| samak
| Inviato il: 22/9/2012,14:57
|
premere set fino a ut4. poi con il tasto della temperatura a sx scorrere fino A9 premere set e visualizza il primo parametro contenuto nel menu (che si chiama P01) premere set per scorrere le 28 impostazioni ,per modificare il valori usare i tasti di dx
01:18 tempo massimo in minuti per l’accensione 02:03 tempo in minuti di stabilizzazione fiamma (avvio, ovvero Fire ON) 03: 60intervallo in minuti tra le pulizie del braciere 04:2.0 tempo di on in secondi del motore coclea nella fase di accensione (load wood) 05: 2.8tempo di on del motore coclea nella fase di avvio (fire on) 06:1.6 tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1 07:2.0 tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 2 08:2.5 tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3 09: 2.9tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 4 10: 3.3tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5 11:60 ritardo degli allarmi in secondi 12: 30durata della pulizia braciere in secondi 13:55° temperatura in °C minima per la fase di avvio 14:200° soglia di temperatura massima in °C per ridurre al minimo la potenza e mandare al massimo ventola fumi e scambiatore 15:70 soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatore 16: 15 velocita aspiratore dei fumi in accensione (load wood) 17:25 velocita aspiratore dei fumi in avvio (fire on) 18:08 velocita aspiratore dei fumi alla potenza 1 19:10 velocita aspiratore dei fumi alla potenza 2 20:11 velocita aspiratore dei fumi alla potenza 3 21:12 velocita aspiratore dei fumi alla potenza 4 22:15 velocita aspiratore dei fumi alla potenza 5 23:19 velocita motore scambiatore alla potenza 1 24:20 velocita motore scambiatore alla potenza 2 25:24 velocita motore scambiatore alla potenza 3 26:28 velocita motore scambiatore alla potenza 4 27:35 velocita motore scambiatore alla potenza 5 28:75° SICUREZZA TEMPERATURA CORPO STUFA
segnati tutti i valori che trovi e le modifiche
Modificato da samak - 22/9/2012, 22:32
| | | | lasalute
| Inviato il: 23/9/2012,07:46
|
Io abbasserei il valore 14 a 185 e il valore 15 a 90. Sarebbe meglio specificare il modello in quanto questi parametri non possono andar bene per tutte le stufe (7-9-11 kw).
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | samak
| Inviato il: 23/9/2012,19:29
|
grazie lasalute, questo e un coppia incola dalle mie cartelle, i valori che ho postato sono valori che erano impostati da un cat cadel in una stufa che ho pulito e tarato settimana scorsa, effettivamente le soglie temperature non le ho modificate, ho cambiato le velocità fumi e aria alla potenza 1, perchè il mio amico la usa solo a potenza 1 anche d'inverno (casa picola e stufa grossa ) sul discorso del valore 14 sono d'accordo con te ,ma perchè preferisci fare partire le ventole a 90°, io la mia l'ho impostata a 75° piazzetta 12 kwh il nome della stufa non la conosco ...penso che qui puoi aiutarmi tu ....i kwh sono 11
| | | | lasalute
| Inviato il: 23/9/2012,19:49
|
Si sono i parametri delle 11 kw (ci sono vari modelli). Il parametro 14 è meglio portarlo a 90 perche in caso di minimo basso o di case particolarmente fredde si ha lo vantaggio di far fermare il ventilatore aria a 90 e lasci 15 gradi di margine perche la stufa si "riprenda" e non vada in allarme no fire.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | samak
| Inviato il: 23/9/2012,20:06
|
io le regolo a 75° per fare partire la stufa prima ( la gente quando vede che la stufa parte 15 minuti prima è felice ) se mi capita una casa con le caratteristiche da te descritte lo terrò presente. grazie
| | | | lasalute
| Inviato il: 23/9/2012,21:11
|
La differenza è di 2-3 minuti al massimo in quanto in fase di fire on la temperatura fumi cresce velocemente.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | samak
| Inviato il: 23/9/2012,21:31
|
provato e riprovato con impostazzione originale di 85° (originale) da quando pigio il tasto start alla partenza ventole 40 minuti con il valore a 75° 25 /30 minuti su questo non posso dirti forse hai ragione perchè l'ho fatto con + stufe e il risultato e quello, poi ci sono + sistemi per fare partire prima la stufa, tipo aumentare il pellet nella fase di avvio......( quella dopo l'accensione)
| | | | lasalute
| Inviato il: 25/9/2012,06:35
|
CITAZIONE (samak @ 23/9/2012, 22:31) provato e riprovato con impostazzione originale di 85° (originale) da quando pigio il tasto start alla partenza ventole 40 minuti con il valore a 75° 25 /30 minuti su questo non posso dirti forse hai ragione perchè l'ho fatto con + stufe e il risultato e quello, poi ci sono + sistemi per fare partire prima la stufa, tipo aumentare il pellet nella fase di avvio......( quella dopo l'accensione) Infatti c'è qualcosa che non va. Solitamente il ventilatore aria parte durante la fase di fire on o appena finita questa fase.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | samak
| Inviato il: 25/9/2012,10:28
|
P01 Tempo max P02 Tempo stabilizzazione fiamma P03 Intervallo pulizia braciere P04 Pellet accensione P05 Pellet avvio P06 Pellet 1 P07 Pellet 2 P08 Pellet 3 P09 Pellet 4 P10 Pellet 5 P11 Ritardo allarme P12 Durata pulizia braciere P13 T° minima fumi P14 T° max fumi P15 T° fumi avvio ventola P16 Fumi accensione P17 Fumi avvio P18 Fumi 1 P19 Fumi 2 P20 Fumi 3 P21 Fumi 4 P22 Fumi 5 P23 Air 1 P24 Air 2 P25 Air 3 P26 Air 4 P27 Air 5 P28 T° sicurezza stufa Parametri menu taratura stufa del sig modello
quando la temperatura fumi ragiunge il valore impostato alla voce p15 parte la ventola aria, non prima ( lo dice anche la lista dei parametri,oltre che verificato sulle stufe )
| | | | lasalute
| Inviato il: 26/9/2012,19:42
|
Sto dicendo dei 40 minuti per raggiungere i 90 °C. In questo c'è qualcosa che non va.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | samak
| Inviato il: 27/9/2012,15:30
|
ha ecco ...mi sembrava strano.....penso di avere capito le opinioni /esperienze divergenti , io questo metodo l'aplicco con le stufe piazzetta, che sono fatte di altri materiali........ molto probabilmente incide sulla velocità con qui raggiungono le T° fumi, perchè la media di queste stufe sono 40 minuti + o -
| | | | lasalute
| Inviato il: 27/9/2012,19:41
|
Si hai ragione. Comunque questi parametri vanno bene per le cadel 11 kw e non per altri modelli.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | ILLUCIO
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:2
Stato:
| Inviato il: 5/11/2012,21:00
|
salve a tutti,mi spiegate cortesemente cosa vuol dire di preciso,coclea accende e coclea avvio??? io ho coclea accende 1.0 e coclea avvio 1.3,cosa vuolk dire di preciso???la mia e una micronova anselmo cola.grazie a tutti
| | | | samak
| Inviato il: 6/11/2012,00:36
|
CITAZIONE (ILLUCIO @ 5/11/2012, 21:00) salve a tutti,mi spiegate cortesemente cosa vuol dire di preciso,coclea accende e coclea avvio??? io ho coclea accende 1.0 e coclea avvio 1.3,cosa vuolk dire di preciso???la mia e una micronova anselmo cola.grazie a tutti ciao ,lo dice la parola stessa, coclea accende, è il tempo che gira la coclea per fare cadere il pellet (nel tuo caso 1 secondo)nella fase d'accensione . poi passa alla coclea avvio, anche qui è la caduta pellet nella fase di avvio (nel tuo caso 1.3) praticamente quando leggi coclea , accensione ,avvio, potenza 1,2,3,4,5 sono l'impostazione della caduta pellet ,il valori che leggi sono i secondi che gira la coclea
| | | | ILLUCIO
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:2
Stato:
| Inviato il: 6/11/2012,19:24
|
Ciao samac,intando ti ringrazio per la risposta,quello l'avevo capito cosa significava la parola inizio e avvio,ma non ho capito bene anche che riscontro ha con le varie potenze,cioe' io ho messo accende a 1.0 e avvio a 1.5,poi ho messo la potenza 1 a 08,p2 a 1.3 p3 a 1.5 p4 a 2 e p5 a 3,con l'avvio accende a 1.0 e avvio a 1.5 cosa cambia nelle potenze??? grazie mille.
| |
| | |
|