecchia linea sovraccarica e parecchio lontana dalla cabina. Chiamato più volte Enel ma per loro tutto nella norma. Secondo voi c’è modo di alzare leggermente la soglia di sovratensione inverter a 255/257v ?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15303

Stato:



Inviato il: 12/09/2023 22:57:43

Ciao Kolab07 benvenuto, se il tuo non è un HP non si può alzare cosi facilmente il limite di 253V, personalmente non lo farei se ci tieni ai tuoi elettrodomestici, hai provato a settare 22 Europa Generale invece di 01 CEI 0-21 interno o ad abbassare la potenza di immissione?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Kolab07
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 13/09/2023 10:29:14

Ciao Claudio, cosa intendi per HP e cosa cambia con 22 Europa Generale?

Ho abbassato l'immisione a max 3,5kWh in modo da cercare di stare sotto i 253V però certi giorni tipo la domenica devo abbassare anche sotto 1kWh :/
Mi spiace però non poter sfruttare al massimo l'immissione dato che in quesgo periodo ho consumi molto ridotti in casa.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15303

Stato:



Inviato il: 13/09/2023 22:21:36

i modelli sono due HYD6000-ZSS e HYD6000-ZSS-HP leggi l'etichetta.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Kolab07
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 13/09/2023 22:32:20

Ok, è un 1PH HYD6000 ZSS HP .
Dal menu i parametri safety sono visibili con password 0001 oppure 0715 ma non modificabili..

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15303

Stato:



Inviato il: 14/09/2023 08:32:58

0715 non sono modificabili

Il modello HP ha il bluetooth, se scarichi Sofar View ti puoi collegare in locale e alzare il 253V, io non andrei oltre i 255V, poi vedi tu, la password è 6868.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Kolab07
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 14/09/2023 11:50:56

Che io sappia ha solo un adattatore wi-fi a bordo , dove lo trovo Solar View?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15303

Stato:



Inviato il: 14/09/2023 12:39:24

Nello store la trovi come APP. l'HP ha anche bluetooth



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Kolab07
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 14/09/2023 23:42:32

Wow, non sapevo di questa utilissima App
Ho seguito il tuo consiglio. Nel caso avessi ancora problemi di sovratensione in immissione, dici che potrei optare per il derating invece di mettere un limite fisso come ho fatto fino ad ora?
Intanto grazie per l’aiuto Claudio!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15303

Stato:



Inviato il: 15/09/2023 00:03:30

Hai misurato a che tensione arriva la rete quando non immetti?

C'è un modo di disabilitare i parametri di sistema ma è molto pericoloso per gli elettrodomestici in casa, va valutato molto bene.

Devi prima di tutto lasciare la massima immissione, misurare la tensione al contatore di produzione e simultaneamente al contatore di scambio, se al contatore di scambio è maggiore di 3V io comincerei con aumentare la sezione della dorsale, se invece è simile il problema sta nella saturazione della rete della tua zona.



Modificato da Claudio - 15/09/2023, 00:08:42


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Kolab07
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 15/09/2023 00:38:41

Si, ho fatto varie misure, senza immissione 237/244 varia in orari differenti.. tra i 2 contatori la differenza non supera l’ 1,5V su 12 metri di distanza.
Pensavo comunque di aggiungere altri 2 cavi da 6mm (diventerebbero 2x6mm per fase) tanto non mi costa molta fatica..

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15303

Stato:



Inviato il: 15/09/2023 09:46:05

Fai questa prova ma fai attenzione che non vada oltre i 255V o comincia a essere troppo alta, menu base e metti CEI 0-21 Esterna, in questo modo si disabilita la SPI interna e la tensione segue la rete senza stop.

Mi raccomando sii consapevole.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Kolab07
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 04/10/2023 17:16:36

Fino ad ora sono andato solo con modifica effettuata via bluetooth mettendo a 255v il parametro sicurezza OVP.
In queste settimane l'inverter si è fermato solo 3 volte per sovratensione..
Dici che sia meglio mantenere un limite o provo la CEI 0-21 Esterna?

Vedo anche che nel sito ufficiale c'è la versione Firmware 6000 ZSS HP V600201, consigli di aggiornare?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15303

Stato:



Inviato il: 04/10/2023 18:26:09

io non andrei oltre i 255V, per l'aggiornamento migliora la produzione se le stringhe lavorano a una tensione inferiore ai 200V.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Kolab07
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 05/04/2024 12:00:09

Esiste un’impostazione per far caricare le batterie solo dalle 11 di mattina in poi? Pensavo che così facendo i valori di immissione in rete resterebbero più bassi nelle ore di punta e quindi anche la tensione..🤔

 
 InizioPagina
 

Pagine: (2)   [1]   2    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum