Se sei già registrato           oppure    

Orario: 21/05/2024 21:05:10  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Stufe Termostufe Termocamini


Nordica Extraflame Melidna Idro
FinePagina

magister31167
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:7

Stato:



Inviato il: 15/1/2013,19:25

Spero che qualcuno possa indicarmi la strada giusta, ho una nordica extraflame melinda idro, per poter montare i tubi di scarico fumi sono stati utilizzati n° 3 curve 90°, una T e circa 5 metri di tubo. Il tutto parte dalla stufa per entrare nella camerad'aria con il primo pezzo di tubo inox da 80mm poi una curva poi un'altro metro di tubo, altra curva poi la T, 2 mteri di tubo poi un'altra curva ed infine 2 metri di tubo; preciso che lo scarico non è in verticale ma orizzontale, pertanto dopo l'ultima curva la tubazione procede in orizzontale. Il proble nasce con le giornate molto ventose, la stufa si blocca segnalando allarme flusso, anche sè ho dotato l'impianto di un fumaiolo per le intemperie il problema rimane. Oggi ho provato a modificare la velocità dei fumi portandola prima a +5, ma visto che il problema si è ripresentato ho portato la velocità dei fumi a +10. Comunque nei giorni scorsi avevo provato una soluzione al problema diversa, cioè togliere il tappo di ispezione ae lasciando la T senza tappo, ho notato che il vetro della stufa non si annerisce +.
Vi scrivo per sapere se conoscete qualche ditta che produce delle ventole di aspirazione da aggiungere all'impinato dei tubi di scarico.

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 15/1/2013,21:50

Ciao....
Non potrai mai risolvere se non metti a norma
la canna fumaria.
Oltre ad essere pericolosa, non può funzionare se
soffia vento verso il terminale.
Non ho ben capito il tratto che hai...
ma il consiglio è di fare il tratto finale di almeno
due metri verticali e terminale anti vento.
Tubi coibentati, se esterni.
Solo così, oltre alla sicurezza tua e dei tuoi
familiari, avrai l'efficienza che cerchi.
Altre strade, portano a palliativi....



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 15/1/2013,22:00

Il problema è che avendo lo scarico a parete basta un pò di vento perche la depressione non sia sufficiente. Non si puo pretendere che il ventilatore fumi solitamente da 32 watt possa vincere la forza del vento. Aggiungendo come dici tu una ventola di aspirazione sposti il problema pero non lo risolvi.
Apparte la soluzione ovvia di mettere a norma lo scarico, io almeno non scaricherei orrizzontalmente ma verticalmente, magari con un terminale a botte.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

magister31167
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:7

Stato:



Inviato il: 15/1/2013,23:34

Ma per lo scarico ci sono limiti nella lunghezza totale delle tubazioni e delle relative curve? Perchè se non ci sono limiti avrei pensato di eliminare l'ultima curva da 90° metterne una a 45° e dopo 2 metri di tubazione metterne un'altra a 45° e poi come mi avete consigliato 2 metri di tubazione verticale col cappello antintemperie

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 15/1/2013,23:45

Premetto che non ho capito molto, come sono i tubi.
I tratti orizzontali dovrebbero essere brevi e leggermente
in salita...cioè mai perfettamente dritti, se tratti lunghi.
Vietato mettere tratti in discesa.
Il tratto verticale di almeno due metri, permette all'aria
calda che la percorre, di salire naturalmente.
Ciò permette alla stufa di espellere fumi, anche se
manca la corrente elettrica.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

magister31167
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:7

Stato:



Inviato il: 16/1/2013,10:00

Forse è meglio se spiego come sono montate le tubazioni di scarico...
dalla stufa parte un tubo da 50 cm (entra nel muro) che è collegato ad una curva di 90°, in seguito un altro tubo di 50 cm al quale è collegata una curva di 90°, finisce così il primo tratto di tubazioni in piano; in seguito c'è una T alla quale sono attaccati due tubi dal totale di 150 cm in verticale segue un 'altra curva a 90° alla quale fanno seguito altri 150 cm di tubazione me ch viaggiano in piano; alla fine del tutto c'è un cappello antintemperie.
...allego lo schema di montaggio



Scarica allegato

fumi_scarico_stufa.pdf


( Numero download: 556 )

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 16/1/2013,21:07

E un classico scarico a parete. E normale che con un'installazione del genere vada in allarme no flusso.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

magister31167
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:7

Stato:



Inviato il: 17/1/2013,19:55

Risolverei il problema se montassi il primo tratto orizzontale con una leggera pendenza un 3 - 4% (dalla stufa: 50 cm tubo, 1 curva, 50 cm tubo, 1 curva, 1 m di tubo) e poi il secondo tratto di 2 metri in verticale ed infine il cappello antintemperie???

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 17/1/2013,22:06

Difficile da capire a parole. Posta uno schema che ci ragioniamo sopra.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

magister31167
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:7

Stato:



Inviato il: 19/1/2013,09:03

Posto l'impinato modificato. Deve agggiungere che su consiglio di un amico avevo staccato l'encoder fumi, dicendo che il debimetro sarebbe andato off, ma con il vento forte mi è uscito fuori sempre lo stesso errore (allarme no flusso) solo in un episodio mi è uscito fuori l'errore allarme depressione, ma è stato un unico episodio.
appena il vento esterno scende a livelli accettabili ( leggero) la stufa va di nuovo bene. solo una cosa ho notato che la fiamma si abbassa e si alza, nel braciere noto che il pellet non è abbondante, ho tarato la lmandata del pellet a 10 e sembra che vada meglio. Ritornando all'impianto dei fumi ti chiedo la cortesia di deidcarmi un pò del tuo tempo poichè dove vivo io è una zona molto ventilata e se no n si trova una soluzione per me significa avere la stufa spenta e stare al freddo. L'anno scorso con la canna fumaria (vedi schema vecchio) solo in un caso di intemperie temporalesche è andata in blocco bruciandomi il debimetro (praticamente carbonizzato), ma per il resto dell'inverno, anche col vento andava.

Dimenticavo, avresti il codice per il reset degli errori, ho provato quello di accesso al menù parametri tarature tecnico ma non funziona mi dice che è errata. La stufa è una extraflame melinda idro



Scarica allegato

tubazioni.pdf
( Numero download: 570 )

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 19/1/2013,17:04

Hai provato a pulire il debimetro?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

magister31167
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:7

Stato:



Inviato il: 19/1/2013,19:45

...praticamente il debimetro è pulito ed è anche nuovo, è stato messo il 10 dicembre 2012 (se non ricordo male).

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 19/1/2013,19:47

C'è la presa d'aria?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 
 InizioPagina
 

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum