Antonio17@
| Inviato il: 02/02/2024 13:23:22
|
Ragazzi vi voglio spiegare la mia esperienza con questo box della Basen. Contattata la Basen danno spiegazioni non complete.
Ora spiego cosa è successo magari se capita a qualcuno che ha questo box e questo Bms sa cosa fare.
Dopo aver collegato il box batterie bms ecc ecc, il tutto funzionava bene per qualche giorno. Una mattina ho notato un problema al box. Soc bloccato e luce di all'arme rossa. Contattato la Basen mi diceva che era normale. Dopo due giorni era la stessa cosa. La Basen, continuava a dire che era normale. Ma onestamente non si riusciva a capire se la batteria si poteva usare oppure no.
Allora mi sono deciso a resettare il BMS la funzione sul box è "RST". Mi è difficile postare le foto qui, ma continuo a spiegare.
Quindi dopo aver resettato il bms la corrente che entrava nelle batterie, non veniva calcolata dal soc che rimaneva sempre fermo mentre la tensione saliva. Ad un certo punto guardando le celle che erano arrivate a 3,40 avevo capito che le batterie erano piene nonostante ripeto il soc era al 5%.
Poi la batteria è stata scaricata di nuovo ma il soc continuava a non dare segni di vita. Stamani caricava circa 40 A e il soc sempre bloccato e la tensione comunque saliva. Ad un certo punto le celle sono arrivate a 3,40 e il soc si è sbloccato mettendosi al 99%.
Ora ancora non ho capito se questo BMS è buono oppure no. Posso solo dire che: La Basen non è brava nelle spiegazioni o non sa effettivamente come funziona veramente questo bms. Posso anche dire con certezza che questo software della Basen senza spiegazioni (devi indovinare) non va assolutamente bene.
Il box e le batterie sono buone.
Conclusioni se capita a chi ha acquistato questo box quello che è capitqato a me. Resettate il bms e aspettate una ricarica poi una scarica e un altra ricarica e il tutto si ripristina. Ho scritto veloce ma se qualcosa non è chiara sono qui.
Modificato da Antonio17@ - 03/02/2024, 15:37:15
--------------- Il mio impianto è composto da 8 pannelli della longi da 455 e 6 da 585 e un inverter Voltronic 8 kw con due batterie da 15kw della Basen. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| |
| | | | | OrsoMario
| Inviato il: 02/02/2024 21:13:56
|
Grazie per le info Antonio.
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Claudio
| Inviato il: 03/02/2024 12:51:22
|
non è una novità, serve una carica competa, una scarica completa e di nuovo una carica completa e il BMS si allinea, nel BMS Seplos è scritto.
Se non gli fai contare quanto può entrare ed uscire come fa a stabilire il SOC?
Immagine Allegata: Avvio Seplos.jpeg
Modificato da Claudio - 03/02/2024, 12:56:08
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 03/02/2024 15:26:19
|
CITAZIONE (Claudio, 03/02/2024 12:51:22 )
non è una novità, serve una carica competa, una scarica completa e di nuovo una carica completa e il BMS si allinea, nel BMS Seplos è scritto.
Se non gli fai contare quanto può entrare ed uscire come fa a stabilire il SOC?
Claudio ma questo non è un Seplos che ti spiegano tutto. Questo è un bms appezzottato e non puoi fare l'indovino. Il problema ripeto è che nemmeno la Basen ha dato una giusta spiegazione. Parlava di una sola ricarica.
Però mi è venuto un dubbio ora. Visto quello che hai postato. Dove posso trovare il manuale della Seplos? Vuoi vedere che alla fine questo BMS è uguale al Seplos?
--------------- Il mio impianto è composto da 8 pannelli della longi da 455 e 6 da 585 e un inverter Voltronic 8 kw con due batterie da 15kw della Basen. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| | | | Claudio
| Inviato il: 03/02/2024 23:35:26
|
Tutti i BMS hanno bisogno di un paio di cicli completi per allinearsi il SOC non è determinato dalla tensione.
Info di Seplos le trovi qui ma quello che usa la Basen non è Seplos.
LINK
Ti devi registrare.
Modificato da Claudio - 03/02/2024, 23:38:30
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 04/02/2024 14:15:07
|
CITAZIONE (Claudio, 03/02/2024 23:35:26 )
Tutti i BMS hanno bisogno di un paio di cicli completi per allinearsi il SOC non è determinato dalla tensione.
Info di Seplos le trovi qui ma quello che usa la Basen non è Seplos.
LINK
Ti devi registrare.
Si lo so che quello che usa la Basen non è Seplos e nessuno sa di che marca è. Chiedi e non ti sanno dire.
Qualcuno dice che è meglio del Seplos. Fino ad oggi onestamente ho solo sentito parlare del Seplos ed ero convinto che la Basen montava questo. Vediamo in futuro cosa succede. Certo mi registro.
--------------- Il mio impianto è composto da 8 pannelli della longi da 455 e 6 da 585 e un inverter Voltronic 8 kw con due batterie da 15kw della Basen. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 04/02/2024 14:20:19
|
Ecco vedi sono andato sul Link che mi hai postato e lì c'è tutto.
Già è un altra storia il manuale che ti serve lo scarichi. Con Basen devi indovinare e sembra che dai fastidio con le domanda.
Ormai ho preso un box da 280 e uno da 230 per mio figlio. Ma se potessi prendere ancora uno da 280 e uno da 230 per collegarli ai rispettivi box della Basen li prenderei Seplos. Ma non so se si possono abbinare box non uguali e bms non uguali.
--------------- Il mio impianto è composto da 8 pannelli della longi da 455 e 6 da 585 e un inverter Voltronic 8 kw con due batterie da 15kw della Basen. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 15/02/2024 15:47:35
|
Dopo una lunga ricerca ho scoperto chi fa la schifezza dei BMS alla Basen. Il mio comunque non ne vuole sapere di ripristinarsi e ultimamente fa anche un fischio all'interno. La Tian Power è quello che fa i bms alla base.
Inoltre non riesco a collegare il nuovo inverter Voltronic alla batteria. Mi da sempre codice 61. Andava meglio il vecchio che il nuovo. Ho seguito per il cavetto questo video ma niente da fare.
Dal software inserisco victron e lib nell'inverter dopo un minuto errore 61.
Inserisco pyl sia all'inverter o al software e rompe sempre o (esatto) con errore 61.
Non è che qualcuno di voi ha un voltronic e sta schifezza e BMS che mi può spiegare come ha collegato il cavetto alla batteria per farli comunicare? Anche se ho un forte dubbio che qualcuno ci è riuscito.
I cinesi una volta che ti vendono una cosa dopo non ti capiscono più e non rispondono. Resto in attesa di una risposta di un anima buona, ma che dico meglio di un anima santa.
--------------- Il mio impianto è composto da 8 pannelli della longi da 455 e 6 da 585 e un inverter Voltronic 8 kw con due batterie da 15kw della Basen. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| | | | Claudio
| Inviato il: 16/02/2024 10:33:03
|
Si la batt è 1 e 2 l'inverter è 3 e 5, 1-3 e 2-5.
Ho trovato questo dove parlano di quel BMS e ponticellano il 3 con 1.
LINK
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 17/02/2024 15:45:27
|
CITAZIONE (Claudio, 16/02/2024 10:33:03 )
Si la batt è 1 e 2 l'inverter è 3 e 5, 1-3 e 2-5.
Ho trovato questo dove parlano di quel BMS e ponticellano il 3 con 1.
LINK
Niente Claudio non va provato anche questo cavetto. Ho un forte dubbio forse per te non lo è o forse si. Iniziamo dalla batteria. La batteria è una 280 (a parte che si sente un fischio dentro) dicevo la batteria è 280 i parametri che sono sul software non sono 280000 ma 100000. Ho conosciuto due persone su telegram che hanno la mia stessa batteria e con il loro software uguale al mio segna i parametri giusti cioè 280000. Mentre a me pur modificandoli tornano a 100000. La mia impressione è e ripeto forse per te non lo è. Ho appunto l'impressione che il mio BMS è un 100 ah e non un 280 ah. Te che dici è possibile a parte che ha altri problemi. Da lunedi però inizio a rompere (esatto) alla Basen perchè una risposta la devono dare.
--------------- Il mio impianto è composto da 8 pannelli della longi da 455 e 6 da 585 e un inverter Voltronic 8 kw con due batterie da 15kw della Basen. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/02/2024 17:16:31
|
Il mio è un 100A ma ho impostato 280A, quando salvi fai sempre Save as e non download.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 19/02/2024 19:37:00
|
CITAZIONE (Claudio, 19/02/2024 17:16:31 )
Il mio è un 100A ma ho impostato 280A, quando salvi fai sempre Save as e non download.
A me non salva nulla. Per me questo Bms ha un problema come lo ha il software. Il software una volta ti danno una versione e un altra volta un altra. Sta Basen avrà sicuramente i prodotti buoni ma come assistenza stanno rovinati .
--------------- Il mio impianto è composto da 8 pannelli della longi da 455 e 6 da 585 e un inverter Voltronic 8 kw con due batterie da 15kw della Basen. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| | | | Mark3333
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:1
Stato:
| Inviato il: 20/06/2024 09:34:58
|
Buongiorno
Sono riuscito collegato inverter voltronic con batteria basen 280am. Il cavetto di comunicazione come nella foto del link è settato giusto l'unica differenza che ho visto che lo swich è settato su 1 alto mentre nel mio caso sono tutti a zero e funziona quando lo alzo mi da errore 61. Per collegare il PC con la batteria si deve settare a zero ed entra in comunicazione di default è settato su 1, spero di essere stato di aiuto. | | | | Antonio17@
| Inviato il: 05/07/2024 18:12:24
|
CITAZIONE (Mark3333, 20/06/2024 09:34:58 )
Buongiorno
Sono riuscito collegato inverter voltronic con batteria basen 280am. Il cavetto di comunicazione come nella foto del link è settato giusto l'unica differenza che ho visto che lo swich è settato su 1 alto mentre nel mio caso sono tutti a zero e funziona quando lo alzo mi da errore 61. Per collegare il PC con la batteria si deve settare a zero ed entra in comunicazione di default è settato su 1, spero di essere stato di aiuto.
Si si, ero arrivato a questo. Ma alla fine ho deciso di lavorare con le tensioni e no con il cavetto.
--------------- Il mio impianto è composto da 8 pannelli della longi da 455 e 6 da 585 e un inverter Voltronic 8 kw con due batterie da 15kw della Basen. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| |
| | |
|