Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Termico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (3)   1   [2]   3    (Ultimo Msg)


superficie minima di contatto tra serpentina e lamiera captante
FinePagina

stufista
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 19/3/2010,12:11

CITAZIONE
Ciao Riccardo,sei arrivato giusto in tempo perchè lo sto finendo in questi giorni,sto verniciando il telaio di ferro che tiene ben pressato il mio vetro( che non è vetro, ma polbonato alveolare )Appena l'avrò finito, posterò tutte le foto delle varie fasi faccine/smile.gifNe ho fatte tante tante per la vostra gioia faccine/smile.gifA prestooooo!!!
Sì sì volevo scrivere policarbonato alveolare...Ho la tastiera che si mangia le parole da sola faccine/biggrin.gifVi do le caratteristiche tecniche del policarbonato alveolare.Io ho montato il modello 10/2 (spessore pannello 10mm,composto da 2 "strati" di policarbonato).L'isolamento termico è molto migliore del vetro a parità di prezzo.La resistenza alla grandine è buona,Ma se si rompe saranno circa 20-25 euro per cambiarlo.

ForumEA/us/img651/9960/screenhuntershot03mar19.jpg

ForumEA/us/img686/9811/screenhuntershot01mar19.jpg

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:503

Stato:



Inviato il: 19/3/2010,12:21

Grazie x la risp stufista... tienici informati sui risultati ;-)

 

qqcreafis

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10029

Stato:



Inviato il: 19/3/2010,18:11

Attenzione al policarbonato se la temperatura è alta tira a piegarsi, in quanto l'interno si dilata molto di più dell'esterno.

Io l'ho usato sia come assorbitore che come "doppio vetro" e specie con il pannello ad aria tendeva al piegamento


saluti



---------------
ODE AD UNO STUDENTE MERITEVOLE (Sermone)
Allora Xyz è stato bravo! noi dobbiamo riconoscere che è stato molto bravo, bisogna dirlo !
In un mondo dove tutto SEMBRA uguale a tutto.
In un mondo dove chi abbruttisce la dignità dell’intelligenza umana si arroga meriti.
In un mondo in cui si dice che i giovani non hanno speranza perché “tanto non troveranno lavoro” perché tanto non “non avranno la pensione”.
Xyz è stato bravo! ha capito tutto, ha fatto un compito perfetto.
Xyz ci da una SPERANZA.
Xyz non ha seguito le falsità che ci circondano.
Xyz si è impegnato ed è riuscito nel suo intento.

 

stufista
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 29/3/2010,11:22

Ragazzi ho finito, testato il mio pannello, e apro un nuovo thread in cui mostrarvi foto e qualche numeretto del mio gioiellino faccine/smile.gif
eccovi la foto del pannello finito:


ForumEA/us/img17/9738/1002888d.th.jpg

ForumEA/us/img156/4219/1002886.th.jpg

 

sun_son
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1224

Stato:



Inviato il: 1/4/2010,05:27

Complimenti per il lavoro,
una domanda, potresti descrivere in dettaglio la parte del contenitore? che materiale hai usato?
ciao e grazie
sun_son

 

stufista
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 2/4/2010,16:45

CITAZIONE (sun_son @ 1/4/2010, 06:27)
Complimenti per il lavoro,
una domanda, potresti descrivere in dettaglio la parte del contenitore? che materiale hai usato?
ciao e grazie
sun_son

Come promesso, sto costruendo la guida ragazzi faccine/smile.gif
ecco il link alla guida:



 

grysogeno
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:384

Stato:



Inviato il: 5/4/2010,10:18

Per aumentare la superfice di contatto tra assorbitore e tubi bisogna fare un lavoro preventivo sul foglio di rame dell'assorbitore stesso.

Si creano delle sagomature a V sul foglio di rame piano dove verrà prima appoggiato e poi stagnato il tubo.
Questo lavoro si deve eseguire con una pressa-piega, meglio se a controllo numerico, in genere questi macchinari sono normalmente usati dai lattonieri che costruiscono grondaie.

Con un paio di prove su uno scarto di lamiera si determina la profondità ed il passo, per l'occasione mi ero portato un pezzetto di tubo che ho usato per determinare la giusta profondità della V, una volta trovate le misure di piega e di passo ottimali, si memorizzano in macchina e si esegue il lavoro.

http://www.webchapter.it/gryso/pann01.jpg

Ecco i tubi appoggiati nelle V ricavate nella lamiera di rame che farà da assorbitore

http://www.webchapter.it/gryso/pann02.jpg


Una volta posizionati i tubi a misura si procede alla stagnatura con un normale cannello a gas Butano.

http://www.webchapter.it/gryso/pann03.jpg

Con una buona manualità questo è il risultato

http://www.webchapter.it/gryso/pann04.jpg

Il tubo una volta stagnato risulta a contatto sul suo diametro per il 30%circa sull'assorbitore.


Si brasa con lega di argento i tubi con i due collettori e poi si mette il tutto in pressione con aria, 3 volte quella di normale esercizio per minimo 24 ore.

http://www.webchapter.it/gryso/pann05.jpg

http://www.webchapter.it/gryso/pann06.jpg

Si controlla con acqua saponata eventuali perdite, se presenti si riparano e si rimette in pressione finchè la stessa non cala per almeno 24 ore.

http://www.webchapter.it/gryso/pann07.jpg

A questo punto si è sicuri che una volta installato, il nostro assorbitore potrà funzionare per anni, il mio funziona da 3 anni senza nessun problema.

Ciao




 

sun_son
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1224

Stato:



Inviato il: 8/4/2010,18:01

Complimenti.....
Anche a Voi per il lavoro e la dimostrazione che il fai da te.....funziona.
sun_son

 

stufista
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 15/4/2010,12:58

Complimenti Grysogeno!!!
Il tuo è un lavoro veramente eccezionale!!
Anch'io avevo avuto la tua stessa idea ma purtroppo non conosco nessuno che possiede una pressa-piega a controllo numerico faccine/sad.gif
Sempre tornando alla superficie di scambio tra circuito di tubi e lamiera,mi è venuto un dubbio sulla qualità non proprio eccelsa del mio lavoro.

Ho pensato:

CITAZIONE
"Se lo scambio di calore fosse veramente eccellente,allora l'acqua in uscita dal pannello dovrebbe avere la stessa temperatura della lamiera del pannello"

E' giusta questo mio ragionamento?
Perchè se così fosse, lo scambio nel mio pannello non è molto buono.C'è una differenza di minimo 20-30 gradi tra la temperatura dell'acqua in uscita e lamiera.

Fatemi sapere la vostra.
Grazie mille faccine/smile.gif


 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:503

Stato:



Inviato il: 19/4/2010,08:50

Ciao a tutti ragazzi ma un foglio di lamiera di rame così ma delle dimensioni di 200x130 cm quanto costa? Grazie ciao Riccardo 11

 

stufista
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 19/4/2010,19:27

CITAZIONE (Riccardo 11 @ 19/4/2010, 09:50)
Ciao a tutti ragazzi ma un foglio di lamiera di rame così ma delle dimensioni di 200x130 cm quanto costa? Grazie ciao Riccardo 11

Se ci dici lo spessore ti calcoliamo il peso...
E il prezzo faccine/smile.gif

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:503

Stato:



Inviato il: 19/4/2010,19:41

6/10 come pannello assorbente potrà andare bene? ciao grazie

 

stufista
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 19/4/2010,22:45

CITAZIONE (Riccardo 11 @ 19/4/2010, 20:41)
6/10 come pannello assorbente potrà andare bene? ciao grazie

Ti consiglio 3/10 mm così dimezzi il costo...non serve molto spessore.
Però più è spessa e meno ti si imberlerà quando la scalderai con il cannellino faccine/smile.gif
Se usi il foglio da 3/10 di mm, ti consiglio di fare le legature forti ogni 5 cm...
parlo per esperienza personale faccine/smile.gif


Il peso è 6.965 Kg per il foglio da 3/10mm , costo =52.24 euro
la lamiera da 6/10 di mm ti costerà 104.48 euro faccine/sad.gif

 

stufista
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 20/4/2010,03:13

nessuno sa dare risposta al mio ultimo post?
Forse vi è scappato di vista per l'intervento di riccardo leggermente fuori dalla discussione?
Ho bisogno di un vostro consiglio per capire meglio come potrei migliorare il mio pannello faccine/smile.gif

fatemi sapere
Grazie mille

 

troccola

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 20/4/2010,20:05

CITAZIONE
Ho pensato:
CITAZIONE
"Se lo scambio di calore fosse veramente eccellente,allora l'acqua in uscita dal pannello dovrebbe avere la stessa temperatura della lamiera del pannello"

E' giusta questo mio ragionamento?

Il ragionamento è sbagliato, non bisogna confondere il calore con la temperatura, se l'acqua ha la stessa temperatura dell'assorbitore significa che nella parte finale dell'assorbitore non c'è scambio di calore e quindi il rendimento è molto basso. L'incremento di temperatura dell'acqua dipende dal flusso (litri/min.)

Ciao,

 