Massimiliano74
Watt Gruppo:Utente Messaggi:50
Stato:
| Inviato il: 29/04/2024 22:55:44
|
Buona sera a tutti, ho da novembre 2023 un impianto fotovoltaico Hyd5000 ZCS con 4,12 Kw di pannelli e 14,2 Kw di accumulo. L'inverno ho risparmiato abbastanza sulla bolletta (un buon 60%) e ora vado sempre meglio, proprio per questo ho notato che nonostante sia ormai in autoconsumo da diversi giorni non riesco ad azzerare completamente l'assorbimento di energia dalla rete. Ogni giorno prendo dalla rete dai 100watt ai 250watt anche se sono in surplus di energia, ci può essere qualche parametro sbagliato oppure un errato collegamento del meter? Grazie per l'aiuto e chiedo scusa se trattasi di domanda banale, ma la mia conoscenza nel campo del fotovoltaico è limitata.
Allego i consumi presi dalla rete negli ultimi due mesi per completezza.
Immagine Allegata: Screenshot (59).png | |
| | Claudio
| Inviato il: 30/04/2024 01:15:04
|
si lo fanno tutti gli inverter On-Grid, usano la rete per ammortizzatore i picchi di carico, più i tuoi consumi sono stabili meno lo fa, più il tuoi consumi sono variabili più lo fa.
Questo è un HYD6000-EP di un amico con casa tutta elettrica.
Modificato da Claudio - 30/04/2024, 01:23:33
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | |
Versione Mobile!
|
|