resettare la stufa
FinePagina

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 19/01/2014 12:57:32

Comincia ad abbassare di 0,3 i parametri da 06 al 10



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

gi_bu
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 19/01/2014 13:21:25

ok ci provo. ma i parametri dal 18 al 22 li devo cambiare dato che sono collegati tra loro? e il 28 lo lascio in off? grazie

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 19/01/2014 13:24:16

Io al momento non li modificherei. Di solito quelle stufe non bruciano molto bene e dare meno aria sul fuoco vuol dire cattiva combustione e molto residuo.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

gi_bu
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 19/01/2014 13:28:58

ok provo ad abbassare i parametri e vediamo come va. i parametri 4,5 e 28 (per tenere la temp impostata)? grazie per ora poi ti faccio sapere

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 19/01/2014 16:00:05

Il 4 e 5 non li toccherei se non hai problemi di accensione e neanche il 28 (meglio modulare). Piuttosto sarebbe meglio monitorare la temperatura fumi prima e dopo la modifica.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Marco78

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:48

Stato:



Inviato il: 04/03/2014 18:33:46

Dio mio , ho la stessa identica stufa (DUERRE FOVEO) e ho avuto più o meno gli stessi problemi. Se vuoi posso darti i parametri che sto usando io ma a quanto vedo credo tu abbia la ventola di aspirazione fumi in tutti i parametri, troppo alta.c'è da dire però che io ho il tubo dritto fino al tetto quindi si può dire abbia un tiraggio "naturale".Per quanto riguarda la rumorosità,ho lo stesso problema da quest'anno dopo circa 6000 ore di lavoro. Con calma quest'estate spero di riuscire a risolvere questo rumore tremendo che sembra la tromba di una nave



Modificato da Marco78 - 04/03/2014, 18:43:12
 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 04/03/2014 20:25:10

Se il rumore arriva dal tangenziale c'è poco da fare apparte sostituirlo.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

luitohi-tech
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1

Stato:



Inviato il: 07/03/2018 07:20:49

Salve a tutti ho un video ke spiega come effettuare dei reset per alcuni parametri della stufa a pellet vale x tutti i modelli con pannello simile a quello del video.
https://m.youtube.com/watch?v=7vWhNqUGnbs

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 07/03/2018 09:17:13

grazie per la condivisione.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

cyoby95
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2

Stato:



Inviato il: 20/12/2019 21:40:41

Ciao e buonasera a tutti ho una stufa bion 7kw sa qualcuno come togliere la scrita service?

 
 InizioPagina
 