Salve a tutti, provo a chiedere consiglio per un impianto "Sonnenkraft" con tre pannelli per riscaldamento acqua calda.
Sembra che ci sia una bolla d' aria nel circuito, la pompa gira, ma a quanto pare non riesce a farlo circolare, la pressione del liquido è corretta.
Consigli per sbloccare la situazione? Abbiamo provato dal tetto a far uscire un pò di liquido dalla valvola di sfiato, ma aria non ne è uscita, solo liquido.
Grazie
| | | | Roero
| Inviato il: 22/08/2015 01:16:24
|
Sul punto alto dei pannelli deve essere previsto un rubinetto o tappo per l'uscita aria oltre che il solito sfiato automatico, levi il tappo e apri il gruppo di riempimento impianto, il pochi minuti il tuo impianto non avrà più aria all'interno.
Saluti
Roero
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | elgringo
| Inviato il: 22/08/2015 06:19:23
|
Anch'io ho un impianto a circolazione forzata Sonnenkraft, mi è capitato una volta che si era insinuata dell'aria lungo la serpentina inferiore dell'accumulo, in certe condizioni di temperatura molto alta può capitare che si crei del gas,se hai già sfiatato ovunque, cerca di allentare qualche raccordo all'ingresso dell'acqua calda proveniente dai pannelli più vicino possibile all'ingresso in alto della serpentina e comunque prima dell'eventuale valvola di non ritorno, poi dai delle ripetute accensioni e spegnimenti in rapida successione della pompa usando i parametri man1 o man2 del menù della centralina, io ho risolto così
Roero guarda che il circuito pannello serpentina in genere è privo di caricatore automatico, perchè va immessa manualmente una soluzione di acqua + glicole, se immetti acqua e basta e togli il tappo in alto fai uscire tutto l'antigelo, con le conseguenze ovvie in inverno.
Modificato da elgringo - 22/08/2015, 09:06:13
| | | | Biomass
| Inviato il: 23/08/2015 09:32:10
|
vero
il caricamento dell'impianto, si fa con attrezzatura specifica.
pompa con serbatoio contenente il mix di acqua e glicole in percentuali consigliate da produttore dell'impianto.
Più pannelli, più litri.
Si collega la pompa al portagomma del flussometro del circolatore dell'impianto solare e si manda il mix in pressione nel circuito, sfiatando bene il tutto.
Caricato e sfiatato l'impianto, non si tocca più.
La valvola di sovrapressioni, dovrebbe scaricare il mix prezioso in un contenitore, in modo che niente vada perso.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 23/08/2015 09:34:57
|
acqua distillata sarebbe meglio
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | teto87
| Inviato il: 08/06/2016 14:24:06
|
CITAZIONE (Biomass, 23/08/2015 09:34:57 )
vero
il caricamento dell'impianto, si fa con attrezzatura specifica.
pompa con serbatoio contenente il mix di acqua e glicole in percentuali consigliate da produttore dell'impianto.
Più pannelli, più litri.
Si collega la pompa al portagomma del flussometro del circolatore dell'impianto solare e si manda il mix in pressione nel circuito, sfiatando bene il tutto.
Caricato e sfiatato l'impianto, non si tocca più.
La valvola di sovrapressioni, dovrebbe scaricare il mix prezioso in un contenitore, in modo che niente vada perso.
Ciao Biomassa,
Hai mai provato a fare un riempimento di questo tipo "fai da te"? Senza l'intervento di un idraulico o di assistenza specializzata? | | | | Biomass
| Inviato il: 08/06/2016 16:47:23
|
teto
certo che sì
è tutto fai da noi
non hai seguito il passo passo, con il Gry? LINK
Abbiamo caricato 8 litri di acqua distillata glicolata.
Pompetta elettrica e poi manuale a 2,2 bar
Modificato da Biomass - 08/06/2016, 16:55:26
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Roero
| Inviato il: 08/06/2016 22:55:27
|
Ovvio che se hai glicole nell'impianto quando sfiati lo devi recuperare, in tutti i casi con glicole o meno se non volete rogne mettete un rubinetto di sfiato nel punto più alto del pannello, nel caso ci fosse glicole nell'impianto basta mettere un tubo e scaricarlo in un contenitore, tanica o altro.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | teto87
| Inviato il: 13/06/2016 14:42:42
|
Ve lo chiedo perche dopo neanche 6 mesi di impianto solare,ho notato che spesso e volentieri la pompa di circolazione si "blocca" per presenza di bolle...e comunque i gorgoglii sono nelle tubazione del glicole sono uno standard ormai. Il tipo dell'assistenza mi ha detto che se escono loro devono svuotare e riempire di nuovo l'impianto,e ovviamente non è un intervento in garanzia. Volevo capire se è una cosa fattibile... | | | | Biomass
| Inviato il: 13/06/2016 14:57:29
|
il circolatore è sulla 3a tacca?
il lo tengo sulla 1a tacca...
ma per velocizzare il processo di fuoriuscita dell'aria dalle pieghe del corrugato, ho messo sulla terza tacca e sono uscite tutte e subito.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | teto87
| Inviato il: 13/06/2016 17:28:49
|
Per "tacche" intendi le posizioni dei rubinetti di mandata e ritorno. Dove ho la possibilità di scegliere tra ON,OFF e 45°? | | | | marcosnout
| Inviato il: 13/06/2016 18:45:48
|
CITAZIONE (teto87, 13/06/2016 17:28:49 )
Per "tacche" intendi le posizioni dei rubinetti di mandata e ritorno. Dove ho la possibilità di scegliere tra ON,OFF e 45°?
Per tacche intende quelle presenti sul circolatore, e, che corrispondono alla velocità di "regime" selezionabile. Sono 3 e alla n°1 corrisponde la velocità più bassa.
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Biomass
| Inviato il: 13/06/2016 20:15:10
|
Mi sono riguardato il tuo video....
Non vedo tacche sul circolatore.....
Io posso scegliere la portata e ho un flussometro a vista.
Nel video, li tu, non ce l'hai
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Roero
| Inviato il: 13/06/2016 21:42:05
|
CITAZIONE (teto87, 13/06/2016 14:42:42 )
Ve lo chiedo perche dopo neanche 6 mesi di impianto solare,ho notato che spesso e volentieri la pompa di circolazione si "blocca" per presenza di bolle...e comunque i gorgoglii sono nelle tubazione del glicole sono uno standard ormai. Il tipo dell'assistenza mi ha detto che se escono loro devono svuotare e riempire di nuovo l'impianto,e ovviamente non è un intervento in garanzia. Volevo capire se è una cosa fattibile...
Nell'installazione dei tubi dell'impianto solare bisogna curare molto la salita costante dei tubi, in modo che non si possano formare sacche d'aria, se fatto bene problemi non dovrebbe crearne.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | Claudio
| Inviato il: 14/06/2016 00:49:56
|
Io avevo problemi a evacuare l'aria durante il riempimento, il flusso del glicole che deve entrare nello scambiatore del puffer dalla parte superiore, anche mettendo il circolatore al massimo l'aria vinceva il senso del flusso e non usciva, allora ho spento e ho eseguito il riempimento a flusso inverso e in 10 minuti il circuito si è liberato e tutta l'aria è uscita dalle valvole del pannello.
Lo scambiatore del mio è da 1"¼ e l'aria risaliva vincendo la forza del flusso.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|